Bonjour à tous

Nouvelle interrogation concernant le travail de notre maçon....

La construction de notre maison a débutée début avril 2011 avant les mesures renforcées des régles de construction parasismiques.

Aujourd'hui, on me dit que nous étions même avant ce renforcement en zone sismique modérée et que ce fait, notre maçon aurait dû mettre 4 barres au niveau du chainage vertical au lieu des trois installées (voir 2 à certains endroits)

Qu'en pensez-vous et qui peut me renseigner???

Je vais essayer de vous faire passer des photos

Merçi


http://hpics.li/42c32d9
http://hpics.li/8963159
http://hpics.li/9ef65ba
http://hpics.li/43e1958
http://hpics.li/925f1cd
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10000 message Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Avant 2001 (mai) c'est l'ancienne réglementation qui s'applique (PC déposé avant le 1er mai 2011).

Si tu es dans les Landes, zone sismique zéro. Donc aucune prescription. Tout va bien.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Landes
Tournesol a écrit:Avant 2001 (mai) c'est l'ancienne réglementation qui s'applique (PC déposé avant le 1er mai 2011).

Si tu es dans les Landes, zone sismique zéro. Donc aucune prescription. Tout va bien.




Bonjour Tournesol

Je te remercie pour tes renseignements, cela me rassure vu que l'on a déjà assez de problèmes avec le fameux maçon qui à construit notre maison.

La personne qui m'a renseignée s'est sûrement trompée et c'est tant mieux car on m'avait dit que les landes n'étaient pas en général en zone de sismicité 3 sauf pour cetains coins du département????

Bref, tout va bien alors... Par contre, lorsque je fais des recherches sur le net, je vois bien notre commune en zone de sismicité 3 mais impossible de savoir si elle l'était quand même avant...

A bientôt
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Landes
En effet, zone sismique 3 pour certains coins sud et ouest des Landes. Je fais construire en zone 3 et je peux te confirmer que mon maçon m'a prévu des acier de 10 de diametre et 4 barres par chainage aux angles et aux droits des fenêtres et baies coulissantes.
Tu peux te renseigner à la mairie également ils te diront dans quelle zone tu es.
Dans quelle commune fais-tu construire?
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ça, ça ne concerne que les PC délivrés depuis mai 2011.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Landes
Si je comprend bien, les constructions n'étaient pas renforcées avant mai 2011 même dans ma zone par exemple.... hé bé! Ohmy
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tu as tout compris.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Landes
Tournesol a écrit:Ça, ça ne concerne que les PC délivrés depuis mai 2011.



Oui en effet, il semblerait
Mais je ne comprends plus rien car le maire me dit que ma commune est en zone de sismicité 3 depuis quelques temps et bien avant la réforme concernant les mises en application depuis mai 2011....

Donc quid de l'info??? Si zone de sismicité 3 quand même avant mai 2011, neccessité (ou pas) de mettre 4 barres pour le chainage vertical????
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Landes
En plus, mon permis de construire a été accordé en avril 2011....
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Landes
Calixta a écrit:Si je comprend bien, les constructions n'étaient pas renforcées avant mai 2011 même dans ma zone par exemple.... hé bé! Ohmy



Bonjour Calixta

En effet, il semblerait que ce soit le cas comme l'explique Tournesol. Le plus drôle, c''est que je suis bien dans une zone de sismicité 3 mais mon permis de construire à été accordé en avril 2011, soit un mois avant .... C'est pas top top...

Moi, je pensais que les artisans devaient prendre toutes les mesures neccessaires et comme la zone de sismicité 3 était connue par le maçon, j'ai du mal à comprendre qu'il n'est pas mis tout en oeuvre pour que ce soit respecté???

Par exemple (même si ce n'est pas pareil), mon électricien a mis en application les normes 2013...

Voili voilou remarques quand on voit que la fameux maçon m'a coulé la dalle du garage directement sur de la terre, qu'il n'a pas laissé d'accés à notre vide sanitaire qui par endroit comporte 3/4 rangs puis à d'autres endroits seulement 2, je m'interroge
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Landes
Calixta a écrit:En effet, zone sismique 3 pour certains coins sud et ouest des Landes. Je fais construire en zone 3 et je peux te confirmer que mon maçon m'a prévu des acier de 10 de diametre et 4 barres par chainage aux angles et aux droits des fenêtres et baies coulissantes.
Tu peux te renseigner à la mairie également ils te diront dans quelle zone tu es.
Dans quelle commune fais-tu construire?



C'est clair que j'aurai préféré qu'il en soit ainsi

Je suis plutôt du côté Aire Sur L'Adour et toi???
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Landes
Je vais faire construire sur Saubrigues près de Tyrosse. En effet tu es dans l'ouest des Landes zone 3 donc, pas surprise que ton maçon n'ai pas rajouté le feraillage nécessaire à ta construction étant donné ce que tu racontes concernant ton garage: pas de fondation c'est le comble!
Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite et de la chance aussi car il en faut, de mon côté je croise les doigts pour que tout se passe bien, malgré moultes vérifications sur les devis et précautions on est jamais à l'abris de mauvaises surprises.
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Landes
Calixta a écrit:Je vais faire construire sur Saubrigues près de Tyrosse. En effet tu es dans l'ouest des Landes zone 3 donc, pas surprise que ton maçon n'ai pas rajouté le feraillage nécessaire à ta construction étant donné ce que tu racontes concernant ton garage: pas de fondation c'est le comble!
Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite et de la chance aussi car il en faut, de mon côté je croise les doigts pour que tout se passe bien, malgré moultes vérifications sur les devis et précautions on est jamais à l'abris de mauvaises surprises.



Bonsoir Calixta

Et oui, pour le garage, c'est bien vrai et encore si il n'y avait que ça!!!
J'ose éspèrer que la justice punira cette société, j'irai jusqu'au bout de toute façon...

En effet, il faut bien vérifier les devis et encore plus les factures qui arrivent au fur et à mesure car la auss il peut y avoir des surprises...

Je te dis à bientôt pour une plus ample discussion.

Bonne nuit bye
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Landes
Bonjour, je confirme les niveaux de degré concernant les zones sismiques. je trouve cela d'un ridicule car depuis 2011, rien n'était prévu.

je fais construire vers Labenne zone considérée comme modérée zone 3 alors que a 7km a Capbreton, c'est une zone Faible zone 2. En attendant , il faut ferailler et c'est la loi.
Messages : Env. 500
Dept : Landes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas forcement ridicule : la connaissance du risque sismique progresse, tout simplement.
Citation: Principe de la réglementation
La réglementation présentée concerne les bâtiments à risque normal, pour lesquels les conséquences d’un séisme sont limitées à la structure même du bâtiment et à ses occupants.
Zonage sismique. Le zonage sismique du territoire permet de s’accorder avec les principes de dimensionnement de l’Eurocode 8. Sa définition a également bénéficié des avancées scientifiques des
vingt dernières années dans la connaissance du phénomène sismique.
Réglementation sur les bâtiments neufs. L’Eurocode 8 s’impose comme la règle de construction parasismique de référence pour les bâtiments. La
réglementation conserve la possibilité de recourir à des règles forfaitaires dans le cas de certaines structures simples.
Réglementation sur les bâtiments existants. La réglementation n’impose pas de travaux sur les bâtiments existants. Si des travaux conséquents sont envisagés, un dimensionnement est nécessaire avec une minoration de l’action sismique à 60% de celle du neuf. Dans le même temps, les maîtres d’ouvrage volontaires sont incités à réduire la vulnérabilité de leurs bâtiments en choisissant le niveau de confortement qu’ils souhaitent atteindre.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Landes
Oui a 7 km dans les landes tu passes d'une zone a une autre... tu connais le département des landes. du sable et bien plat sauf certains endroits.. crois moi, je suis originaire de ce département.
Messages : Env. 500
Dept : Landes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Nice (6)
Bonjours si une étude béton est faite l'ingenieur béton va t'il prendre en compte la zone sismique ( alpes maritimes ) pour le feraillage merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Oui, sinon c'est une faute (grave pour un pro).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Je vois pas comment un BE pourrait passer à côté...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
CCMI : les conseils des membres
CCMI : les conseils des membres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Calculette construction gratuite !
Calculette construction gratuite !
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir