Retour
Menu utilisateur
Menu

Poele à bois pour RT2012

Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 402.626 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
99
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message
Une solution assez simple pour l'intégration d'un poêle bois est de procéder à des travaux sur la maison à la suite du contrôle de fin de chantier.
Bien entendu, on optera pour un poêle étanche avec une prise d'air extérieur dédiée, afin de maximiser le rendement et de ne pas perturber le système de ventilation....
Mais bon, on se retrouve assez rapidement avec un système de chauffant surpuissant...


Selon le bureau d'étude Sénova, les poêles alimentant un système hydraulique de chauffage ne seraient pas pris en compte dans la RT2012 à ce jour.
Le problème de prise en compte d'un poêle bouilleur provient du caractère mixte : production de chauffage central et émission directe.
La difficulté réside dans le fait de prendre correctement ces deux caractéristiques pour un même système sur les logiciels certifiés RT2012.


La mise en place d'une fiche d'application dédiée ou d'un titre V permettra peut-être dans le futur d'intégrer ce type de systèmes aux études RT2012.

Même si certains vont dire que je n'ai rien compris ou que je n'ai pas saisi leurs derniers commentaires, beaucoup de personnes l'entendent dans ce sens.
L'architecte exprime la non-compréhension et les incohérences de la RT2102 dans l'article de Batiactu :
«La RT 2012 est une question de bons sens, mais on s'est arrêté au milieu du chemin. On aurait dû aller jusqu'à la maison passive ! Mais la RT nous oblige à installer une PAC, donc globalement, on continue de construire comme avant et on ajoute une PAC".»
Achat terrain décembre 2012
PC déposé octobre 2013
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Il existe de poeles à bois de faible puissance. regarde chez Hwam ou Aduro (et bien d'autres)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Vieillevigne (44)
Je ne sais pas si ça aidera encore les sceptiques à oser l'aventure d'imposer un poêle à bûche à leur constructeur mais dans mon cas après avoir bien insisté, il se trouve que mon archi m'a dit si le BET dit oui je ne vois pas pourquoi je m'y opposerai, et le BET qui valide par vide juridique notre poêle rika (eco 2) est celui avec qui elle a l'habitude de travailler donc elle et nous sommes en confiance, et ravis en ce qui nous concerne d'avoir notre poêle.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Vieillevigne (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
J'aurais aimer trouver un BET aussi confiant que le votre avant de signer notre CCMI avec poele à granulé.Mad
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Allez Savoir !!!! (70)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Vieillevigne (44)
Eh bien nico du forum nous a orienté vers ce BET qui en fait travaillait déjà avec notre archi donc il s'agit d'un BET qui fonctionne bien, maintenant il aura fallu qu'on discute en direct avec lui pour qu'il comprenne notre volonté et notre conception écologique,je crois que nous sommes le premier projet qu'il passe avec un simple poêle à bûche et pas un poêle bouilleur. (pas trop sur du terme mais en gros tu chauffes ton eau et ton plancher avec ton poêle par système de distribution d'eau)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Vieillevigne (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour gaeschill,

Quand tu dis rika eco 2, c'est celui avec le systeme rikatronic ou non?
Pour ma part mon BET à valider mon poêle à buche HETA SL800 en chauffage principal 103m² + radiant dans les chambres (au cas où) et sèche serviette à la SDB.

Voilà si mon retour peux en aider certain.
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
dashmaxi a écrit:Bonjour gaeschill,


Pour ma part mon BET à valider mon poêle à buche HETA SL800 en chauffage principal 103m² + radiant dans les chambres (au cas où) et sèche serviette à la SDB.



Bonjour ,

103 m2 pour le poêle ?
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Vieillevigne (44)
dashmaxi a écrit:Bonjour gaeschill,

Quand tu du dis rika eco 2, c'est celui avec le systeme rikatronic ou non?


oui oui c'est bien celui avec le rikatronic, c'est d'ailleurs pour cela que notre BET l'a accepté.

http://www.rika.at/fr/eco-II-rikatronic3/


mais il nous a bien dit que la clarification de la RT au niveau du mode de chauffage est attendu et qu'il est possible que ça ne soit plus possible d'ici quelques mois de pouvoir avoir un poêle tel que celui ci en chauffage principal pour une maison de moins de 100m2 habitable (nous notre maison c'est 105m2 mais en enlevant les salles de bain et d'eau nous rentrons dans ce cas de figure). Donc pour faire simple il nous a dit qu'on bénéficie d'un vide juridique et qu'ils ne pourront pas venir nous voir en porte à faux car la RT manquant de clarté à ce point de vue, nous ne sommes pas dans l'illégalité à l'heure actuelle.

Il nous incite à déposer rapidement le PC car d'après lui les conditions pourraient changer d'ici 2014.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Vieillevigne (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Vieillevigne (44)
philyu a écrit:
dashmaxi a écrit:Bonjour gaeschill,


Pour ma part mon BET à valider mon poêle à buche HETA SL800 en chauffage principal 103m² + radiant dans les chambres (au cas où) et sèche serviette à la SDB.



Bonjour ,

103 m2 pour le poêle ?


nous notre projet c'est 105m2 mais les salle d'eau ne rentrent pas dans les calculs apparemment, donc c'est bon pour nous. car nous retombons en dessus des 100m2 à chauffer pour le poêle.
Nous aussi nous avons opter pour les sèches serviettes dans les salles d'eau.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Vieillevigne (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Idem SDB et cellier sorte du calcul mais de tte maniere j'ai les radiants en compléments
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Thury-harcourt (14)
Messages : Env. 80
De : Thury-harcourt (14)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
piccolo14 a écrit:Http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/fiches_applications/Fiche_application_appareil_independant_bois_en_maison_indi.pdf


Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Morbihan
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Quid des rapports THBCE antérieurs au 18/11 et validant nos installations?
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Si j’ai bien compris, cela n’a rien changé en ce qui concerne la régulation automatique… Le poele bois n’est toujours pas autorisé comme chauffage principal ?
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
8

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
99
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir