Bonjour,
Jai dans le cadre d'une maison ossature bois une poutre dans le sens longitudinal (15Ml) qui doit reposer sur 3 appuis intermédiaires que nous comptons réaliser par semelles isolées et poteaux.
Après une étude de sol ,le BE nous recommande un ancrage des fondations à 1.2 M ou on trouve un taux (qELS) de 0.2MPA.
Le constructeur nous a fourni une charge(ou en tout cas notée RA dont j'ai cru comprendre que cela voulait dire réaction d'appui) sur chaque poteau. La plus importante étant (RA=6500daN sur un des poteau).
D’après les lectures du forum ,je pensais faire une semelle de 80X 80X30 mais je bloque sur la cote du poteau qui fera donc 0.9m de hauteur (ou du fût) et qui reposera sur la semelle.
Quelqu'un peut il m'orienter .Merci
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tu peux nous transmettre le croquis du constructeur (là où sont mentionnées les charges) ?

Pour une charge de cet ordre de grandeur, le problème risque de ne pas être, pour les poteaux, la section vis à vis des charges mais plutôt la dimension minimale en tête pour faire les fixations. Recommandations du constructeur ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Merci prof d' avoir répondu.
Je" pense "avoir compris votre réponse et je me m'occupe dès demain de vous fournir les renseignements complémentaires.
Merci de suivre mon message.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Ci joint le croquis.
Les poteaux sont en épicea ,dimension 15 X15, fixés par équerre à 5 cm du bord du poteau.J"ai rectifié avec les bons chiffres (5900 et non plus 6500). Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je suppose que ta poutre est en bois ?

Que les charges indiquées sont plancher bas compris ?

Pour les poteaux, si tu es en chevilles chimiques, il faudra, minimum, 20 x 37 cm plus les tolérances sur les cotes de pose des équerres (il faut que la tige soit à plus de 7 fois le diamètre par rapport à l'arête de béton = 15 + 5 + 5 + 2(0,8 x 7); plus les tolérances). Tout ça pour des tiges de 8 mm
Si tu es en chevilles expansives, ce sera encore plus.

Le problème sera différent si tu es en poutre béton.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Oui la poutre est en bois.
Pour les charges plancher bas compris ,la dalle n'est pas solidaire du poteau.A priori toute la charge serait donc sur le poteau.
Chevilles expansées pour fixation

Donc le poteau ferait 20x40.Peut on envisager une armature 15x35 avec 6 HA 10 ,cadre HA5 espacement 20 cm (car disponible en standard par chez moi) ou
faut il envisager un façonnage avec des HA différents et un autre espacement ?
Pour la semelle 85x85x30 ,cela serait-il ok?

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Attention aux chevilles expansives : comme je te l'ai dit, ça peut être encore plus. Si tu veux qu'on vérifie, il faut connaitre le type et la marque de la cheville.

Pour l'armature du poteau : si 20 x 40, armature 15 x 35 avec 6 HA 10, OK. mais les cadres HA 5 doivent être espacés de 15 cm maxi !

Pour la semelle, si ton taux de travail ELS est confirmé à 0,2 MPa, c'est OK. Pour l'armature de la semelle, si tu fais ta semelle de 35 cm de haut, pas d'armature particulière à mettre en place. Si tu la fais de 30 cm, il faudrait un quadrillage en partie inférieure.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Je viens de récupérer l'info sur la fixation,celle ci n'était pas claire.
Il s'agit de HUS 12x120 mm Hilti( tire fond sans cheville).
Merci encore
je trouve vos messages utiles
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 21h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir