Bonjour tout le monde !
J'ai acheté un poêle a bois Aduro 9-3 il y a quelques jours. Il arrivera dans environ 1 mois.
Etant donné que j'ai pris l'habitude de tout faire moi même, et que les finances vont etre juste pour une installation par artisan, est ce facile a installer soi même ?
La maison est neuve, le tubage et la sortie de toit sont déjà présents, le tubage débouche au niveau d'un petit coffrage en placo (fermé pour l'instant) au plafond du salon. Le poele ira juste en dessous.
En regardant une vidéo sur le site de poujoulat, a priori il faut juste que j'ouvre ce coffrage pour relier le tubage du poele jusqu'au plafond/tubage qui monte jusqu'a la sortie de toit.

Du coup pensez vous que ce soit réalisable ? Etant donné que j'aurais juste a poser le poele et a relier le conduit jusqu'au plafond ? Comment faire ?
En plus a priori les assurances n'ont pas le droit d'obliger un particulier a faire installer un poele par un pro.

Merci d'avance !
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Ah oui et le placo derrière le poêle est déjà coupe feu.
Par contre il existe quoi comme plaque coupe feu ? Car mes murs sont en doublage polystyrène/placo (80/10), et la partie coupe feu est blanche comme le placo classique. La facture que j'ai eu pendant la construction donnait une plus value d'une cinquantaine d'euros. Quand on tape a cet endroit ça sonne différemment
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Pour la plaque j'ai ma réponse c'est de la laine de roche + plaque m0.
Pour l'install du poêle pas de réponse ?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Facile à faire, pas besoin d'un pro pour si peu
Attends de recevoir ton poele et achète du tube émaillé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Ok, sinon j'ai demandé a mon constructeur il m'a dit que mon conduit est un 230 (je crois) de diamètre et qu'il faudrait une réduction. Des infos sur la marche a suivre.
Dans la sortie de toit il m'a dit que le conduit a un chapeau, mais il n'y en a pas par contre sur la souche. Besoin d'en installer un ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

Au plafond, pour le raccordement, il faut monter ce type de raccord :




Il sert aussi de réducteur. Cela s'appelle élément de finition plafond.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Montre une photo de ta souche, je n'ai pas bien compris
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Maine Et Loire
Ok,
Pour les photos en voici ou en voit la souche, et j'en est mis une ou on voit le coffrage ou débouche le conduit, au fond contre le mur.


Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Il faudrait monter pour voir comment ça débouche en haut, normalement ça doit etre prêt à l'utilisation.
Et pour ton coffrage, il faudrait ouvrir, tu as peut-être déjà ce qu'il faut dessous ?
Sinon, il faudra poser le réducteur et l'élément de finition.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Le constructeur m'a juste dit qu'il y a déjà un chapeau sur le conduit, dans la souche, mais c'est vrai qu'il n'y en pas SUR la souche, après je sais pas si il y a un impact.
Le conduit de 230 descend de la souche jusqu'au coffrage dans le salon. Après je sais pas comment ça se présente derriere, je suppose qu'en ouvrant je trouverais de la laine de roche et le conduit derrière...
Donc pour schématiser les étapes, dites moi si je me trompe :
- J'ouvre le coffrage, si il y a de la laine de roche juste devant le conduit je la vire (mais comment ça se passe pour l'isolation ? l'air doit passer par là, non ?)
- J'installe la reduction, serrage par une espèce de serflex je crois ? Ce qui me donnera un branchement en 180.
- Ensuite raccordement inox 180 jusqu'au poele, et c'est tout ? Rien de particulier a faire pour l'étanchéité ?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tu peux laisser la laine de roche, elle est incombustible.
tu peux t'inspirer des guides ici en fonction de ce que tu trouveras sous ton placo.
http://www.poujoulat.fr/cont[...]-fumee.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Merci pour le lien.
Pour la laine de roche ça ne risque pas de faire un effet "piège a calories" ?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Et au niveau du dtu, la sortie en 230 ne devrait pas normalement dépasser du coffrage ? J'ai entendu parlé qu'on ne pouvait pas faire de raccord dans un faux plafond ?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
En fait je suis dans cette configuration :


Dois t'on faire ça :


En fait, qu'est ce qui ne doit pas etre raccordé dans le coffrage ? La réduction 230/180 ou le tube émaillé qui va au poêle ?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: En fait, qu'est ce qui ne doit pas etre raccordé dans le coffrage ? La réduction 230/180 ou le tube émaillé qui va au poêle ?



Ni l'une ni l'autre..


En principe il faut mettre l'élément de finition plafond dont j'ai mis une image plus haut, mais qui se raccorde au reste du conduit au dessus du plancher. ET qui sert de réduction


L'explication est sur ce document >>


http://www.poujoulat.fr/media/Therminox_TIZI_installation_element_droit_de_finition.pdf

Voilà ce que cela donne >>



Mais il faut le prévoir avant car si ton conduit descend trop bas, tu vas avoir toute la longueur de cet élément en dessous du plafond.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Maine Et Loire
Ok je comprend mieux ! En fait avec ce système :
- On perce un trou plus gros que l'élement de finition pour pouvoir le mettre en place et passer ses mimines pour le serrer.
- Pour que l'on ne voie pas le trou on met une rosace de finition pour cet élement (j'en ai vu sur le site de poujoulat)
- Et ensuite plus qu'a raccorder le conduit emaillé ?

Donc au final il faudrait juste conduit emaillé, rosace, et l'élement droit de finition ?
Si j'avais c'est trop long, il y a d'autres systèmes compatibles ?
Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Maine Et Loire
Et pour l'isolation ? Possibilité de mettre un peu de laine de roche dans le coffrage avec ce système.
C'est une maison a étage, le conduit traverse une chambe a l'étage dans un coffrage. Grille obligatoire ou pas ? Mais du coup problème d'isolation aussi !
Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Maine Et Loire
Le conduit passe par ça a l'étage :



Faut t'il mettre des grilles de décompression la dessus ? Si oui ça va faire moche ?
Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Comme déjà dit, la laine de roche est incombustible. Selon moi tu peux mettre l'isolant en contact.
Pas besoin de grilles de décompression, ton conduit est isolé de toute façon.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Maine Et Loire
C'est que j'avais cru lire que la laine de roche pouvait créer un piège a calories, ainsi que le coffrage a l'étage (d'où les grilles) etant donné qu'a priori même avec un conduit isolé, ça chauffe quand même aux alentours de 50°.
Messages : Env. 40
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Tu as raison Netbyte. Il ne faut pas mettre d'isolant dans le doublage, et le ventiler...


Voir le montage correct sur le guide Poujoulat pages 18 et 19 >>


http://issuu.com/poujoulat/docs/dtu_rt_2010?mode=window&backgroundColor=%23222222

En fait , dans ce montage, la traversée vers les combles est étanche, donc pas de souci d'isolation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Ah ok tout est plus clair ! Merci
Au fait generallement dans une maison neuve avec un conduit en attente, il n'y a rien a enlever pour se servir du conduit du style un bouchon en attendant ?
Pas besoin de grille en bas dans mon coffrage ?
Et si l'element droit de finition est trop long (esthetiquement) l'autre solution c'est d'abattre le coffrage + reduction + element decoratif ?

Et pour finir, l'habillage ventilé pour le tube emaillé c'est vraiment utile ?
Merci !!!
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour, tu doit utiliser une piece de réduction adaptée au type de ton conduit existant que tu raccorde sous le plafond . Après tu a le choix entre fabriquer un caisson en matériau incombustible muni d'un passage de diamètre
supérieur de 2 a 4cm a ton conduit de raccordement de ton poele avec une rosace.
Sinon, il éxiste des éléments de finition circulaires que tu peux trouver chez les fabriquants de conduits de cheminée genre Poujalat ou autre.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Pettit complément : sur le catalogue Poujalat 2013 section conduit émaillés page 181 tu a des finition déco qui me paraisse pas mal.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Ok donc pour resumer :

- 2 grilles de ventilation sur le coffrage dans la chambre a l'étage.
- Pour la pièce ou il y aura le poele, 2 solutions :
1) Element droit de finition pour se relier au poujoulat dans le coffrage au plafond (par contre comment serrer le collier, je n'aurais pas la place de passer mes mains ?) + rosace de finition aimantée
2) Autre solution ? : Défoncer le coffrage et utiliser une solution de réduction + élément décoratif ?

C'est bien ça ?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
J'ai du mal à saisir l'intéret des grilles de ventilation.
Le conduit qui passe dans la chambre est isolé derrière le placo je suppose ?
Positionner des grilles de ventilation ça va détériorer l'isolant, créer du bruit et du froid.
le conduit doit déboucher dans un comble de toute façon, il est ventilé par le haut.
Le piège à calorie c'est quand tu enfermes le tube dans un petit volume, mais là...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
J'ai été voir dans les combles comment etait fait le poujoulat.
A sa base, quand il rentre dans le sol des combles pour aller dans l'etage du dessous, vu des combles il y a une plaque ventilée (y a des fentes) ainsi qu'un cerclage de laine de roche en dessous (je suppose que c'est un coquisol poujoulat).
Je ne sais pas comment ça se présente derrière le coffrage dans la chambre, c'est mon constructeur qui l'a fait. Mais je partais du principe qu'il fallait évacuer la chaleur la dedans étant donné que le poujoulat est isolé au niveau du planché des combles (coquisol), non ?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
guigui668 a écrit:J'ai du mal à saisir l'intéret des grilles de ventilation. Le conduit qui passe dans la chambre est isolé derrière le placo je suppose ? Positionner des grilles de ventilation ça va détériorer l'isolant, créer du bruit et du froid. le conduit doit déboucher dans un comble de toute façon, il est ventilé par le haut.


C'est pourtant le montage indiqué par Poujoulat...

mgarrig a écrit:Voir le montage correct sur le guide Poujoulat pages 18 et 19 >> http://issuu.com/poujoulat/d[...]r=%23222222
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
OK, espérons que l'étanchéité est correcte en haut du coffrage de la chambre, mais bon, ça peut se corriger au pire.
@netbyte, tu te trouves dans le même cas que celui de la doc poujoulat ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Oui. En fait quand j'ai été voir dans les combles (donc au dessus du coffrage de la chambre) on voit exactement comme sur la page 17 :
- Un carré de plaques de réhausse
- Une grille qui semble ventilée (plein de petites fentes)
- Et a travers ces fentes on voit de la laine de roche
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Voilà on voit ça dans les combles :

Et au travers des grilles on distingue de la laine de roche
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pour moi si la plaque du haut est ventilée, inutile de positionner les grilles dans la chambre (ou alors tu remplaces la grille ventilée par une étanche (PDSE) et tu positionnes tes grilles, à la limite ça te fait du chauffage gratuit )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Au moment ou tu viens de repondre, j'ai mis une photo de la grille juste au dessus.
Elle est ventilé, mais y a de la laine de roche qui apparait en dessous, donc logiquement ça doit ventilé que dalle ? D'ailleurs du coup je comprend pas pourquoi une plaque ventilée ?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Mouais, bizarre comme montage, logiquement, la plaque aurait du être étanche, ils ont peut être collé la laine de roche pour éviter d'acheter une plaque étanche va savoir. (surplus d'un autre chantier ?)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Oui j'essaierais de prendre une photo ce soir
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour, Ce que je ne comprend pas bien avec ce genre d'emboitement c'est au niveau du ramonage.
Du fait qu'il n'y a pas de réduction conique pour passer du diamètre 180 au diamètre de ton conduit raccordant le poêle, la suie va s'accumuler au raccordement.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Bonjour, Ce que je ne comprend pas bien avec ce genre d'emboitement c'est au niveau du ramonage. Du fait qu'il n'y a pas de réduction conique pour passer du diamètre 180 au diamètre de ton conduit raccordant le poêle, la suie va s'accumuler au raccordement.


Tu parles de quels emboitements .??? Pour la finition plafond, c'est sûrement conique à l'intérieur.

"C'est étudié pour" comme disait Fernand Raynaud.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 5000 message Bouches Du Rhone
Dans mon cas, les "poseurs' ont sorti la grande échelle pour enlever un bouchon (sorte de capuchon en pvc recouvert d'enduit) situé dans la souche. As tu vérifié de ce côté la si tu n'avais rien à faire ?
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com

en terre sainte !


Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 03 novembre 2024 à 18h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir