Retour
Menu utilisateur
Menu

Que pensez vous de la compsition des murs pour une MOB?

Ce sujet comporte 94 messages et a été affiché 23.473 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
13
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
lebelge30 a écrit:Tu parles d efficacité de contreventement si osb interieur:moi j ai lu le contraire, que la structure est plus efficace avec l osb inteieur.C est logique:le poids de la toiture a tendance a vouloir bomber les murs vers l exterieur, et l osb a l interieur renforce la structure, tandis qu a l exterieur, il ne travaille pas en ce sens.Si tu cloues un osb devant la structure,la structure elle meme l empeche de bomber vers l exterieur.si tu le cloues derriere,c est la structure seule qui force et l osb suit sans s opposer voir il s arrache si la structure bombe fortement.

Je ne sais pas ou tu as lu de telles bétises ! !Une charpente ne déforme pas les murs de la sorte.
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Les Mages (30)
Bien sur que non evidement.

Il s agit la d une extrapolation en exagerant le phenomene pour voir comment cela se passe.

Comme si tu mets 4 tonnes dans ta patite remorque.Bien sur que tu ne le fais pas, mais par ex les constructeurs d essieux l ont fait pour voir ou les deformations et les ruptures s operent.

Mon exemple etait pour expliquer cela.

Un bon bouquin sur les repartitions de forces en structures t expliquera la meme chose.

Tu serais etonné de voir les deformations de structures rien qu avec la prise au vent.
Messages : Env. 80
De : Les Mages (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
Je rejoins un peu JMD !

Je ne vois pas en quoi un mur ossature bois travaille plus vers l'interieur que vers l'exterieur, ou inversement ( a la limite en cas de charpente tradi, je veux bien, et encore si la charpente est normalement conçue, ca ne doit pas etre le cas ), et je ne vois pas non plus en quoi la position de l'OSB influence le travail des murs vers l'exterieur !
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
lebelge30 a écrit:

Un bon bouquin sur les repartitions de forces en structures t expliquera la meme chose.

Tu serais etonné de voir les deformations de structures rien qu avec la prise au vent.


Cela s'appelle cela la modélisation des déformations ,mais explique nous comment et sous quelles contraintes les murs se cintrent vers l'extérieur ? et l'osb faut-il mieux qu'il travaille en traction ou en compression ?
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Les Mages (30)
Essentielement avec une resultante agravante genre charge assymetrique de charpente par ex grosse neige d un coté seulement et tempete de vent.Les resultantes de forces transmises aux murs est impressionnante.
Les murs peuvent aussi s incurver vers l interieur, cela depend des forces.c est pas mal expliqué ici http://www.parcosanrossore.org/sites/default/files/progetto-[...]util24_La_Charpente.pdf
Je pense que l osb resiste mieux en compression
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 80
De : Les Mages (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Ben tu vient de le dire une paroi de mob peut se gauchir ,donc dans l'absolu que l'osb soit a l'extérieur ou a l'intérieur ...... Mais en calcul de structure seule la résistance en plan du voile est prise en compte .Donc le fait d'affirmer qu'il faut mieux le fixer a l'intérieur et que les murs se cintrent vers l'extérieur c'est fantaisiste ! L'intérêt de placer un contreventement osb a l'intérieur est tout autre .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Les Mages (30)
Je me suis surement mal exprimé quand j ai dit :le poids de la toiture...J aurais plutot du dire:le poids des forces en presence de et sur la toiture,donc du vent en general
Apres pour ce qui est de l osb en interieur, c est sur que ca ne change peut etre rien ,c etait mon avis.Pour ce qui est de la deformation des structures c est le bouquin technique.
C est vrai que j ai un peu melangé les deux

Tu m en dirais plus sur les avantages de l osb interieur?
Messages : Env. 80
De : Les Mages (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
SALUT

je n'ai pas lu toutes les réponse que l'on t'a apporté à ta question initiale.
Pour ma pars je peux t'affirmé que la ouate dans ton isolation est non seulement de trop mais ne te servira pas à gd chose.Je fait une maison BBC à 960 m d'altitude et je passe avec seulment 220 d'isolation.
pour t'es montants le douglas est se que moi j'ai choisi. Prend le ecuver 18% d'humidité.
Pour le bardage j'ai opté pour un bardage ciment émitation bois. Garantit 30 ans . pas besoin de passé ces vacances et ça pay pour l'entretenir
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Les Mages (30)
Pour revenir a la question de Fif:a part l emplacement de l osb decrit plus haut, je trouve ca plutot pas mal
Meme remarque pour la ouate mais un plus pour moi
Messages : Env. 80
De : Les Mages (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Ain
Bonjour

La ouate en 45mm je voulais sutout la mettre pour protéger le pare vapeur qui sera agrafé sur les montants
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Les Mages (30)
Oui ok mais comment va tu mettre ca en oeuvre? tu vas la souffler derriere le placo en place?
Messages : Env. 80
De : Les Mages (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
lebelge30 a écrit:Tu m en dirais plus sur les avantages de l osb interieur?

Meilleure gestion des transferts gazeux ,Moins fragile qu'un pare-vapeur en plastoc .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Ain
Bonsoir

Finalement ça serra agepan extérieur a la place de l'osb et le pare vapeur sera agrafé sur les montants une fois la laine de bois posée,
ensuite mes 45mm de ouate pour "proteger" le pare vapeur
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Combien ca coute 45mm de ouate en panneaux ? Car l'isolation dans le vide technique intérieur devant le pare vapeur semble de plus en plus critiquée.
Il faudrait comparer le prix des panneaux de ouate au prix d'un pare pluie rigide en fibre de bois de 35mm, et la tu coupe le pont thermique des montants bois à l’extérieur et en continu sur toutes les parois (principe de l' ITE).
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Dordogne
Dans une MOB, le mur de refend contreventé c'est pas du luxe et c'est sans doute plus efficace que l'osb intérieur pour limiter le risque de déformation des murs comme décrit ci-dessus.
Messages : Env. 700
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Un gaine technique de par son nom est vide d'isolant et sert à y mettre des gaines, réseaux, etc.
Les 45 mm sont trop larges, 25-30 mm suffisent.
Une ossature plus fine genre 145 avec une deuxième ossature horizontale de 60 ou 70 devant permet une meilleure efficacité du croisement des 2 couches de laine de bois.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Dordogne
Petzouille a écrit:Un gaine technique de par son nom est vide d'isolant et sert à y mettre des gaines, réseaux, etc.
Les 45 mm sont trop larges, 25-30 mm suffisent.
Une ossature plus fine genre 145 avec une deuxième ossature horizontale de 60 ou 70 devant permet une meilleure efficacité du croisement des 2 couches de laine de bois.


Et on fait comment pour poser les boites d'encastrement avec un vide technique de 25-30 mm ?
Messages : Env. 700
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Un tasseau de 30mm + 12.5mm de BA13 soit 42.5 une boite de 40mm passe.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Dordogne
IguaneK a écrit:Un tasseau de 30mm + 12.5mm de BA13 soit 42.5 une boite de 40mm passe.


Désolé neurones H.S.
Messages : Env. 700
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Seine Saint Denis
Bonjour

je me permets de rebondir sur ce post pour donner la composition de mes murs.
En fait, d'après ce que j'ai lu sur la doc du pare vapeur sisalex, celui se pose côté chaud donc côté intérieur de la maison alors que mes murs sont composés de :

de l'intérieur vers l’extérieur :
madrier épicéa 80mm - isolation extérieur panneau fibre de bois 80 mm y compris pare pluie - pare vapeur sisalex - tasseaux - mix bardage sapin douglas ou enduit type RPE
CCMI aout 2010 avec Galvaing.
liquidation judiciaire
Reprise par HCBois via Covea (garant)
liquidation judiciaire HCbois
Expertises, malfaçons...
protocole d'accord avec le garant
vente terrain à la mairie et destruction en 2014
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Seine Saint Denis
maisonpatio115 a écrit:
de l'intérieur vers l’extérieur :
madrier épicéa 80mm - isolation extérieur panneau fibre de bois 80 mm y compris pare pluie - pare vapeur sisalex - tasseaux - mix bardage sapin douglas ou enduit type RPE


oups je rectifie suite erreur :
de l'intérieur vers l’extérieur :
madrier épicéa 80mm - pare vapeur sisalex -tasseaux - isolation extérieur panneau fibre de bois 80 mm y compris pare pluie - tasseaux - mix bardage sapin douglas ou enduit type RP

merci d'avance pour vos avis

Cdt
CCMI aout 2010 avec Galvaing.
liquidation judiciaire
Reprise par HCBois via Covea (garant)
liquidation judiciaire HCbois
Expertises, malfaçons...
protocole d'accord avec le garant
vente terrain à la mairie et destruction en 2014
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Les Mages (30)
Bonjour
Ca te fait un r de combien pour tes murs?
Messages : Env. 80
De : Les Mages (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Seine Saint Denis
Je ne sais pas
cdt
CCMI aout 2010 avec Galvaing.
liquidation judiciaire
Reprise par HCBois via Covea (garant)
liquidation judiciaire HCbois
Expertises, malfaçons...
protocole d'accord avec le garant
vente terrain à la mairie et destruction en 2014
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
IguaneK a écrit:Un tasseau de 30mm + 12.5mm de BA13 soit 42.5 une boite de 40mm passe.


Bonjour,
Ce que vous dites m' arrange bien mais j' ai lu, entendu que le BA13 devait être posé sur ossature métallique, surtout en MOB
je comprends qu'il puisse y avoir tassement dans le temps mais juste avec des madriers empilés, non?
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Zut, message pas terminé...
Serait encore pire avec des madriers empilés qui se tassent plus.
L' ossature métal se tassera aussi.
Mes murs seront comme ça :Bardage + tasseau+ pare pluie+ OSB +montants 145+ Laine de verre 145+ pare vapeur fixé sur les montants+ Ossature 80 à l' horizontale+ laine de roche80+Ossature verticale en 35+ BA13
On me traite de fou pour la fixation du BA 13. Pourquoi fou?
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Dordogne
François 11700 a écrit:
Mes murs seront comme ça :Bardage + tasseau+ pare pluie+ OSB +montants 145+ Laine de verre 145+ pare vapeur fixé sur les montants+ Ossature 80 à l' horizontale+ laine de roche80+Ossature verticale en 35+ BA13


Pourquoi passer de la LV à la LR ?

80 après le PV c'est trop fort.

Dans cette configuration, il vaut mieux mettre le PV après les 80.
Messages : Env. 700
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Je confirme, pas plus de 2/3, 1/3 pour la répartition de l'isolant entre pare vapeur. Il y aurait même eu refonte du DTU limitant le ratio à 3/4, 1/4 (suite à des désordres avec du 2/3, 1/3)
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Les Mages (30)
En mettant le ba13 direct sur le bois, meme sur tasseaux,tu associes 2 materiaux qui travaillent tres differement: le ba 13 lui ne bouge pratiquement pas,le bois lui est regulateur d hygrometrie. il travaille tout le temps.il en resultera que les joints entre plaques vont encaisser toutes les variations .fissures etc.
Je ne travaille pas avec du platre,mais je pense que l armature metallique bien concue peut tres bien limiter les degats.
Messages : Env. 80
De : Les Mages (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
J'ai toujours fixé le ba 13 sur tasseaux bois, et je n'ai jamais eu de probleme de fissuration. Seule difference, les tasseaux sont des 22*45 calibrés et sechés, sonc surement plus stables que des chevrons !

Au pire, il y a la solution des fourrures pregy mob qui ira plus vite et moins cher que de refaire une ossature secondaire !!
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Brutus a écrit:
François 11700 a écrit:
Mes murs seront comme ça :Bardage + tasseau+ pare pluie+ OSB +montants 145+ Laine de verre 145+ pare vapeur fixé sur les montants+ Ossature 80 à l' horizontale+ laine de roche80+Ossature verticale en 35+ BA13


Pourquoi passer de la LV à la LR ?

80 après le PV c'est trop fort.

Dans cette configuration, il vaut mieux mettre le PV après les 80.


Bonjour Brutus;
Me suis trompé, c' est laine de verre partout.
Concernant le pare vapeur sur l' ossature, c' est le constructeur qui dit ça.
Je le mettrais sur la deuxième ossature car il me livre la maison hors d' eau hors d' air.

Concernant l'ossature BA 13, les avis sont partagés...Je verrais quand j' en serais là
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Tu as les plots sixbox + fourrure placo comme solution pour le doublage ba13.
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Argeles Sur Mer (66)
Bonjour,


Que pensez vous de ce type de mur pour une MOB dans le sud.


ITE de 6 cm et Bardage (selon façade)
Pare pluie et liteau
Contreplaque de 10
Epaisseur du mur en 145 qui seront rempli de FB
pare vapeur
Vide technique
placo


Merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Argeles Sur Mer (66)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 300 message Chambéry (73)
Bonjour,
Contreplaque de 10 = OSB? 10 mm c'est un peu léger non? Sinon composition éprouvée et approuvée.
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 300
De : Chambéry (73)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
je66 a écrit:Bonjour,


Que pensez vous de ce type de mur pour une MOB dans le sud.


ITE de 6 cm et Bardage (selon façade)
Pare pluie et liteau
Contreplaque de 10
Epaisseur du mur en 145 qui seront rempli de FB
pare vapeur
Vide technique
placo


Merci


Tu es sur que c'est le bon ordre ?
L'ITE doit se mettre avant le pare-pluie et les liteaux.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 300 message Chambéry (73)
Effectivement, je n'avais pas relevé ce "désordre"...
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 300
De : Chambéry (73)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Argeles Sur Mer (66)
Bonjour,


Oui apparement l'ordre serait le suivant :
de l'exterieur vers l'interieur


Un ITE (en PSE voire FB) pour effectuer un crépis (selon les facades il y aura du bardage)
Un pare pluie (textile noire) tenu par des liteaux
un contreplaque de 10 qui apparemment à plus de contreventement que osb (quid de sa perspirance)
une isolation de 145 en FB
un pare vapeur
un vide technique
un placo


Y a t-il un souci ?


Cordialement


jérôme
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Argeles Sur Mer (66)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Tarn
je66 a écrit:Bonjour,


Oui apparement l'ordre serait le suivant :
de l'exterieur vers l'interieur


Un ITE (en PSE voire FB) pour effectuer un crépis (selon les facades il y aura du bardage)
Un pare pluie (textile noire) tenu par des liteaux
un contreplaque de 10 qui apparemment à plus de contreventement que osb (quid de sa perspirance)
une isolation de 145 en FB
un pare vapeur
un vide technique
un placo


Y a t-il un souci ?


Cordialement


jérôme


Pas la peine de se poser la question de la perspirance du contre plaqué, le pare vapeur verrouille tout.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Morlaix (29)
Avec de telles ossatures... pourquoi du BA13 et pas du Fermacell?
(qui a déjà l'avantage de pouvoir être fixé sur tasseaux contrairement au BA13 qui nécessite une ossature métallique pour éviter les fissures

Dans un post, quelqu'un disait qu'il n'en avait pas de fissures... dans mon ancienne maison, partout où le BA13 a été fixé sur tasseaux, il y a des fissures alors que le BA13 fixé sur montants métalliques n'en a aucune...
Messages : Env. 90
De : Morlaix (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
dunky29 a écrit:Tu as les plots sixbox + fourrure placo comme solution pour le doublage ba13.


Bonjour et merci pour l' info. Pas eu le temps de répondre avant.
Là, certains murs devant être recouverts par des pierres de parement, j' essaye de déterminer quel support
serait le plus adapté, BA 13 sur métal ou Fermacell. sur bois
Mais bon, j' ai le temps car le vide sanitaire a du mal à pousser, vu le temps pourri en ce momment.
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Dordogne
Laurent.29600 a écrit:Avec de telles ossatures... pourquoi du BA13 et pas du Fermacell?
(qui a déjà l'avantage de pouvoir être fixé sur tasseaux contrairement au BA13 qui nécessite une ossature métallique pour éviter les fissures

Dans un post, quelqu'un disait qu'il n'en avait pas de fissures... dans mon ancienne maison, partout où le BA13 a été fixé sur tasseaux, il y a des fissures alors que le BA13 fixé sur montants métalliques n'en a aucune...


Peut être moi.

Ossature bois sec nordique 45*70 pour le moment pas une fissure.

Le ba13 est en place depuis plus de 2 ans.

Par contre si cela était à refaire je ferais du rail/montant métallique.
Messages : Env. 700
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
Ou surement moi !

La seule difference, c'est qu'on a l'habitude de faire de l'entraxe 400 donc un contreventement plus efficace, et moins de mouvements et de risques de fissuration. Mais je maintiens que pour l'instant, je n'ai jamais vu de fissuration avec fixation sur tasseaux.

Le fermacell est un excellent produit. Mais quand même deux fois plus cher, deux fois plus lourd ( en autoconstruction ca compte ), des joints qui sont une plaie a realiser ( et je parle pas du raccord placo/fermacell au plafond ). Mais c'est sur que le risque de fissuration est nul.

Sinon, plutot que de refaire une structure complementaire rail/montants, les fourrures pregymob sont interessantes à visser sur les tasseaux. Rapide, propre, ca permet a la plaque d'avoir un appui et une fixation sur toute la longueur du joint ( et plus uniquement au niveau du tasseau ), et l'electricien sera le plus heureux du monde pour gainer !
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 300 message Chambéry (73)
Même si je m'oriente sur des rails/montants métalliques, j'ai constaté et je peux donc confirmer les écrits de possaille: pas de fissuration du placo avec fixation sur tasseaux à condition d'un bois bien sec et d'un contreventement de 400. En revanche, tes fourrures pregymob m'intéressent et je vais jeter un oeil.... merci
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 300
De : Chambéry (73)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Morlaix (29)
Ma maison a été construite par un très gros constructeur... le bois n'était pas spécialement bien sec... Wink
Messages : Env. 90
De : Morlaix (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe pro Env. 300 message Chambéry (73)
Tu confirmes donc nos recommandations...
possaille, j'ai regardé vite fait pour ces fourrures pregy mob, mais peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la pose, le budget et ton retour d'expérience si tu en a déjà posé. A te lire
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 300
De : Chambéry (73)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
Les fourrures pregymob sont en fait des montants metalliques qui s'utilise un peu comme des fourrures classiques, sauf qu'elles ont des ailettes exterieures. En coupe, ca fait un Oméga. Les deux ailettes font environs 1 cm de large. La partie plane doit faire environ 5 cm de large. C'est sur cette partie que les bords amincis verticaux viennent se fixer ( et evidemment l'axe de la plaque aussi ).

Ces fourrures se disposent verticalement tous les 60cm de maniere a tomber sur un joint. Elles sont fixées sur les tasseaux horizontaux 22*45. Elles permettent de realiser un vide technique total de 47 mm si ma memoire est bonne ( 22mm pour le tasseau + 25 mm pour la fourrure ). Elles permettent de tricoter plus facilement les gaines, et eventuellement de faire une iso croisée supplementaire de 40 mm si necessaire.

Pour le tarif, je ne m'en rappelle plus, mais je vais vite le savoir.

A noter que ces fourrures n'existent qu'en 3 m, et qu'en regle generale, ca fait un peu de chute ( certaines peuvent servir pour les dessus et dessous de menuiseries par exemple ).
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

13
abonnés
surveillent ce sujet
Voir