Retour
Menu utilisateur
Menu

Durée d'un test de charge !

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.718 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
Bonjour,

après apparition de fissures sur les poutrelles du plancher du premier étage, le fabricant de poutrelles doit faire un test de charge. Crying

Il va poser des palette d'agglos sur la dalle et faire des mesures.
Le test est censé durer la journée, cela vous parait-il suffisant ? Mellow
J'avais entendu parler d'une durée d'une semaine pour un test de charge... Huh
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
1 jour, 1 semaine ou 1 an..... le résultat sera le même.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
ca veut dire quoi ?
si cela ne casse pas de suite cela ne cassera jamais?

il faut dire que maintenant le constructeur a beau nous dire que cela n'est pas grave, on a pas trop confiance dans la solidité de la maison
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
Suivant les poutrelles, nous avons une flèche de plus de 1.5cm.

A côté de chaque point : Une fissure


Voici à quoi ressemble la majorité des fissures :




Pour l'instant, le CT nous a dit qu'en fonction des résultats il était possible qu'il faille casser la dalle et la refaire (sans casser l'étage et la toiture).
Mais pour l'instant rien d'officiel...

Nous sommes localisé dans la région d'Aix-en-Provence.
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
C'est vrai que les petites fissures peuvent faire paniquer !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
elles ne m'ont pas l'air superficielles ces fissures
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Visiblement, sur tes photos, c'est toute la poutre qui est fissurée...

elee doit tenir que par les ferrailles...

vu le nombre de point marqués au rouge, ca a l'air assez inquietant
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
ce qui m'inquiété le plus c'est que le constructeur à l'air de dire que c'est pas grave !!! Nous avons tres peur des manoeuvres pour nous convaincre. Pour le test de charge la semaine prochaine nous allons essayer de nous faire assister par un expert mais d'une part c'est dur à trouver et en plus c'est tres cher (100€ de l'heure et pares tout depend de la taille du dossier pour donner un nombre d'heure)
Adhérent AAMOI n°1017
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
et voila notre test de charge a eu lieu ce matin !
une sonde sous une poutrelle et apres on charge et on regarde de combien cela flèche, apres on décharge on regarde si la poutrelle retrouve sa position.
on tolère 5% de la flèche mesurée.
dans notre cas l'expert tolérait les 6/10ème de mm or on a eu 15/10ième !!!!!!!!!!
Conclusion: on a bien fait d'insister
on attend mainteant une solution pour consolider!!!

ATTENTION !!! tout bête et conseil d'un expert aupres des tribunaux: tout defaut constaté de manière officielle (lettre AR à son constructeur) qui se regle à la miable sans document n'est alors plus un vice caché vis à vis de la dommage ouvrage, si par la suite le défaut entraine un dommage.
il faut absolument aller au bout, demander un document au constructeur qui garantie qu'il n'y a aucun risque pourque , si un dommage aparait par la suite on puisse à nouveau parler de vice caché et faire marcher la dommage ouvrage!!!!
c'est vicieux !!!
Adhérent AAMOI n°1017
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut Cedlau,

AMHA, ton constructeurs n'a pas attendu assez longtemps (séchage de la dalle de compression) avant de charger son matériel à l'étage... C'est malheureusement assez classique, et heureusement que tu l'as vu avant qu'il ne fasse le faux-plafond!

Al.
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
Bonjour,

je suis nouveau et je prend seulement connaissance de votre soucis.
Les poutrelles de chez KP1 qui ont été posées sont mortes. On ne peut rien consolider car si ils essayent de refaire une dalle au dessus de toute façon ils augmenterons la charge et se sera pire.
Ne rien accepter de votre conducteur de travaux ou d'un de ses supérieur hyérarchique. La solution doit venir uniquement du fabricant de poutrelle qui me semble être KP1.
J'ai les coordonnées d'un employé très pro de cette société que je pourrai vous remettre par mail privé si vous le souhaitez.

Je crois malheureusement que vous serez obliger d'éxiger la démolition.

Désolé
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Je pense pareil.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
justement c'est l'expert de KP1 et le technico commercial qui ont fait le test de charge.

l'expert KP1 propose les lamelles de carbodur (carbone, résine et colle).

la resitance des poutrelles a été testée à 300k au m2 , la flèche à augmenté sous le poids , à la decharge elle n'est pas revenue au point zero mais 15/100ième
l'expert estimé que jusqu'à 5/100 ième il ne fallait pas intervenir , mais là pour lui c'est pas super grave mais il faut consolider.
Adhérent AAMOI n°1017
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
Vous avez son nom et son compte rendu écrit?
En plus des poutrelles précontraintes qui ne reviennent pas à 0 c'est génant.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
on attend son compte rendu
il est venu pour une expertise à l'amiable demandée par notre constructeur.
il est de vitrolles (13)
Adhérent AAMOI n°1017
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message
J'ai également un problème et je viens de m'en aperçevoir (il 'a une deux heures) sur le plancher du RdC. une poutrelle à flanché lors du coulage de la dalle au dessus du vide sanitaire. je ne m'en étais pas rendu compte car elle se trouvais dans la partie sombre du vide sanitaire, de l'autre coté du mur de refente. Appel du CT qui ne répond pas pour l'instant. J'aimerais avoir votre avis et les démarches que je dois entreprendre. Les travaux sont bien avancés et la toiture est en cours de pose.
[/img]
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message
Oups, j'ai oublié de joindre les photos



[/img]
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message
dsl, elles sont trop petites
en voila d'autres.


Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
cedlau13 a écrit:et voila

[b][b]ATTENTION !!! tout bête et conseil d'un expert aupres des tribunaux: tout defaut constaté de manière officielle (lettre AR à son constructeur) qui se regle à la miable sans document n'est alors plus un vice caché vis à vis de la dommage ouvrage, si par la suite le défaut entraine un dommage.
il faut absolument aller au bout, demander un document au constructeur qui garantie qu'il n'y a aucun risque pourque , si un dommage aparait par la suite on puisse à nouveau parler de vice caché et faire marcher la dommage ouvrage!!!!
[/b][/b]
c'est vicieux !!!
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mardi 26 novembre 2024 à 08h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir