Retour
Menu utilisateur
Menu

Realiser un piquage sur cable 2 x 16

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.447 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Bonsoir à tous ,

Je dois faire un piquage sur un cable RO2 V 2 x 16 qui passe dans une gaine rouge de 90. Comment proceder ?

Merci
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Donnez nous un peu plus de précision sur votre contexte pour qu'on puisse vous aider correctement.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Prend un regard beton assez grand
T assurer que le courant est couper
Fendre lagaine sur 20 cm et enleve le morceau
Tu fend la gaine ro2v sur 10a 12cm et tu enleve le morceau fendu
Tu coupe les deux cable mais en decale
Tu les enboite dans une boite plexo 170x110
Ainsi que ta derivation
Apres avoir fait tes raccordement tu depose dans la boite de la resite d etancheite de maniere a
Recouvrir entierement tes raccordements
Attends sechage,ferme la boite et le regard et le tour est joue
Si ton regard est enterre pose au dessus un pot de fleur pour le retrouver
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Bonjour à vous deux et desolé pour le retard,

Pour CARMINAS : Je desire faire un piquage apres mon compteur de bord de route ou se situe dans le coffret dos à la route un disjonteur non diferentiel (c'est ecrit dessus) .Du coffret bord de route à mon habitation 50 ml environ se situe biensur un autre disjonteur.
Ce piquage à 15 ml du bord de route servira à alimenter un local technique pour un coffret forage. Pourriez-vous me dire quel type de disjonteur devrais-je mettre ? Merci d'avance

Pour enr41 , j'ai bien compris ton explication et t'en remercie . Sauf que pour la connexion dans la boite plexo , je pense qu'il faut la faire avec un gros sucre ? et quel type d'etancheité faut-il mettre?

A+
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Bonsoir à tous,

Vous etes disparus ?????
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Utiliser 2 borniers de connexion.

Une boite ou un tableau étanche type Plexo conviendra

Pour contre 16² pour 50m me semble plus que juste

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Carminas a écrit:Bonsoir

Utiliser 2 borniers de connexion.

Une boite ou un tableau étanche type Plexo conviendra

Pour contre 16² pour 50m me semble plus que juste

@+


Bonjour Carminas ,

Merci de me repondre. Quand vous dites bornier de connexion ,cela peut etre de gros sucres ?

Pour le 16² , c'est un electricien pro qui m'avait passé le cable avec le disjonteur route toujours reglé sur 6 kw depuis 16 ans .

Concernant le 2eme DB que je vais devoir installer dans mon local forage ,que dois je mettre ? ,sachant quand bord de route dans le coffret EDF dos à la route à 15 ml du local, j'ai un DB ou il y a inscrit : non differentiel.

En general ,c'est lui qui saute lorsqu'on tire trop à la maison et non celui situé dans la maison à coté du tableau.

A+
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le bornier, quelque chose dans ce genre.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=004816

Pour le 16², tant que vous être réglé à 6 kW cela va, mais si vous augmentiez votre abonnement à 9kW ou 12kW, vous auriez de la chute de tension (2x35² pour 12kW)

Pour le 2ème DB, il faut disjoncteur différentiel 500mA sélectif (type S) 30/60A.

Si cela saute déjà avec votre installation actuel, cela ne va pas s'arranger avec un 2ème local


Vous allez être court en longueur pour faire la dérivation.
Profitez en pour repasser du 2x35² entre le disjoncteur ERDF et votre coffret de dérivation, cela vous redonnera le "mou" supplémentaire et une capacité à tirer plus conjointement sur les 2 tableaux si vous augmentiez l'abonnement

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Carminas a écrit:Bonjour

Pour le bornier, quelque chose dans ce genre.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=004816

Pour le 16², tant que vous être réglé à 6 kW cela va, mais si vous augmentiez votre abonnement à 9kW ou 12kW, vous auriez de la chute de tension (2x35² pour 12kW)

Pour le 2ème DB, il faut disjoncteur différentiel 500mA sélectif (type S) 30/60A.

Si cela saute déjà avec votre installation actuel, cela ne va pas s'arranger avec un 2ème local


Vous allez être court en longueur pour faire la dérivation.
Profitez en pour repasser du 2x35² entre le disjoncteur ERDF et votre coffret de dérivation, cela vous redonnera le "mou" supplémentaire et une capacité à tirer plus conjointement sur les 2 tableaux si vous augmentiez l'abonnement

@+


Rebonjour ,

Merci pour la doc sur le bornier et le 2eme DB . Apres ce 2eme DB , devrais-je mettre autre chose pour alimenter le coffret de mon forage ?

Pour info sur l'habitation : le DB route a sauté tres rarement en 15 ans, 2 ou 3 fois en hiver ( lorsque il y avait le four ,la clim, les seches serviettes car 2 sdb et les 3/4 de l'eclairage de la maison )

Concernant le nouveau cable que vous me conseillez de passer ,à t'on le droit d'en brancher un 2eme sortie du DB route ?

A+
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Après le 2 eme DB, il faut un tableau avec interrupteur différenciel 30mA et disjoncteurs

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Carminas a écrit:Après le 2 eme DB, il faut un tableau avec interrupteur différenciel 30mA et disjoncteurs

@+


D'accord Carminas ,je m'en doutais bien, mais un inter diff 30ma de combien d'A et quel type ?et disjonteur s'il vous plait ?,sachant que dans le coffret de la pompe 1100w du forage il doit y avoir des protections ? (je ne l'ai pas ouvert)

A+
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sans savoir vraiment ce qu'il y a :
- un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
- un disjoncteur 16A pour le coffret de forage
- peut être d'autres disjoncteur pour prises et éclairage

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Carminas a écrit:Bonsoir

Sans savoir vraiment ce qu'il y a :
- un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
- un disjoncteur 16A pour le coffret de forage
- peut être d'autres disjoncteur pour prises et éclairage

@+


Merci Carminas,

il n'y aura rien d'autres que le coffret forage.

Bonne continuation

flo
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Bizarre

Expliquer nous un peu mieux le contexte de ce tableau, pour être certain qu'on vous ait donné les bonnes solutions

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Aubenas (7)
Carminas a écrit:Bonsoir

Bizarre

Expliquer nous un peu mieux le contexte de ce tableau, pour être certain qu'on vous ait donné les bonnes solutions

@+


Bonjour Carminas ,

Excusez-moi de ne pas vous avoir repondu apres tous ce temps .
Vous m'aviez bien renseigné la derniere fois et je n'etais plus jamais revenu sur le forum .
Que vouliez vous que je vous explique de plus ? .

A+
Messages : Env. 90
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 07h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir