Bonsoir,

j'ai récupéré le compteur de chantier ci-dessous.






Pour pouvoir l'utiliser, je voudrais rajouter une prise 16A. Ce sera plus pratique que de raccorder une rallonge qu'il faudra ranger ou laisser "trainer" à l'extérieur du coffret.
cette prise servira uniquement à alimenter l'outillage électroportatif et l'éclairage pour le chantier du 2nd oeuvre.
Est ce que je peux brancher directement ma prise sur le disjoncteur principal 500 mA ou faut-il absolument mettre un disjoncteur différentiel 30 mA entre la prise et le disjoncteur principal ?
Je prévois de rajouter la terre à la prise 16A. mais est-ce indispensable vu l'utilisation que je veux en faire ?

Merci pour votre aide,
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Montbrison (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 300 message Marseille (13)
Perso pour la sécurité et ta consience un petit disjoncteur diff 30ma plus le 16A pour la prise et rélié a la terre ca serrai le mieux je pense apres personne t interdit de branche la prise en direct mais c' est question de sécurité c' est mieux
Messages : Env. 300
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
+1
Je mettrais un 30 mA et bien entendu raccordement à la terre.

Selon moi l'outillage electroportatif fait partie des appareils a risque electrique elevés (parceque conditions d'utilisation souvent pas tres clean => humidité, poussiere (parfois conductrice) et je ne parle pas des outils qu'on emprunte (et qui ont déja bien vecu), des trucs "bidouillés"...
Idem pour l'eclairage du chantier (provisoire donc moins soigné).
Messages : Env. 700
De : Saint Maurice L'exil (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Montbrison (42)
Bonsoir,

merci à tous les 2 pour vos réponses.
elles confirment ce que je pensais. je vais rajouter le disjoncteur différentiel 30 mA + la terre et ce sera plus sur.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Montbrison (42)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 12h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir