Liaison équipotentielle

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.142 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
Bonjour,

J'ai bien vu qu'il était préconisé de mettre à la terre (liaison équipotentielle) baignoires et conduites d'eau. Mais comment peut-on mettre à la terre des conduites en plastique (PER) et une baignoire en acrylique? ça n'a pas de sens non? Alors dans ce cas la liaison équipotentielle ne sert à rien? Je tiens à préciser que la conduite d'eau chaude est en multicouche, donc âme en alu mais extérieur et intérieur en PER.

Autre question à ce propos, doit-on mettre le corps métallique d'un sèche-serviette électrique sur la liaison équipotentielle ou inutile?

Merci à vous
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Aube
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour,

Le mot liaison équipotentielle est généralement très mal compris. Liaison équipotentielle veut dire dans les faits, mettre à la terre tout ce qui est métallique. Donc tout ce qui est métallique et qui n'est pas relié au circuit de terre doit faire l'objet d'un circuit supplémentaire (L.E.S) qui doit être mis à la terre. Est appelé liaison équipotentielle supplémentaire ou locale lorsque dans une salle d'eau tous les corps métalliques sont reliés entre eux à la terre (baignoire, huisserie de porte, tuyaux cuivre, ossatures des placostyl...).
Attention les L.E.S ne sont efficaces que si elles sont couplées à un disjoncteur différentiel 30Ma.

Pour votre cas, le porte savon en métal n'a pas besoin d’être relié à la terre, ni meme les colliers pour vos P.E.R etc etc..

Si votre sèche-serviette possède une prise terre et qu'il est branché sur une prise déjà reliée à la terre alors inutile de le mettre sur la L.E.S

Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
Donc, si le sèche-serviette n'est pas pourvu d'une prise de terre, il faut relier le corps métallique?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Exact
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
poloassalili a écrit:Donc, si le sèche-serviette n'est pas pourvu d'une prise de terre, il faut relier le corps métallique?


Surtout pas !!! Si le sèche serviette est electrique et de classe II, donc sans prise de terre, il ne faut surtout pas essayer de raccorder sa structure métallique à la terre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
mouette44 a écrit:
poloassalili a écrit:Donc, si le sèche-serviette n'est pas pourvu d'une prise de terre, il faut relier le corps métallique?


Surtout pas !!! Si le sèche serviette est electrique et de classe II, donc sans prise de terre, il ne faut surtout pas essayer de raccorder sa structure métallique à la terre.





Bonsoir,


Veuillez lire ce qui suit pour bien différencier les différents cas et apporter plus de précision :


Il existe 4 classes de protection électrique définies notamment dans la norme IEC 60950-1 :
Classe 0 : l’appareil possède une isolation fonctionnelle sans prise de terre. Les prises de ces équipements n'ont pas de broche de terre. La carcasse pourrait être mise à un potentiel dangereux pour l'homme (par un défaut d'isolation par exemple) sans que le défaut ne soit détecté avant le contact ;
Classe 1 : l'appareil possède une isolation fonctionnelle avec une borne de terre et une liaison équipotentielle. Ces équipements possèdent une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métallique
Classe 2 : l'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre ;
Classe 3 : l’appareil fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS) (50V maximum). L'abaissement de tension doit être réalisé à l'aide d'un transformateur de sécurité, réalisant une isolation galvanique sûre entre le primaire et le secondaire.La classe de protection électrique de l'équipement doit être indiquée dessus à l'aide du symbole correspondant.


DONC, à la question de poloassalili : "Donc, si le sèche-serviette n'est pas pourvu d'une prise de terre, il faut relier le corps métallique?" , on en déduit qu'il a un appareil de classe 0 donc à mettre le corps à la terre. (Je suis d'accord, ca ne devrait plus et pas exister puisque c'est désormais interdit à la vente en europe, Mais je répond à la question)

Et donc oui, effectivement les appareils de classe 2 ne doivent pas être liés à la terre mais vous remarquerez que les sèches-serviettes à corps métalliques même de classe 2 sont équipés d'une broche de terre "simulée" c'est à dire non reliée, pour éviter justement les raccords à la terre de ces appareils en cas d'hésitation ou de remplacement de broche...

cordialement,
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonsoir

Essayez de répondre quelque chose d'intelligible pour la personne qui pose la question.
La majorité des sèches serviette électriques sont en classe 2.
La plupart des modèles ne s'encombrent pas a "simuler" une broche de terre : bien souvent, il n'y a que neutre, phase, et éventuellement fil pilote, c'est tout.

Vous le dite vous-même, la classe 0 n'est pas commercialisé en europe. Donc la déduction logique à sa question, c'est justement qu'il a un classe 2 dans les mains.
Ayez au moins l'honnêteté d'admettre que vous avez répondu une connerie, c'est tout
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Bonsoir,


J'ai répondu effectivement à la question posée mais sans penser à un cas personnel et /ou sans lui demander de vérifier d'ailleurs la classe de l'appareil car pour moi dès le départ, Il cherchait à comprendre le principe de la L.E.S et non pas à résoudre son éventuel problème . D'ailleurs pourquoi sont post est-il totalement impersonnel ??Ne dirait-il pas " de mon seche serviette"? , ""mes conduites", "ma baignoire" =>> C'est comme ça que je l'avais compris...


[quote="Bonjour,

J'ai bien vu qu'il était préconisé de mettre à la terre (liaison équipotentielle) baignoires et conduites d'eau. Mais comment peut-on mettre à la terre des conduites en plastique (PER) et une baignoire en acrylique? ça n'a pas de sens non? Alors dans ce cas la liaison équipotentielle ne sert à rien? Je tiens à préciser que la conduite d'eau chaude est en multicouche, donc âme en alu mais extérieur et intérieur en PER.

Autre question à ce propos, doit-on mettre le corps métallique d'un sèche-serviette électrique sur la liaison équipotentielle ou inutile?
=>>>
Merci à vous [/quote]





Ma réponse était encore orienté sur le principe général de fonctionnement de la terre auquel je venais de répondre...



Bref, si c'est la cas ( cas personnel) alors effectivement ma réponse pouvait prêter a confusion.




Cordialement,




Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
Oui oui classe 2 l'appareil!! bien entendu!! donc inutile la terre alors, merci!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Aube
Mercipour vos renseignements, car je vien s'acheter un sèche serviette électrique métallique de classe 2, et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de liaison terre, sans votre forum je tirais un fil supplémentaire pour lerelier à la liaison équipotentielle, avec une cloison à percer, ou alors faire tout un détour avec des baquettes, bref vos explications sont claires, classe 2 ça veut dire double isolation et donc pas de terre ni pour le cablâge, ni pour la liaison équipotentielle. youpi !!!
Merci encore et bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir