Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis tableau electrique

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.807 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Bonjour,

Je vais me lancer dans la construction et réaliser l’électricité. C'est pourquoi avant de passer commande j'aurais aimé avoir vos commentaires sur mon futur tableau.

Le tout sachant que pour l'instant seul le RDC sera réalisé (1 chambre et 1 bureau), l'étage sera fait ultérieurement.
Je me base sur du Legrand Drivia 18 modules et 4 rangées pour le tableau.
Nous sommes à +30m de la limite de propriété donc j'ai placé un inter sectionneur (sur platine dédiée) en tête de tableau.

J'ai placé sous chaque section le nombre de socles ou points lumineux alimentés.

Merci à tous pour vos remarques

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Poudenx (40)
Bonjour
alors il y a quelques trucs a revoir :
pour ton sectionnaire en tête logiquement pas besoin c'est edf qui te le mettra

Après ta maison fais combien de m2 c'est pour savoir combien de disjoncteur différentiel il te faut car la t'en en trop a mon avis
Pour le type A part sur un 40A et tu met la plaque et le LL
Et tu met un type AC 63A avec four SL chaudières step lv cumulus
Après tes prise tu peux en mettre 8 par disjoncteur donc regroupés bureau et chambre , prise gtl et sam. Le congel et le frigo sont des prise normales pas besoins d'un disjoncteur a elles seules tous comme les pc gtl.
Éclairage pareil 8 point lumineux par disjoncteurs donc regroupe
Après ton parafoudre met le en bas a droite tu te feras moins chier.
Voila déjà quelques conseil
a @ cordialement
Messages : Env. 10
De : Poudenx (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 30 message Vacquiers (31)
Ton tableau est bon à première vue.
Par contre, personnellement, je mets toujours des déclic 2A en protection des bobines des télérupteurs.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 30
De : Vacquiers (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
poudenx a écrit:Bonjour
alors il y a quelques trucs a revoir :
pour ton sectionnaire en tête logiquement pas besoin c'est edf qui te le mettra

Après ta maison fais combien de m2 c'est pour savoir combien de disjoncteur différentiel il te faut car la t'en en trop a mon avis
Pour le type A part sur un 40A et tu met la plaque et le LL
Et tu met un type AC 63A avec four SL chaudières step lv cumulus
Après tes prise tu peux en mettre 8 par disjoncteur donc regroupés bureau et chambre , prise gtl et sam. Le congel et le frigo sont des prise normales pas besoins d'un disjoncteur a elles seules tous comme les pc gtl.
Éclairage pareil 8 point lumineux par disjoncteurs donc regroupe
Après ton parafoudre met le en bas a droite tu te feras moins chier.
Voila déjà quelques conseil
a @ cordialement


Salut

La maison fera 160m² au final.
Pas de cumulus car chaudière à production d'eau chaude
Pour les lumières c'est plus une raison d'aspect pratique genre j'ai plus de lumières dans les chambres mais j'ai encore celle du couloir

Ensuite j'ai prévu de la réserve car il me faudra câbler 3 chambres supplémentaires + une salle de bain

Effectivement pas d'obligations mais comme je sais où seront le congel, le frigo ... je prends ça comme un plus.
Puis j'ai vu que pour le congel un disj dédié + ID type HPI était le mieux, idem pour prises informatique. Et comme j'ai pas mal de matos, je préfère assurer


poudenx a écrit:Ton tableau est bon à première vue.
Par contre, personnellement, je mets toujours des déclic 2A en protection des bobines des télérupteurs.


C'est noté.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 03h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir