Comment baisser pression chaudière DD MCR24

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 13.435 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Garchizy (58)
Bonjour,

Depuis notre installation dans notre maison de 110 m² il ya un peu plus d'un an, j'ai remarqué que la pression de notre chaudière était plutôt haute. C'est une chaudière murale De Dietrich MCR24.
L'aiguille rouge est à 2.5 bars, je pense que c'est la limite à ne pas dépasser j'imagine, et la chaudière est souvent au dessus (3+ bars), dès qu'elle chauffe en fait.

Elle alimente seulement un plancher chauffant, nous avons un chauffe-eau thermodynamique indépendant pour l'eau chaude sanitaire.

Je me suis dis donc que c'était peut-être normal que la pression soit plus élevée sur une chaudière qui aliment un plancher chauffant ?

Dans tous les cas, comment faire pour libérer de la pression sur cette chaudière ? Il doit bien y avoir un robinet pour ajouter ou enlever de l'eau donc de la pression ?

J'ai regardé la documentation mais je ne vois pas du tout où est situé ce robinet, pourriez vous m'aider ?

Merci d'avance,


Clémence
Messages : Env. 10
De : Garchizy (58)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour

Si tu as une vanne de vidange (robinet de vidange) ouvre la pour faire évacuer l'eau est redescendre la pression entre 1Bar et 1.5bars...
Par contre, fais vérifier su ton vase d'expansion, il se pourrait qu'il soit dégonfler ou bien HS...
Messages : Env. 300
De : Brie (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Regarde si tu a une nourisse pour les tuyau de ton plancher chauffant il derait y avoir une vanne soit de mise en pression ou de vidande
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
Tu peut le faire par la soupape de sécurité.En enlevant le capot,tu verras un "bouton" rouge,tu le tournes et la pression va sortir.
Pour le remplissage,sous la chaudière coté droit il y a un disconnecteur avec deux molettes noire. Il faut ouvrir les deux pour remplir
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Garchizy (58)
Bonsoir,

J'ai recréé un compte car impossible de me relogguer avec Clem58 je sais pas pourquoi ...
Merci pour l'info, il faut donc que je dévisse en dessous du capot pour pouvoir l'ouvrir et trouver ce "bouton" rouge ! Merci pour les infos

Autre question, on a remarqué que quand on tire de l'eau la pression baisse le temps que l'eau coule et remonte d'un coup quand on ferme le robinet avec lequel on a tiré de l'eau !

Est-ce normal ??


EDIT : je viens de trouver le bouton, on a actionné ce bouton, et on a bien entendu de l'eau partir, sauf que la pression n'a pas bougé .... je ne comprends pas
Messages : Env. 10
De : Garchizy (58)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Soit vous n'avez pas laissé ouvert suffisamment longtemps,soit les deux mollettes de remplissage sont ouvertes.
pour infos:
http://www.dedietrich-thermique.fr/download/file?file=var/dd[...]e=NOT-127814-001-AA.pdf
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Garchizy (58)
Voilà, là est le problème car on a beau fermer ou ouvrir ces 2 molettes rien ne se passe au niveau de la pression, comme si elles ne servaient à rien et le circuit était constamment "ouvert". Je ne sais pas si c'est normal, peut-être est ce parceque nous n'avons pas de ballon/chauffe-eau ?

Le fait que nous soyons "ouverts" expliquerait pourquoi la pression baisse dès qu'on prend de l'eau à l'évier de la cuisine qui se situe juste à côté ?

Ca m'embête quand même un peu qu'on puisse pas baisser cette pression qui est à + de 2 "au repos" ...
Messages : Env. 10
De : Garchizy (58)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Clem58 a écrit:Voilà, là est le problème car on a beau fermer ou ouvrir ces 2 molettes rien ne se passe au niveau de la pression, comme si elles ne servaient à rien et le circuit était constamment "ouvert". Je ne sais pas si c'est normal, peut-être est ce parceque nous n'avons pas de ballon/chauffe-eau ?

Le fait que nous soyons "ouverts" expliquerait pourquoi la pression baisse dès qu'on prend de l'eau à l'évier de la cuisine qui se situe juste à côté ?

Ca m'embête quand même un peu qu'on puisse pas baisser cette pression qui est à + de 2 "au repos" ...


Bonjour

Soit vous avez un soucis de manœuvre avec le dispositif disconnecteur de remplissage , soit il est foireux , auquel cas votre circuit chauffage communique avec votre reseau eau potable .
Si vous utilisez des additifs dans votre circuit chauffage = ça craint , vous êtes sous garantie , faudrait faire vérifier par l'installateur sans tarder
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Garchizy (58)
Il me semble pas qu'il y ait d'additif, la garantie, je sais pas vu qu'elle a été installée il y a plus d'un an, il faut qu'on prenne un contrat de maintenance et qu'on fasse intervenir quelqu'un rapidement.

Merci pour vos infos en tout cas !
Messages : Env. 10
De : Garchizy (58)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Variable de 2 a 3 ans suivant l'élément concerné ( a compter de la date facture installation )
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Tes deux boutons noires servent a remplir le circuit de chauffage mais peut etre y a t il une vanne en amont
Suit le petit tyuau et regarde ou il va

Pour la pression avec la vanne de decharge a l interieur de la chaudiere
si tu la laisse ouverte normalement ca devrait decendre en pression si les deux vanne noire sont fermees
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Garchizy (58)
Ben non justement on a pas trouvé d'autre vanne, et ces 2 boutons sont fermés et la vanne de décharge, décharge bien ... sauf que la pression ne bouge pas d'un poil ...
Messages : Env. 10
De : Garchizy (58)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Tu est en production d eau chaude avec ou pas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Garchizy (58)
Elle est sans ECS, elle fournit de l'eau chaude uniquement pour un plancher chauffant
Messages : Env. 10
De : Garchizy (58)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Idem
Si tes deux boutons noirs sont fermes tu devrait avec la vanne interne faire tomber a zero
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 04h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir