Etanchéité PE/Laiton

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.847 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour

sur mon surpresseur je souhaite raccorder une securité manque d'eau (Polyethylene en Male) sur la sortie de la pompe (laiton en Femelle).
Dur à dire mais autant la soudure cuive et les raccord filasse je n'ai jamais eu de souci mais le teflon m'a toujours donné des fuites. La cela ne rate pas... ca fuit. J'ai beau mettre 5 tour de teflon ou 10 tours
y'a toujours une goutte qui sort.
Ma question : Peut-on mettre de la pate à joint et de la filasse sur ce raccord (PE/Laiton) ?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...

Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation_des_eaux_de_pluie.php
 
Env. 30 message Mayenne
fabreizh a écrit: le teflon m'a toujours donné des fuites. La cela ne rate pas... ca fuit. J'ai beau mettre 5 tour de teflon ou 10 tours
y'a toujours une goutte qui sort.

Les raccords polyethylene avec filetage cylindrique s'installent avec un joint d'étanchéité.

Les filetages coniques doivent être grattés avec une lame de scie avant de poser le ruban de téflon.
Messages : Env. 30
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Chavaroux 63 (63)
Le nombre de tour correspond au diametre extérieur du filetage ex 12/17 =17 tour
Messages : Env. 20
De : Chavaroux 63 (63)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Chavaroux 63 (63)
Sur du plastique Téflon
Messages : Env. 20
De : Chavaroux 63 (63)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Celdav63 a écrit:Le nombre de tour correspond au diametre extérieur du filetage ex 12/17 =17 tour


26/34 = 34 tours de teflon. Cela fait un rouleau entier ca...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Celdav63 a écrit:Le nombre de tour correspond au diametre extérieur du filetage ex 12/17 =17 tour


C'est qui qui à inventé cette formule?

Un nom peut-être? pour une remise de médaille
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Chavaroux 63 (63)
Comique!!! Ta fait l'école du rire toi lol
Messages : Env. 20
De : Chavaroux 63 (63)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour fabreizh
Ton problème est résolu? sinon,laisses tomber le téflon, les pâtes d' étanchéité et tout ça.
pourquoi?faut serrer fort et le polyéthylène n' aime pas.Utilises un écrou libre laiton 1"
fileté 1" sur la pompe,monté avec un produit.et 1 joint fibre 1",genre joint vert pour compteur
(plus épais et plus souple qu'un en fibre).
Suis confronté à ça très souvent.
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Celdav63 a écrit:Le nombre de tour correspond au diametre extérieur du filetage ex 12/17 =17 tour


je suis d'accord avec cam, c'est un peu bateau ça...

L'essentiel, c'est de ne plus voir le filetage.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Chavaroux 63 (63)
Et pourtant c bien ça les gars on s'invente pas plombier quand on ne sait pas on ne juge pas c sur y'a des trucs comme plus voir le filetage mais le baba du Téflon c ça à plus
Messages : Env. 20
De : Chavaroux 63 (63)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Je suis plombier...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Plombier et professionel, quand je donne un conseil ou du dépannage, c'est avec 30 ans de métier et de mise en oeuvre.

Je suis pas un "nouveau né" du forum, donc je juge et je dit ce qui me semble juste et dans ce cas je trouve que c'est absurde de calculer le nombre de tours de téflon au diamêtre du filetage.
ça reviendrait à dire que plus diamêtre de pas de vis et gros, plus on entoure de téflon..............Tu fait comment avec du 33/42 ou 40/49..................
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
CAM4293 a écrit:Plombier et professionel, quand je donne un conseil ou du dépannage, c'est avec 30 ans de métier et de mise en oeuvre.

Je suis pas un "nouveau né" du forum, donc je juge et je dit ce qui me semble juste et dans ce cas je trouve que c'est absurde de calculer le nombre de tours de téflon au diamêtre du filetage.
ça reviendrait à dire que plus diamêtre de pas de vis et gros, plus on entoure de téflon..............Tu fait comment avec du 33/42 ou 40/49..................

Bonjour,
Ben là,le rouleau est trop petit....
Mais,pour revenir aux montages laiton polyethylène,rien ne vaut 1 bon joint et un écrou libre.
J' ai depuis longtemps arrêté avec le téflon pour ça...à assembler ce genre de montages toute l' année.
c'est pas un conseil "en l'air"
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Herault
Je déterre car j'ai trouver le nombre de tours marrant sur l'extérieur du filetage xd. le nombre de tour est pas proportionnelle au diamètre. Qui plus est, il suffit de prendre les documentations des produits pour le savoir. Les PFTE sont fabriqués pour des tailles de raccords particuliers. Ducoup les largeurs de ruban, l'épaisseur et les densités ne sont pas les même.

Voici des préco fabriquant dont je masque volontairement les noms de produit :
Placez le ruban sur le joint fileté dans le sens de l'inclinaison du fil. Appliquez le ruban avec une traction ferme et uniforme pour bien serrer le fil. En fonction de l'épaisseur de couche souhaitée, le chevauchement doit être compris entre 1/2 et largeur de la bande. Après l'assemblage des raccords filetés, vous ne devez pas le démonter. Selon le diamètre des tuyaux, le type de ruban suivant est appliqué:
type1 est recommandé jusqu'à 25 mm.
type2 est recommandé de 25 mm à 40 mm.
type3 est recommandé à partir de 40 mm et 65 mm.
le type3 étant extrêmement flexible, il est idéal pour les filetages grossiers, endommagés ou coupants. Pour les installations à très haute pression (par exemple, les systèmes hydrauliques), une bande de soudure à haute densité est néanmoins recommandée (par exemple, type 2).

Le ruban haute densité permet comme la filasse de faire un retour max d'1/4 de tour.

L'épaisseur se calcule donc en fonction de la densité et de l'épaisseur du produit et du jeu annoncé ou normalisé de tes raccords
Je suis aller voir mes vannes Sferraco
Taraudage femelle BSP cylindrique et filetage mâle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

1/2" tolérance de 0,541mm dans la hauteur -0,28 dans la largeur
3/4" tolérance de 0,541mm dans la hauteur -0,28 dans la largeur
En usinage de métal on appelle ça le jeu d'ajustement. Quand on en revient aux normes, les tolérances sont définis ainsi que des jeux minimum d'ajustement (Ainsi même avec un filetage abîmé ça se vise quand même.

Comme c'est la hauteur qui m'intéresse et pas le diamètre (le diamètre c'est que pour la longueur de ruban)

pour du 1/2" 0,541/0,075=7,2 (en recouvrement parfait sur du 12mm de largeur de ruban PFTE de type 1)
pour du 3/4" 0,541/0,1=5,4 (en recouvrement parfait sur du 12mm de largeur de ruban PFTE type 2)

Je pense qu'il doit aussi y avoir un rapport avec la densité...

Je prends en parallèle la doc GEB http://www.geb.fr/pdf/tech/T_FR_RUBAN_PTFE.pdf

On est à 9,4cm de circonférence pour du 1" on nous annonce 5 raccords pour 1 mètre. Dans mes calculs tu fais un peu plus de 2 tours par raccord... Soit c'est une erreur de la doc soit il compte le rouleau et on est à 24 tours...

PS il y a du PFTE pour l'eau et pour l'eau potable c'est pas la même densité!!!
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 17h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis récupération eaux de pluieArtisan
Devis récupération eaux de pluie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos arrosage
Photos arrosage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide : le béton drainant
Guide : le béton drainant
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir