Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis tableau électrique

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.315 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Grenoble (38)
Bonjour!

Je suis en train de finaliser mon plan d'installation électrique, et je voudrai avoir des avis sur le tableau électrique.

Voilà les circuits que j'ai (enfin que j'aurai une fois que tout sera posé!) dans ma maison:

3 circuits d'éclairages 16A (cablé en 1,5mm²)
5 circuits de prises 20A (2,5mm²)
2 circuits éclairage télérupteurs 16A (1,5mm²)
1 circuit VMC 2A (1,5mm²)
6 circuits dédiés 20A (2,5mm²) pour: four, lave-vaisselle, lave-linge, congélateur, chaudière, chauffe-eau.
Le chauffe-eau sera monté avec un contacteur heure creuses.

Je compte protéger le tout avec trois inter différentiels 40A 30mA:
1 type A pour protéger le four et le lave-linge
2 type AC pour le reste.

Donc mes questions: Est-ce que cela vous paraît pertinent?
Et comment répartir mes circuits sur les deux inter différentiels AC?
Messages : Env. 30
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous ne dites pas dans quel contexte vous faites cette installation.

En supposant que ce soit une installation neuve ou une rénovation totale :
- Il manque un circuit 6² 32A pour la plaque
- Il manque un circuit pour les 2 PC de la GTL
- Pas d'obligation à dédier des circuits d'éclairage pour les télérupteur
- Je suppose que le logement fait moins de 100m²

La répartition pourrait être la suivante :
Type A
- plaque
- LL
- 1 PC
- 1 Eclairage

Type AC
- LV
- Chauffe-eau
- 2 PC
- 1 Eclairage
- VMC

Type AC
- Four
- Congel
- Chaudière
- 2 PC
- 1 Eclairage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire
Quelle est la puissance du contrat 6kW, 9kW , 12 kW ?

Il faut se méfier des inters diff ; car si vous avez un contrat de 12 kW soit environ 60A (disjoncteur d'abonné 60A) et que dans le même temps vous installez sous l'inter diff plusieurs disjoncteurs divisionnaire ; le risque est que la somme des disjoncteurs divisionnaires(par exemple 16A+16A+20A=52A) dépasse l'intensité de l'inter sans que celui ci ne saute (bien entendu si vous utilisez la plage entière des disjoncteurs divisionnaires).

Il y a un risque d'abimer l'inter diff.

Pour cela je conseil toujours d'installer des disjoncteurs différentiels.

Voilà je sais pas si j'ai été clair. Rolleyes
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous êtes riches

En domestiques, on utilise plutôt des interrupteurs différentiel et on tient compte d'un coefficient de foisonnement.

Si vraiment on a un doute, c'est plus simple moins onéreux et moins encombrant de mettre un interrupteur différentiel 63A, plutôt qu'un disjoncteur différentiel 40A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire
Arf, déformation professionnelle, je suis dans ce métier

D'une manière générale j'ai vraiment du mal avec l'ensemble des inters, on va dire que la gamme que je travail la plus est plutôt multiplié par facteur 10.
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Grenoble (38)
Merci pour les réponses, mais ne vous battez pas!

Carminas a écrit:
Vous ne dites pas dans quel contexte vous faites cette installation.

C'est une rénovation totale.

Carminas a écrit:- Il manque un circuit 6² 32A pour la plaque

J'ai prévu du gaz pour la plaque, pour mon usage. (J'ai vraiment du mal à cuisiner avec d'autres énergies!) Mais c'est vrai que je peux (dois?) prévoir ce circuit en cas de revente de la maison notamment.

Carminas a écrit:- Il manque un circuit pour les 2 PC de la GTL

Oui, effectivement, de plus je dois rajouter un module pour tout ce qui est communication.

Carminas a écrit:- Pas d'obligation à dédier des circuits d'éclairage pour les télérupteurs

Je note. je dois revoir le nombre des points d'éclairage, mais peut-être un seul disjoncteur pour les deux du coup...

Carminas a écrit:- Je suppose que le logement fait moins de 100m²

Un poil moins de 100 m² quand les combles seront aménagés, mais ensuite plus de possibilité d'agrandissement.

SInon j'ai un contrat de 6kW, et le disjoncteur principal est réglé à 30A (pour l'instant).

et je crois avoir compris, l'inter différentiel ne se déclenche que pour des défauts "de terre", pas pour une surintensité c'est ça? d'où l'utilité "théorique" (si on utilise tous les circuits à pleine puissance) d'un disjoncteur différentiel en lieu et place de l'inter différentiel si j'ai bien tout compris.
Messages : Env. 30
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sur une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour un refaire une nouvelle à neuf) vous devez en théorie respecter en totalité la norme en vigueur.

Ceci dit, rien ne vous oblige à rénover votre réseau téléphonique. A vous de voir si vous voulez un réseau de communication (avec tout ce qui va avec) comme le préconise la norme.

Le circuit 6² 32A est effectivement obligatoire, même si plaque au gaz, pour pouvoir facilement changer d'énergie un jour.
Prévoyez le on ne sait jamais de quoi demain sera fait, que ce soit pour la revente ou vos proches (vos enfants un jour ?)

Si possibilité d'agrandissement, prévoir dès maintenant un 4ème ID, avec le tableau de la bonne taille. Cela évitera de surcharge l'actuel.

Effectivement, un ID ne protège pas contre les surcharge. Si non dépasse son courant maximal assigné il se détériore
Avec des ID 40A, il faut s'assurer qu'on ne dépasse jamais 9kW en usage simultané.
En domestique on obtient cela en faisant une répartition homogène des gros consommateurs sur les différents ID
Si on est juste, on passe en 63A (voire on met tout en 63A pour ne pas avoir à se prendre la tête)
On utilise rarement les disjoncteurs différentiels (contrairement à l'industrie)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 02h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir