Bonsoir a tous

Je souhaite faire du délestage partiel sur une chaudiere electrique Giailx 6 Kw, elle est equipée du bornier nécéssaire qu'il suffit de raccorder au contact sec d'un délesteur. J'ai un délesteur Flash 33U 3 voies que je voudrais utiliser mais je ne sais pas si je peux le faire fontionner en contact sec. En effet quand je l'alimente, j'ai toujours une tension sur les bornes de sortie quelle que soit la position des petits switchs de selection du type de contact(ouverture /fermeture/fp).

Si ce modele de délesteur delivre toujours une tension en sortie , je rajouterai un contacteur de puissance afin d'utiliser son contact sec pour raccroder ma chaudiere,pas de probleme.

Si je peux le cabler en contact sec, pouvez vous m'expliquer comment , sinon a quoi servent les entréees E1 et E2, peut etre pour les fils pilotes? une petite explication me permettrait de mourir moins idiot.


Merçi a tous pour vos reponses
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Logiquement, tu as 2 entrées de délestage DT (borne 10/11) et DP1 (borne 12/13)

ce que je note sur ton délesteur, c'est que tu as besoin d'un relais en plus du délesteur.

visiblement, tu as possibilité de paramétrer les sorties a émission de courant ou à rupture de courant sachant que sur ta chaudière, pour passer en mode délestage, tu dois ouvrir le circuit entre les bornes 10-11 ou bien 12-13.

donc tu achètes un relais et tu connectes le contact sec à la chaudière

bobine du relais sur la sortie
switch sur position du milieu
sortie 10-11 sur C et NC du relais

Après, tu fais un essai avec le bouton test du délesteur
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Merçi dargoll pour ta réponse ,c'est bien ce que je pensais,il faut rajouter un contacteur pour avoir un contact sec. Je vais raccorder 12-13 pour faire du délestage partiel.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Oui, pas de soucis pour les bornes 12-13.

Pour le contacteur, tu n'as pas besoin d'un contacteur de puissance. Tu peux donc acheter un simple relais Finder qui coute moins cher.

genre : http://www.conrad.fr/ce/fr/p[...]85170240050
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Merçi pour le lien,il me faudrai un relais avec bobinage 230v, j'ai du 220 en sortie de delesteur.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Oui, en fait, il existe une multitude de relais de ce type.

Tu trouves un revendeur de matériel électrique genre REXEL et tu demandes un relais finder 230/24v (bobine en 230v et contact 24v).
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Ok merçi

Bonne soirée
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 17h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir