NF C 15-100, besoin de précisions

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.816 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 40 message Drome
Salut,

Je viens vers vous pour avoir une précision la NF C 15-100, j'ai beau chercher je trouve pas de réponses claires et précises, j'espère que vous pourrez me les apportez :

- Le duo GTL/VDI doit il être forcément dans l'entrée, ou peut il être placer dans un cellier (voir 1er plan ci-dessous pour plus de visuel).

- En ce qui concerne la salle d'eau, un lave linge peut il être installé accoler à une baignoire si une cloison de toute la hauteur sépare les 2? Mon idée serait d'installer le LL dans un placard à coté de la baignoire, fermé par une porte. Si la paroi fixe limitant le volume 2 fait toute la hauteur de la pièce, est il question de 60cm de distance par contournement horizontal?

Merci de m'éclairer

Le RDC

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Il y a une notion de contournement horizontal.

Mais si je vois bien il y a une cloison mobile, donc cela devrait le faire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Drome
Salut,
merci de ta précision. La cloison que tu vois sur la baignoire etait un test que j'ai oublié de retirer. Est ce que ça serait bon si au lieu d'une cloison mobile sur la baignoire c'est une porte dans le "placard" qui permettrait un fois ouverte les 60cm de contournement?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si il y a une porte dans le placard cela devient hors volume

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La GTL peut être placée ou vous voulez.
La norme dit "de préférence à proximité d'une entrée".
Ce n'est donc pas une obligation

Par contre attention si le panneau de contrôle ERDF est dans la GTL.
Les emplacements sont plus restrictifs
Voir page 13 de ce doc :
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Prestations/Mode_Emplo[...]dement_Consommateur.pdf

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Drome
Pour qu'on se comprenne bien, quand tu dis "hors volume", ça signifie "équivalent volume 3", et donc que c'est bon?
J'irai lire le doc pour le panneau erdf.
Merci beaucoup pour tes conseils
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui à partir du moment ou c'est fermé complètement, c'est hors volume 3.
De toute façon prévoyez les charnières de la porte à droite, comme cela vous serez tranquille

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Carminas a écrit:La GTL peut être placée ou vous voulez.
La norme dit "de préférence à proximité d'une entrée".
Ce n'est donc pas une obligation

Par contre attention si le panneau de contrôle ERDF est dans la GTL.
Les emplacements sont plus restrictifs
Voir page 13 de ce doc :
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Prestations/Mode_Emplo[...]dement_Consommateur.pdf

@+


Bonsoir,

En regardant cet doc il ne précise pas qu'elle est la distance max par rapport à la porte d'entrée ou porte de garage.

En 2006 lorsque j'ai câblé ma maison j'ai mis le goulotte GTL dans le garage avec la possibilité de venir de l'intérieur et de l'extérieur.

Pour l'extérieure avec accès par la porte de garage je l'avais mis à plus de 3 m 3.5 m et lorsque le consuel est placé il m'a fait peur en précisons que la goulotte GTL avec le disjoncteur d'abonné doit être au max a 3 m de la porte garage.

C'est suivant la norme NFC 15100.

Cette article je ne l'ai jamais retrouvé pour le devis de mon matériel j'ai demandé à mon fournisseur qui est également un électricien qui fait des câblages de bâtiment cette règle est toujours d'actualité.

Pourtant d'après lien du document ce n'est pas le cas.

Jai fait de nouvelle recherche sans résultat.

Je voudrai en être sur.

Si une personne à une info a ce sujet cela m'arrangerait grandement.

Cordialement Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour l'emplacement de la GTL, la norme NF C 15-100 dit ceci :



C'est ce qu'il y a de plus récent sur le sujet (2010)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Carminas a écrit:Pour l'emplacement de la GTL, la norme NF C 15-100 dit ceci :



C'est ce qu'il y a de plus récent sur le sujet (2010)

@+



Je te remercie.
Chaque fois que j'ai fais des recherche à ce sujet je tombe comme toi sur ce texte (plus ou moins).

Donc je vais déplacer mon tableau de distribution de tel manière que distance de la porte de garage au tableau se situe de 3.5 à 4.5 m.

Merci
Cordialement Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Bar Le Duc (55)
Pour te rassurer, mon tableau élec est placé dans une buanderie, dans mon garage, et pas du tout proche d'une entrée/sortie vers l'extérieur de la maison. et le consuel n'a rien dit du tout à ce propos.
Mais mon compteur erdf avec le disjoncteur est placé en limite de propriété dans une borne erdf.
Messages : Env. 30
De : Bar Le Duc (55)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

Lorsque j'aurai deplacé la goulotte je serai sur le même pan de mur à environ 2.5 m de l'arrivé de l'eau potable.

Si je regarde l'image que j'ai tiré de la norme NFC 14 100 je peux sans problème mais si je regarde à la page 13 du lien que tu as mis en ligne je peux pas.

http://www.erdfdistribution.fr/medias/Prestations/Mode_Emploi_Raccordement_Consommateur.pdf (voir page 13 )


Norme NFC 14-100

Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Certes il y a cet article de la NF C 141-100 qui donne ces contraintes, mais il y en a également d'autres à prendre en compte.
Quel est le point qui vous pose problème ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Carminas a écrit:Bonsoir

Certes il y a cet article de la NF C 141-100 qui donne ces contraintes, mais il y en a également d'autres à prendre en compte.
Quel est le point qui vous pose problème ?

@+


Bonjour,

C'est réglé je vais mettre l'arrivé sur le coin opposé comme ça cela sera meme plus simple puisque buanderie, salle de bain, chauffe eau santaire & cuisine sont également à l'arrière.

Merci pour ton aide

Cordialement Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

Finalement cela n'est pas réglé le point d'entrée d'eau à été déplacer sur le même coté que la goulotte GTL. (voir graphique ci-dessous)

La distance est de plus ou moins 1 m avec une petite séparation.

J'aimerai savoir si je suis conformité. Personnellement je vois pas de problème pour le faire malheureuseement je n'ai pas les compaitance pour en être sur.

Merci

Cachalots





Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous avez un mètre de distance (et en plus la séparation), je ne vois pas pourquoi cela poserait problème ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir