Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC qui fait du bruit

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 22.943 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
Donc c'est une VMC commune.

OUI, ou NON ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bah je ne sais pas, comment je peux savoir ?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Si tu peux couper la VMC sur le tableau électrique, c'est qu'elle est individuelle.
Reste plus qu'à trouver le moteur ...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Le Rouret (6)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Si la VMC est pilotée depuis le tableau électrique de l'appart, elle a de très fortes chances d'être individuelle, c'est même sûr.

Il s'agit peut-être d'un "montage" du proprio pour pallier à une absence ou panne de la VMC collective....

Je suis sur un coup semblable pour la VMC du studio de ma fille . La VMC collective ne fonctionne pas, donc les copros pas très futés ont mis des extracteurs qui crachent dans le conduit existant donc refoulent chez les voisins.

Le plus simple serait de passer un coup de fil au bailleur, proprio ou agence.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bon je pense qu'on va contacter la propriétaire. Merci .
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
Oui, je pense qu'il eut été bon de commencer par là
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,


oui premiere chose a faire est de contacter le proprietaire qui doit savoir ce qui est installé (VMC ou extracteur local).

Ce qui m'etonne c'est que cela soit une VMC piloté dans votre appartement.
en général dans le collectif, une VMC est installé pour tous les habitants.
ou il est installé des blocs de ventilation individuel d'extraction piloté dans l'appartement

En général dans la salle d'eau et cuisine, souvent par commande déporté avec une ficelle
ce type de produit s'use et quand les roulements prennent du jeu cela fait un bruit infernal.
Il faut donc les changer pour obtenir le silence
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Corbieres (4)
Si c'est une VMC individuelle et qu'elle à été eteinte depuis un bon petit moment, avec les premieres vague de froid cela a du condensé dans les conduits et donc vous brassez de la flotte d'ou le bruit
Messages : Env. 200
De : Corbieres (4)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Bonsoir
J'ai déjà installé des vmc individuelles dans des immeubles collectifs, il existe des vmc très plates, on les met en haut d'un placard, et on ressort par les anciennes grosses aérations présentes en cuisine, et ceci dans des barres d'immeuble
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Oise
Bonsoir

d'après ce que vous dites, votre VMC me fait plus pensez a un simple moteur en ligne ( avec "T" et réducteur )qu'a une réelle VMC ; ceux ci se révélant nettement plus bruyant a l'usage et s'encrasse beaucoup plus vite ( surtout si vous dite que vous n'avez pas de hotte aspirante !! ) ce qui déséquilibre le moteur !
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Levallois-perret (92)
Bonjour,
J’ai eu exactement le même problème dans les mêmecirconstances il y deux mois :
J’habite dans un duplex dont je suis propriétaire et j’avaisune VMC dans les combles qui faisait un petit peu de bruit. Je précise que monimmeuble ancien n’est pas équipé de VMC collectif, je suis le seul à en avoirinstallé une sous le toit.
J’ai donc eu l’idée de la nettoyer au bout de 3 ans deservice pour réduire le bruit qui était devenu gênant (la cage tournante était vraimenttrès encrassé de poussière).
ça a été lacatastrophe ! elle faisait après nettoyage un bruit de ronronnement et unsifflement strident insupportable dans chaque pièce de l’appartement équipé d’unebouche d’aspiration.

Je suis donc remonté dans les comblespour voir de plus près quel étais le problème et je l’ai trouvé : ennettoyant la VMC de la poussière est entrer dans le moteur et dans lesroulements, en effet, moteur coupé la cage tournante avait du mal à tournerquand je la bougeait à la main.

La solution a été très simple, j’ai changé la vmc par un model hydro-réglableautomatique à 70€ chez casto.

Depuis c’est le silence ultime ! j’ai pris un modèle avec un ventilateuren plastique : c’est plus léger donc sa vibre moins et ça fait moins debruit. Quand je prend ma douche la grande vitesse s’enclenche automatiquementet c’est très efficace.

En espérant avoir été utile
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
Messages : Env. 10
De : Levallois-perret (92)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Mon histoire commence de la même façon : la VMC n'avait jamais été mise en place car "plomb" non activé sur le tableau
lorsque j'ai bossé la dernière fois dans ma cuisine, j'avais tout coupé et donc après tout remis !
j'ai donc mis en marche le VMC
depuis j'entends un bruit non pas de moteur mais d'air !
alors j'ai remarqué ce bruit dans les SDB de certains hôtels mais je voulais savoir si c'est normal que cela fasse ce bruit dans les maisons individuelles ?
merci par avance ;)
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 1000
De : Luberon (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Si c'est un petit bruit d'aspiration, cela est normal.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Un bruit d'aspiration oui !
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 1000
De : Luberon (84)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 08h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.