Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement EDF et disjoncteur abonné

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.175 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Bonjour à tous et félicitations pour votre forum,
je suis actuellement en phase "étude" pour la réalisation de mon installation électrique et j'ai pas mal de questions (débutant oblige!!)
1) mon coffret EDF se trouve à 70m de la maison, j'aurais donc mon disjoncteur d'abonné dehors, EDF me mettra un abonnement 12 KVA monophasé mais je voudrais savoir quelle puissance il vont mettre sur mon disjoncteur abonné (j'ai essayé de les joindre mais dur dur de choper quelqu'un là-bas!!) quelqu'un aurait-il une idée? pour infos c'est une maison de 160m² avec LL, SL, LV, cuisson, 2 frigos, 3 à 4 ordinateurs, chauffage au sol avec PAC, 2 sèche-serviettes élec, 6 volets roulants élec, et 4 BSO (brise-soleil) élec et une porte de garage élec.
2) comme j'ai compris je dois mettre un 2ème disjoncteur sur mon tableau mais quel genre? on m'a parlé d'inter sectionneur ou encore du gros bouton rouge comme sur les machines, est-ce vrai?
3) j'ai regardé quelle section prendre pour l'arrivée principale mais selon les forums j'ai différentes réponses 25mm² ou 35mm² lequel choisir?
4) et dernière!! dois-je prévoir d'autres câbles qui partent du compteur vers la maison ou juste l'arrivée phase et neutre?

voilà pour le début, j'éspère ne pas avoir été trop long
si quelqu'un peut m'aider , merci beaucoup
cordialement
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Votre question n'est pas claire.
Si je comprend bien, vous avez demandez un raccordement 12kVA mono à ERDF
Vous vous interroger quelle puissance souscrire
Sans doute 9 ou 12 kVA
L'élément principal qui manque pour répondre c'est la puissance de la PAC

2/ Interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
ou
Disjoncteur type ERDF 30/60A placé sur une platine à côté du tableau (non différentiel ou 500mA sélectif)

3/ Sans aucune hésitation 2x50² (normativement imposé pour un branchement entre 58m et 83m)

4/ Eventuellement câble 2x1,5² pour heures creuses et/ou câble téléinfo pour gestionnaire d'énergie (pas certain dans votre cas, car pas de chauffage électrique)
Prévoir d'autres gaines pour vos usages perso : éclairage, portail, sonnette, visiophone...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

screetch a écrit:Bonjour à tous et félicitations pour votre forum,
je suis actuellement en phase "étude" pour la réalisation de mon installation électrique et j'ai pas mal de questions (débutant oblige!!)
1) mon coffret EDF se trouve à 70m de la maison, j'aurais donc mon disjoncteur d'abonné dehors, EDF me mettra un abonnement 12 KVA monophasé mais je voudrais savoir quelle puissance il vont mettre sur mon disjoncteur abonné (j'ai essayé de les joindre mais dur dur de choper quelqu'un là-bas!!) quelqu'un aurait-il une idée? pour infos c'est une maison de 160m² avec LL, SL, LV, cuisson, 2 frigos, 3 à 4 ordinateurs, chauffage au sol avec PAC, 2 sèche-serviettes élec, 6 volets roulants élec, et 4 BSO (brise-soleil) élec et une porte de garage élec.

je ne comprend pas la question ... si EDF vous propose 12kVA, ERDF réglera le disjoncteur sur 12kVA ... soit 60A.

2) comme j'ai compris je dois mettre un 2ème disjoncteur sur mon tableau mais quel genre? on m'a parlé d'inter sectionneur ou encore du gros bouton rouge comme sur les machines, est-ce vrai?

oui, mais pas le gros bouton rouge comme sur les machine. vous pouvez soit poser un interupteur sectionneur, soit un disjoncteur identique a celui posé par ERDF ( sélectif 500mA ) , soit un disjoncteur semblable mais non différentiel.

3) j'ai regardé quelle section prendre pour l'arrivée principale mais selon les forums j'ai différentes réponses 25mm² ou 35mm² lequel choisir?

12kVA , 70m et 2% de chute de tension demandés par la NF C 15-100 .... 2x50² cuivre R2V ou 2x70² alu AR2V

4) et dernière!! dois-je prévoir d'autres câbles qui partent du compteur vers la maison ou juste l'arrivée phase et neutre?

un 2x1,5 et/ou un câble de teleinfo.

voilà pour le début, j'éspère ne pas avoir été trop long
si quelqu'un peut m'aider , merci beaucoup
cordialement


edit: grillé de peu par carminas ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Bonsoir et merci beaucoup pour vos réponses, rapides et claires, on voit qu'on a à faire à des pros!
effectivement ma question était mal formulée: EDF me fourni une puissance de 12KVA, et c'est la puissance du 500ma que je voulais (d'après vous un 30/60/90)
pour la PAC(réversible en été et qui produit également l'ECS) elle sera épaulée par un poêle à bois en hiver pour limiter la conso
pour la puissance, voici les chiffres que j'ai trouvé dans la doc
-puissance calorifique: A7/W35: 8KW
-coef de performance: A7/W35: 4
-puissance froid: A35/W7:6,3KW
-EER: A35/W7: 2,4 KW
j'espère que vous arriverez à traduire parce-que moi......
une autre question me vient: selon les équipements cités dans mon premier com, puis-je passer en 9KVA afin de réduire la section des câbles principaux et le prix de l'abonnement? (si ça vaut le coup bien sûr)

merci beaucoup de votre aide
cordialement
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est ERDF qui fournira le disjoncteur de l'extérieur.
A priori un DB 30/60A type S
Le câble se dimensionne en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement (donc 60A) et pas en fonction du calibre de réglage, qui peut changer à tout moment.
Si vous voulez réduire le coût du câble, passez en 2x70² alu
Rien ne vous empêche de réduire la puissance de souscription si vous voulez limiter le côut de l'abonnement

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Re et encore merci pour la rapidité et votre disponibilité
du 70² c'est pas trop gros pour le brancher?

merci encore et bonne soirée
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faudra des embouts réducteur (encore appelés fouets)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
screetch a écrit:Bonsoir et merci beaucoup pour vos réponses, rapides et claires, on voit qu'on a à faire à des pros!
effectivement ma question était mal formulée: EDF me fourni une puissance de 12KVA, et c'est la puissance du 500ma que je voulais (d'après vous un 30/60/90)

désolé je ne vois toujours pas.
si vous vous interrogez au sujet du réglage du disjoncteur, il dépend de la puissance d'abonnement que vous aurez choisi avec votre fournisseur.
vous parlez de 12kVA, c'est pour ERDF ou EDF ?
les correspondance réglage disjoncteur/puissance sont celle ci :
15A/3kVA
30A/6kVA
45A/9kVA
60A/12kVA
au delà c'est un raccordement triphasé.


pour la PAC(réversible en été et qui produit également l'ECS) elle sera épaulée par un poêle à bois en hiver pour limiter la conso
pour la puissance, voici les chiffres que j'ai trouvé dans la doc
-puissance calorifique: A7/W35: 8KW
-coef de performance: A7/W35: 4
-puissance froid: A35/W7:6,3KW
-EER: A35/W7: 2,4 KW
j'espère que vous arriverez à traduire parce-que moi......

non, désolé ...

une autre question me vient: selon les équipements cités dans mon premier com, puis-je passer en 9KVA afin de réduire la section des câbles principaux et le prix de l'abonnement? (si ça vaut le coup bien sûr)

réduire, le cout de l'abonnement, peut être. réduire la section des câble, éventuellement.
il faut savoir que le câble en question n'est pas dimensionné pour un réglage du disjoncteur mais pour son calibre maximum. ainsi, pour les raccordement des maison individuelles, ERDF pose généralement des disjoncteur 30A60. ils permettent donc de choisir entre 30A/6kVA, 45A/9kVA ou 60A/12kVA. ainsi, avec un tel disjoncteur, que vous ayez un abonnement a 30A (6kVA) ou a 60A (12kVA), le câble sera le même: 50²cuivre ou 70² alu qui convient pour une intensité de 60A.
cependant, il reste la possibilité de demander a ERDF la pose d'un disjoncteur 15A45. cela vous permet effectivement de réduire la section: 35² cuivre. le problème est que si vous souhaitez ensuite augmenter la puissance, le remplacement du disjoncteur sera facturé et le câble ne conviendra plus ....


merci beaucoup de votre aide
cordialement
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Carminas a écrit:
3/ Sans aucune hésitation 2x50² (normativement imposé pour un branchement entre 58m et 83m)





Je vous donne le texte normatif pour confirmation :
https://www.yousendit.com/do[...]wM25OUjhUQw


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Bonsoir et merci pour vos réponses
je crois que je ne vais pas me casser la tête longtemps, je prends du 50² cuivre, c'est pas ça qui va plomber mon budget!
merci encore et bonne soirée à tous
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Bonsoir
j'ai encore une question concernant mon fameux câble 50mm² qui part du coffret EDF vers mon tableau
je sais que c'est moi qui le brancherais sur le tableau mais qui doit le brancher sur le coffret extérieur?
merci par avance
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Re-bonsoir, j'ai oublié aussi:
les réducteurs (fouets) se branchent du coté du tableau, c'est ça? mais du coté coffret il en faut aussi?
désolé pour toutes ces questions et merci
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

screetch a écrit:Bonsoir
j'ai encore une question concernant mon fameux câble 50mm² qui part du coffret EDF vers mon tableau
je sais que c'est moi qui le brancherais sur le tableau mais qui doit le brancher sur le coffret extérieur?
merci par avance


toi egalement ...

screetch a écrit:Re-bonsoir, j'ai oublié aussi:
les réducteurs (fouets) se branchent du coté du tableau, c'est ça? mais du coté coffret il en faut aussi?
désolé pour toutes ces questions et merci


oui, il en faut egalement.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Merci beaucoup fab1978
bonne soirée
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Aveyron
Si vous utilisez un cable Alu AR2V, il y a quelques précautions à prendre (bornier, graisse neutre, gaine TPC plus grosse) : voici quelques explications sur http://www.electricitepro.co[...]minium.aspx (fiche détaillée)
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Bonsoir sebdavid,
merci pour le lien

j'avais déjà jeté un oeil sur le site, j'ai lu qu'ils me conseillent d'utiliser un répartiteur à cause de la grosse section du câble,
mais vu que j'utilise des fouets pour mon tableau je pense m'en passer, à moins que ce ne soit plus pratique avec un répartiteur?
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 400
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour.
Je dois prévoir un raccordement en type 2,pour une puissance de 12 KW.Le raccordement,dans la maison, est à 98 m du coffret.Deux solutions: 2x70 mm² en cuivre ou 2x 95 mm² en Alu, si j' ai bien tout compris les % de perte.Je pense opter pour l' alu mais ne trouve que 1x95mm².Ma question est: peut on les passer dans la même gaine,y compris le câble pilote Heures creuses?
Et sans vouloir abuser,une gaine de 75 est elle suffisante?
Merci par avance pour vos réponses.
étant tout nouveau sur ce forum, veuillez m' excuser si j' ai oublié quelque chose
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 13h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir