Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement EDF 92m

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.884 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Eure
Bonjour à tous,

Après avoir lu plein de sujets et appelé ERDF (qui entre nous ne se mouille pas!), je vous demande votre avis :

Notre maison est hors d'air, nous faisons faire les tranchées par un terrassier mais nous fournissons le câble.

Notre maison est à 92m de la limite de propriété. Après avoir vérifié sur le tableau fourni sur ce forum, nous devons fournir du 70mm2 en cuivre. On me déconseille le 95mm2 en alu. Un fournisseur et ERDF me disent qu'il y a des problèmes avec l'alu ...

Puis-je avoir vos avis ? Mon mari me dit que le 95mm2 va être galère à mettre dans la gaine ...

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 30
Dept : Eure
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

mamourette27 a écrit:... Mon mari me dit que le 95mm2 va être galère à mettre dans la gaine ...


c'est pas faux


mamourette27 a écrit:... Un fournisseur et ERDF me disent qu'il y a des problèmes avec l'alu ...

ah et ERDF ? leurs réseaux sont en cuivre ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour
Je vous conseil une gaine TPC Dn 110mm
Place votre câble d alim dans la gaine avant de mettre celle ci dans la tranchée
Pour faciliter le glissement du câble il existe de la graisse solide en pot spécialement prévu pour (graisse pour joint)
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Eure
panda24 a écrit:Bonjour
Je vous conseil une gaine TPC Dn 110mm
Place votre câble d alim dans la gaine avant de mettre celle ci dans la tranchée
Pour faciliter le glissement du câble il existe de la graisse solide en pot spécialement prévu pour (graisse pour joint)
Cldt


Merci pour le conseil, mais peut-on faire confiance à l'alu ?

Le fournisseur chez qui on s'est renseigné n'en vend pas car il y aurait des problèmes avec et dit que certains sites ERDF refuseraient même de faire les branchements ...

J'aimerais bien l'avis de connaisseurs ....
Messages : Env. 30
Dept : Eure
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

mamourette27 a écrit:

Merci pour le conseil, mais peut-on faire confiance à l'alu ?

Le fournisseur chez qui on s'est renseigné n'en vend pas car il y aurait des problèmes avec et dit que certains sites ERDF refuseraient même de faire les branchements ...

J'aimerais bien l'avis de connaisseurs ....


j'ai repondu a ton MP. si tu le souhaite, on peut le diffuser ici... que tout le monde en profite.

j'ai entiere confiance a l'alu. aujourd'hui, professionnelement, j'ai beaucoup (mais alors beaucoup, beaucoup) plus de problème avec le cuivre qui a des pieds (enfin, il empreinte ceux de ses voleurs) qu'avec l'alu qui ne les intéresse pas (les voleurs)

j'aimerai bien savoir quel site d'ERDF refuserai de raccorder une installation dont la conception ne les concerne en rien... . a ERDF, du moment que l’installation a une attestation de conformité, le reste n'est pas leur(notre) problème... alu ou pas.

le vendeur n'a pas su renseigner ses clients, ils n'ont pas su faire des connexions correctes, ça a tenu un an ... et plutot que de chercher le pourquoi de ces " problème", il s'en débarrasse en déconseillant un métal largement utilisé avec succès....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Eure
Merci fab pour ton message en privé, en effet, tu peux le déposer ici, au contraire, d'autres personnes pourraient avoir besoin de tes conseils ...

Je vais expliquer tout ça à mon mari ... j'espère qu'il sera convaincu ...

Merci à vous d'avoir pris du temps pour me répondre ...
Messages : Env. 30
Dept : Eure
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Eure
Du nouveau,

Le conducteur de travaux nous déconseille aussi le câble alu ... grrr.

J'ai une autre question :

La pose du disjoncteur se fait au compteur puisque nous sommes à plus de 30m.
Nous souhaiterions en poser un dans la maison mais ni ERDF ni notre constructeur ne le fait ... peut-on le faire nous même, si oui, est-ce compliqué ?

C'est la même chose pour les branchements à l'intérieur de notre maison ! Cela ne peut pas être fait par ERDF et l'electricien mandaté par notre constructeur ne le fait pas !!

Y'a comme un soucis ... vous pensez qu'il faut que l'on fasse appel à un autre électricien ?

Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 30
Dept : Eure
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour
Je ne vois pas de probleme a utiliser un cable en alu. C'est ce que j'ai utilisé chez nous.
Cela permet de faire une économie loin d'être negligeable.
Ca n'a pas été bien dur a mettre en gaine (en fait c'est la gaine qu'on met autours du cable)
95mm² ca semble enorme mais ca fait jamais que 11mm de diametre de cuivre + l'isolant

Pour les branchements, vous pouvez surement les faire vous même c'est tres facile
Pensez a utiliser des fouets de raccordement et a veiller a la selectivité du disjoncteur
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

mamourette27 a écrit:Merci fab pour ton message en privé, en effet, tu peux le déposer ici, au contraire, d'autres personnes pourraient avoir besoin de tes conseils ...

Je vais expliquer tout ça à mon mari ... j'espère qu'il sera convaincu ...

Merci à vous d'avoir pris du temps pour me répondre ...


donc voici la question en MP:

Citation: Bonjour Fab,

Tu ne me connais pas du tout mais j'ai vu dans différents sujets que tu as toujours une réponse technique et que tu es de bons conseils ...

Peux tu me donner ton avis, je m'explique :

Nous faisons construire, notre maison est hors d'air et notre terrassier va bientôt attaquer les tranchées. Nous fournissons le câble et on a un petit soucis !
Notre maison est à 92m de la limite de notre propriété.

J'ai vu sur plusieurs messages que tu as posté que l'on peut prendre du 70 mm2 en cuivre ou du 95mm2 en alu.

Il se trouve que mon mari s'est renseigné chez un fournisseur et il lui déconseille l'alu (il se corroderait) donc il n'en vend pas.
La fille de ERDF que j'ai appelé cet aprem me l'a déconseillé aussi, me disant qu'il y avait des problèmes avec !

Peux tu me donner ton avis, on est pas d'accord avec mon mari ... Vu la différence de prix, j'opterai pour l'alu ...

Merci d'avance pour ta réponse ..

Eveline


et ma reponse :


Citation: bonjour,

en câbles isolés, ERDF ne pose QUE de l'alu depuis 30 ans ... je suis même certain que l'alu intervient a un moment ou a un autre pour alimenter la maison ou tu vis actuellement... a tu des problème ?

pour être franc, il y a effectivement des précautions a prendre quand on utilise de l'alu. il est vrai que ce métal a la particularité de se corroder facilement. c'est pour cela qu'il faut imperativement utiliser des connecteur spécifiques qui sépare l'alu du cuivre et de l'air ambiant.

il faut donc être particulièrement méticuleux sur les connexion.

maintenant, personnellement, je travail principalement l'alu ( en câble souterrains et aeriens, sur les poteaux) depuis plus de 15ans. j'ai donc acquis une grosse expérience a ce niveau. de ce fait je ne suis peut être pas très objectif...

personnellement, je vais également construire a une distance semblable a la tienne ( je n'ai pas encore mesuré précisément, mais environ 100m). je ne conçois pas d'utiliser autre chose que l'alu pour chez moi.

j'avais il y a peu énuméré les avantages et inconvénient entre l'alu et le cuivre, je vais tenter de retrouver ce post.


suivie de:

Citation: voici mon post en question :

"J'aurai a vrai dire du mal a donner un avis " objectif", dans la mesure ou je travail presque exclusivement depuis mes débuts professionnels sur de l'alu, aussi bien en aérien qu'en souterrain. je suis donc très habitué a ses spécificités, ce qui rend, l'alu, du coup, pour moi, un métal comme un autre ...

de ce fait, en ce qui me concerne, il serai aberrant de poser autre chose que de l'alu sur de telles sections...

ceci dis, je peu tenter de dépeindre les avantages et inconvénients de chacun:

le cuivre :
avantages:
plus tolérant en matière de connexions,
plus facile a trouver,
diamètres de câbles plus faibles,
plus tolérant aux contacts d'autre métaux
inconvénients:
plus chère,
plus lourd,
plus difficile a manipuler.

l'alu:
avantages:
moins chère,
plus léger,
plus souple donc plus facile a manipuler
inconvénients:
plus difficile a trouver
besoins de plus gros diamètre, donc parfois de gaines plus grosse
demande une plus grande attention sur la qualité des raccordements,
se mari plus difficilement aux autre métaux ( et surtout avec le cuivre )"


voila pour les MP.

pour la suite:

Citation: La pose du disjoncteur se fait au compteur puisque nous sommes à plus de 30m.
Nous souhaiterions en poser un dans la maison mais ni ERDF ni notre constructeur ne le fait ... peut-on le faire nous même, si oui, est-ce compliqué ?


la pose d'un point de coupure dans la maison est une obligation de la NF C 15-100. celui ci peut se faire par un disjoncteur mais ce n'est pas une obligation. il y a d'autres possibilité. c'est tout a fait réalisable par le commun des mortels a condition que celui ci ai un minimum la patte bricoleuse (et encore ... )

Citation: C'est la même chose pour les branchements à l'intérieur de notre maison ! Cela ne peut pas être fait par ERDF et l'electricien mandaté par notre constructeur ne le fait pas !!


idem ....

Citation: Pensez a utiliser des fouets de raccordement


c'est même obligatoire...

Citation: veiller a la selectivité du disjoncteur


pour cela il y a un choix a faire.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Eure
Pour la suite:

Citation: La pose du disjoncteur se fait au compteur puisque nous sommes à plus de 30m.
Nous souhaiterions en poser un dans la maison mais ni ERDF ni notre constructeur ne le fait ... peut-on le faire nous même, si oui, est-ce compliqué ?


la pose d'un point de coupure dans la maison est une obligation de la NF C 15-100. celui ci peut se faire par un disjoncteur mais ce n'est pas une obligation. il y a d'autres possibilité. c'est tout a fait réalisable par le commun des mortels a condition que celui ci ai un minimum la patte bricoleuse (et encore ... ) peux tu me donner les autres possiblités ?

Citation: C'est la même chose pour les branchements à l'intérieur de notre maison ! Cela ne peut pas être fait par ERDF et l'electricien mandaté par notre constructeur ne le fait pas !!


idem ....

Citation: Pensez a utiliser des fouets de raccordement


c'est même obligatoire...

Citation: veiller a la selectivité du disjoncteur


pour cela il y a un choix a faire.[/quote] c'est à dire ?

Mon mari est bricoleur, mais son point faible est l'électricité !! c'est pas de bol ... et moi je n'y connais rien !

On va en reparler avec notre conducteur de travaux pour savoir si leur électricien peut le faire ... Mon père a été électricien, mais il y a bien longtemps, il n'est certainement pas à jour avec les normes ..
Messages : Env. 30
Dept : Eure
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
mamourette27 a écrit:peux tu me donner les autres possiblités ?

c'est à dire ?



a ces 2 questions, la réponse est la même. il y a eu plusieurs posts a ce sujet. je vais voir a en retrouver un.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Eure
Merci beaucoup, je vais lire tout ça, je n'arrête pas de parcourir le forum ....
bonne soirée
Messages : Env. 30
Dept : Eure
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 17h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir