Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis tableau de répartition !

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.544 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Marne
Bonjour à tous,

Je souhaiterai avoir vos avis sur la répartition de mon tableau électrique.
A savoir qu'après quelques recherche sur le net que je suis parti sur un tableau 4x13 avec le résultat ci-dessous (c'est pour une maison neuve de 83m² avec sous-sol).

Merci par avance pour vos commentaires

Détails :

Alimentation générale en 16mm² (8m de longueur entre limite de propriété et compteur au sous-sol pour une alimentation en 45A évolutive en 60A)
Alimentation entre compteur et bornier en 16mm²
Alimentation du bornier au ID en 10mm²

Rangée 1 = ID 40A 30mA type A
Disj 32A - Plaque de cuisson induction (6mm²)
Disj 20A - Lave linge (2.5mm²)
Disj 20A - Circuit prise RDC n°2 (6 prises 2.5mm²)
Disj 20A - Circuit prise sous-sol n°1 (8 prises 2.5mm²)
Disj 16A - Circuit éclairage sous-sol n°1 (1.5mm²)
Disj 16A - Circuit éclairage RDC n°1 (1.5mm²)

Rangée 2 = ID 40A 30mA type A
Disj 20A - Four (2.5mm²)
Disj 20A - Sèche linge (2.5mm²)
Disj 20A - Circuit prise RDC n°3 (5 prises 2.5mm²)
Disj 20A - Circuit prise sous-sol n°2 (5 prises 2.5mm²)
Disj 16A - Circuit éclairage sous-sol n°2 (1.5mm²)
Disj 16A - Circuit éclairage RDC n°2 (1.5mm²)

Rangée 3 = ID 40A 30mA type AC
Disj 20A - Congélateur (2.5mm²)
Disj 20A - Lave vaisselle (2.5mm²)
Disj 20A - Circuit prise RDC n°1 (6 prises 2.5mm²)
Disj 20A - Circuit prise RDC n°8 (7 prises 2.5mm²)
Disj 16A - Volet roulant (1.5mm²)
Disj 2A - VMC (1.5mm²)
Disj 2A - Sonnette (1.5mm²)
Disj 2A - Pour contacteur HC / HP (1.5mm²)
Disj 20A - Chauffe eau (2.5mm²)
Contacteur 20A HC / HP

Rangée 4 = ID 40A 30mA type AC
Disj 32A - Chaudière électrique 6kw pour plancher chauffant à eau (6mm²), (La chaudière sera surement "bridé" à 4KW au vu du résultat de l'étude thermique)
Disj 20A - Réfrigérateur sous-sol (2.5mm²)
Disj 20A - Réfrigérateur RDC (2.5mm²)
Disj 16A - Pour prise GTL (1.5mm²)
Prise GTL x2

Messages : Env. 60
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Marne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

A part le type A qui est trop chargé (enlevez un circuit prises et un circuit éclairage ou passez en 63A) pas grand chose à redire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,c'est pas mal du tout,mais deux ou trois observations:

vous n'êtes pas tenu de mettre un diff A sur la deuxieme rangée(un AC suffit)
Le A de la première rangée est un peu surchargé,je mettrais les deux circuits pc sur la rangée 4
Vous n'êtes pas obligé de mettre un 2A pour la sonnette,vous pouvez la mettre avec un circuit lumiére.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Marne
Carminas a écrit:Bonsoir

A part le type A qui est trop chargé (enlevez un circuit prises et un circuit éclairage ou passez en 63A) pas grand chose à redire

@+


Bonjour,

Ok merci, je pense passer plutôt avec du 63A pour laisser une possibilité d'évolution (Portail électrique ou circuit de lumière extérieure futur)

Petite question l'ID de 63A je le raccorde en 10² aussi jusqu'au bornier ?

Kévin
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 60
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Marne
claudejean88 a écrit:Bonsoir,c'est pas mal du tout,mais deux ou trois observations:

vous n'êtes pas tenu de mettre un diff A sur la deuxieme rangée(un AC suffit)
Le A de la première rangée est un peu surchargé,je mettrais les deux circuits pc sur la rangée 4
Vous n'êtes pas obligé de mettre un 2A pour la sonnette,vous pouvez la mettre avec un circuit lumiére.
Bonne soirée.


Bonjour et merci pour ta réponse,

Ok pour l'ID de la deuxième rangée se sera un de type AC,
Pour la première rangée voir message ci-dessus
Ok pour la sonnette mais je la compte comment ? Comme un point lumineux ? (Pour ne pas dépasser les 8 ?)

Kévin
Messages : Env. 60
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Marne
Après réflexion, voici les modifications apportées (en rouge) :

Alimentation générale en 16mm² (8m de longueur entre limite de propriété et compteur au sous-sol pour une alimentation en 45A évolutive en 60A)
Alimentation entre compteur et bornier en 16mm²
Alimentation du bornier au ID en 10mm² (A voir pour le 63A)

Rangée 1 = ID 40A 30mA type A
Disj 32A - Plaque de cuisson induction (6mm²)
Disj 20A - Lave linge (2.5mm²)
Disj 20A - Circuit prise sous-sol n°1 (8 prises 2.5mm²)
Disj 16A - Circuit éclairage RDC n°1 (1.5mm²)

Rangée 2 = ID 40A 30mA type AC
Disj 20A - Four (2.5mm²)
Disj 20A - Sèche linge (2.5mm²)
Disj 20A - Circuit prise RDC n°3 (5 prises 2.5mm²)
Disj 20A - Circuit prise sous-sol n°2 (5 prises 2.5mm²)
Disj 16A - Circuit éclairage sous-sol n°2 (1.5mm²)
Disj 16A - Circuit éclairage RDC n°2 (1.5mm²)

Rangée 3 = ID 40A 30mA type AC
Disj 20A - Congélateur (2.5mm²)
Disj 20A - Lave vaisselle (2.5mm²)
Disj 20A - Circuit prise RDC n°1 (6 prises 2.5mm²)
Disj 20A - Circuit prise RDC n°8 (7 prises 2.5mm²)
Disj 16A - Volet roulant (1.5mm²)
Disj 2A - VMC (1.5mm²)
Disj 2A - Sonnette (1.5mm²) (A voir suivant décompte point lumineux)
Disj 2A - Pour contacteur HC / HP (1.5mm²)
Disj 20A - Chauffe eau (2.5mm²)
Contacteur 20A HC / HP

Rangée 4 = ID 63A 30mA type AC (63A nécessaire ou 40A suffit)
Disj 32A - Chaudière électrique 6kw pour plancher chauffant à eau (6mm²)
Disj 20A - Circuit prise RDC n°2 (6 prises 2.5mm²)
Disj 20A - Réfrigérateur sous-sol (2.5mm²)
Disj 20A - Réfrigérateur RDC (2.5mm²)
Disj 16A - Circuit éclairage sous-sol n°1 (1.5mm²)
Disj 16A - Pour prise GTL (1.5mm²)
Prise GTL x2

Si je veut mettre plus tard un portail électrique et des lumières à l'extérieur ou pourrais-je les rajouter ? (Mettre un ID de 63A tout de suite en 1ère ligne pour plus tard, comme dans mon message précédent ?)



Merci d'avance
Messages : Env. 60
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'ID 63A doit être câbler en 16² depuis les borniers

Pour la sonnette à compter comme un point lumineux, mais de toute façon éviter de charger vos circuits à 8 points d'utilisation dès le départ, cela bloque toute possibilité d'ajout ultérieur.
A noter que vous pouvez la mettre sous un circuit d'éclairage, mais rien ne vous interdit de lui dédier un circuit.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Marne
Carminas a écrit:Bonjour

L'ID 63A doit être câbler en 16² depuis les borniers

Pour la sonnette à compter comme un point lumineux, mais de toute façon éviter de charger vos circuits à 8 points d'utilisation dès le départ, cela bloque toute possibilité d'ajout ultérieur.
A noter que vous pouvez la mettre sous un circuit d'éclairage, mais rien ne vous interdit de lui dédier un circuit.

@+


Ok pour l'ID de 63A

Pour la sonnette elle restera à part je pense

Un avis ou je pourrais rajouter plus tard un disj pour le portail élec et un pour la lumière extérieure ? (Première ligne avec ID de 63 ou deuxième ligne ? )

Merci encore pour votre réactivité

Edit : le cable principale de terre jusqu'au bornier de mesure doit être en 16² aussi du coup ?
Messages : Env. 60
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui câble de terre en 16²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Marne
Carminas a écrit:Oui câble de terre en 16²

@+


Bonjour,

Ok grand merci à vous,

Bonne journée,

Kévin
Messages : Env. 60
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir