Bonjour,


En auto-construction, je commence à me pencher sur la structure de mon toit.
Après de nombreuses lectures, je suis un peu pommé sur les efforts climatiques, et donc leurs résultantes sur la maçonnerie.
J'aime bien m'auto-dem*erder, mais comme Tournesol me l'a démontré pour mes linteaux, un recadrage de pro est souvent salvateur...

Le détail:

toiture monopente 6.3° rampant dans le sens des vents dominants (Ouest).
largeur 10m (dont 1m de déport) longueur du rampant 13m, hauteur du faîtage/TN 7m
Situation exposée dans le Finistère (5km du bord de mer).
poids propre de la charpente/couverture : bac acier, isolant, plafond, charpente pifométrique (comme pour un plancher) : 100kg/m²

Ce que (dans un élan d'enthousiasme) j'avais prévu:

poutre de 12m dans le sens du rampant avec 2 poteaux sur le refend du RDC (plutot 3 poutres de 4m assemblée à la jonction des poteaux)
pannes 225x75 entraxe 0.55m (portée 4.2m et 3.9m) totalement pifométrique...
chevrons (que j'ai placé juste pour ventiler sous la volige)
volige
bac

Je n'avais pas pensé :

aux efforts horizontaux (glissement ?) amenés par la poutre sur la maçonnerie (bloc à bancher), comme les murs ne sont pas finis, il est temps que je m'en soucie.
Sans connaitre cet effort, j'imagine le reprendre par des feuillards (?) métalliques aux angles des murs.

Je me suis perdu :

En feuilletant les normes vent, cherchant à calculer l'effort sur la toiture, à tel point que je ne sais pas si celle-ci subit une pression ou un soulèvement.

Les (premières) questions:

Avec cet angle, soulèvement ou appui ?
Quelle méthode appliquer pour le calcul d'efforts verticaux et horizontaux en condition de vent tempête à 150km/h (tout les 10 ans) ?
Au risque d'obtenir le boulet d'or, j'en aurai sans doute d'autre, des questions...

Merci.


PS: Pour mes linteaux de maçonnerie, j'ai fait ma descente de charge avec 150kg/m² de surcharge maintenance pour la toiture au lieu de la surcharge climatique.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Landeda (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

faites un shéma coté ce sera mieux....

Ludovic..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
Bonjour Ludovic,


Voici donc quelques coupes et détails.


















Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Landeda (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
Bonjour,

Toujours englué dans les charges climatiques et leurs effets, j'ai essayé de faire le calcul de poussée horizontale avec 100kg/m² de charges permanentes et 150kg/m² d'exploitation.

poids de la toiture avec les charges ci-dessus : 32000daN
poids repris par la poutre centrale: 16000daN
angle poutre 6.26°
résultante horizontale : 1700daN

Correct ?



Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Landeda (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
Bonjour,

Au risque de paraître insistant, quelqu'un aurait un avis sur le "calcul" précédent ?

Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Landeda (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

questions:

pourquoi multiplier les supports et mettre des chevrons..?

pourquoi autant de pannes..?

n'avez vous pas l'impression de surcharger votre structure porteuse avec un tel procédé..?

sans compter que le support final du bac n'est pas dans le bon sens de pose....

Ludovic..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Re,

le film devrait être posé sur pannes, ensuite il vous faut aligner du 7/5 à plat sur les pannes et dans le sens de pose de celles ci pour recevoir les bacs et cela suffira amplement ..... non..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
Bonjour Ludovic,

Pour répondre à vos questions :

Les chevrons ne servent ici qu'a obtenir la hauteur d'isolant voulue (50cm donc 30 soufflés entre le bas des pannes et le pare-pluie)

Les lattes sur les chevrons ne sont la que pour créer un vide pour ventiler la sous-face de la volige.

Le sens de pose de la volige: désolé erreur de texture sur mon logiciel, elle est bien prévue perpendiculaire aux chevrons.

Pourquoi autant de pannes: vous l'aurez remarqué je ne suis pas au point coté charpente. J'ai donc fait les premières esquisses en considérant la toiture comme un plancher vu l'angle faible.
Cela m'aura permis de prévoir large pour ma descente de charge.


Après quelques nuits blanches, je crois être sûr que l'effort de vent est en soulèvement quelque soit la direction.

Donc effectivement il y a beaucoup trop de pannes...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Landeda (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Pourquoi voliger...?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
kauffmann ludovic a écrit:Re,

le film devrait être posé sur pannes, ensuite il vous faut aligner du 7/5 à plat sur les pannes et dans le sens de pose de celles ci pour recevoir les bacs et cela suffira amplement ..... non..?



Le fournisseur du bac acier (joint debout) m’impose une pose sur support continu.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Landeda (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Aaaaaaah c'est du joint d'bout.... ben faut l'préciser d'entrée, ça change tout.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
Quand je disais pas au point...
Je vais donc reprendre mes calculs, mais du coup pour les charges, je prends juste poids propre et neige ? Il y a-t-il des pondérations ?

Encore merci, j'avance !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Landeda (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Laisses tomber, tu vas trop loin avec tout ton assemblage ...et le paquet de bois que tu mets la dessus,il faut aléger tout ça .... en meê temps cela te fera faire des économies....

déjà avec 1 poteau ce serait suffisant par dessus un faux arba de 20/40 avec assemblage sur poteau suffit aussi, ensuite revoir le nombre de pannes.....

en poids toiture tu as combien au juste..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
Pour la toiture :
masse toiture
bac 1300 kg
isolant 2600 kg
plafond 3250 kg
charpente 3544 kg (avec pannes 1m d'entraxe au lieu de 0.55)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Landeda (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
En gros 67kg au m², le poids panne n'étant pas inclu..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
Oui, j'avais 82kg/m² avec les pannes


J'essaie en même temps de me familiariser avec les termes "officiels", le faux arbalétrier est donc ce que j'avais nommé "poutre maîtresse" ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Landeda (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
La suite par étape

* revision de l'entraxe des pannes (sans tenir compte du déport de toiture pour l'instant).

En prenant 35kg/m² de charge neige, en ne considérant pas le poids propre des pannes:
Je porte l'entraxe à 1m, j'arrive à 430kg par panne (sur 4.2m soit 102kg/ml).

Des vieux abaques Castor que j'ai sous la main, en 225x75 c'est correct.

Cela confirme comme vous l'indiquiez que j'avais prévu deux fois trop de pannes...

* Le faux arbalétrier serait donc chargé (cette fois tenant compte du poids des pannes) à hauteur d'environ 7300kg soit 630kg/ml.
* Ce qui ne ferait plus "que" 830kg de poussée horizontale (tenant compte de tout le poids de la charpente) sur l'appui du faux arbalétrier si je le considère comme glissant sur ses autres appuis.

Espérant avoir compris...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Landeda (29)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 10h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir