Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel puissance électrique pour PAC AIR/EAU

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.608 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Saint Aubin (36)
Bonjour,
Je voudrais savoir quelle puissance électrique conseillez vous pour cet PAC air/eau DE DIETRICH AWHP MIT-IN iSystem 22TR sachant qu'il y a l'appoint électrique et un préparateur ECS BL 300
Température de l'eau programmé 55°
Température confort 20°
Température éco 18°
Heure confort 4h/8h - 16h/22h30
Heure éco 8h16h - 22h30/4h
Heure eau 22h30/6h30
Surface a chauffé 150m² pour le moment mais bientot pratiquement 300m²
Je vous demande cet réponse car dés que l'appoint électrique se met en route cela disjoncte chez moi sachant que j'ai actuellement une puissance de 15Kva en triphasé et bien sur les 3 phases sont bien équilibré.
Messages : Env. 10
De : Saint Aubin (36)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

Qu'est ce qui disjoncte, le disjoncteur EDF de ton tableau, ou les disjoncteur dédié a la PAC ?

Autre chose que je modifierai a ta place:
1 - modifiation heure de départ chauffe eau chaude sanitaire programmer à 22h30 passe la entre 23h et 1h du matin (car la fin de ton heure de confort est à 22h30)
2 - modification heure de chauffe ECS prévus à 6h30, à decaler dans l'après midi entre 15h et 16h (il fait plus chaud qu' a 6 h30 tu diminura tes dépenses de KW)

Les donnée constructeur demande:
- 3 - pour le module extérieur de mettre un disjoncteur de 25A courbe D ...................................................................................................(est- ce le cas ?
- 4 - Pour le module interieur disjoncteur de 10A courbe C............................................................................................................................(Est ce le cas ?)
- 5 - pour les batterie electrique pour votre PAc dereference 22TR = 2 batterie de 6 kw, 12kw), disjoncteur de 25A courbe C.........(Est ce le cas ?)

En resumé votre installateur a du poser 3 disjoncteurs pour votre pac (voir les references ci dessus)

Pour information avec votre PAc ref 22TR, les batteries electrique ne sont pas justifiées, faite un essai de fonctionnement en coupant le disjoncteur des batteries electrique, pour les mettre inactive
(ou desactivées les dans le module de programmation).
Vous devrier chauffer toutes votre installation sans aucun probleme.

Les batteries seront eventuellement a remettre en fonction en cas de grand froid ( à partir de - 15 ou en dessous) si vous vous apercevez que vous n'atteignez pas votre temperature de consigne de chauffage.
Avec votre PAC en triphasé cela m'ettonnerais
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Saint Aubin (36)
Bonjour,

Merci de m'avoir répondu

C'est le disjoncteur principal qui disjoncte

J'avais mis ces horaires de chauffe car j'ai les heures creuses heures pleines

Vous me dites de mettre le temps de chauffe de l'ECS entre 15h et 16h, m'a question est qu'en 1 heure cela a le temps de chauffé ?

En effet pour la question 3 4 5 il y a bien c'est disjoncteur.

J'ai fait en effet un essai en disjonctant l'appoint electrique est ca ne disjoncte pas.

Mon installateur me dit que c'est la puissance du disjoncteur qui ne va pas il me demande de le passer sur du 18 Kva. Qu'en pensez vous ?

Vu que vous vous y connaissez beaucoup mieux que moi, sachant que dans la nuit je remets en mode éco de 22h30 a 04h à 18° et que je me leve à 6h pensez vous que 2h en mode confort sufissent pour repasser la température à 20°

Mikaël
Messages : Env. 10
De : Saint Aubin (36)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

ce n'est pas ce que je voulais dire pour l'ECS, vous mettez 15h ou 16h a votre choix pour le depart d'heure de chauffe pour l'ECS,
l'arret de la chauffe ECS est automatique quand la temperature d'eau est atteinte

vous pouvez demarrer votre heure de confort 2h plus tot, le plancher chauffant monte plus doucement en chauffe que des radiateurs, il faudra faire vos essais, et affiner les reglages suivant vos besoins

Pour infos une PAc n'est pas un ballon d'eau chaude electrique toute sa puissance est délivré pour la chauffe de l'eau.
Pour info une PAC de 11kw fait passer la temperature d'eau d'un ballon de 200 litre de 13° à 50° en environ 20mn

Alors avec votre 22TR en triphasé qui delivre + de puissance, a confirmer en controlant ces moments la, je pense que votre ballon sera mis en temperature en environ 30mn
Pour information un 200 litre est plus que suffisant pour une famille de 5 personnes
Toujours en partant que votre compteur en triphasé est bien équlibré c'est parfois pas tout a fait le cas.
Je pense de ne pas augmenter la puissance, le prix d'un compteur triphasé est déjà beaucoup plus cher que le monophasé.
alors avant de passer au dessus et de payer beaucoup plus cher il faut etre sur.

Controles a réaliser avant d'augmenter votre puissance, c'est de relever l'intensité consommé de chaque phase sur l'arrivé général de votre tableau a differant moment ou fonctionne vos appareil, avec eclairage habituel des pièces.
La vous pourrez controler si vous avez vraiement un bon equilibrage et de plus vous serez sur si il vous manque de la puissance.
a premiere vue restez comme cela pour l'instant

ce qu'il serait interessant de controler c'est l'intensité consommé sur les 3 phase quand votre PAC demmarre (sans les batterie et avec les batteries.) avec un amperemetre si vous connaissez un electricien il pourrra vous prettez cet appareil de mesure.

Pour votre infos un 11kw haute temperature consomme environ 30A en 220 monophasé
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 04 novembre 2024 à 18h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir