Env. 50 message Somme
Le referent edilkamin ne s'est pas deplace il a conclu par mai a un manque d'entretien (le poele n'etaitbpas nettoye quand ils st venus car nous voulions qu'ils se rendent compt de l'etat du poel apres qqjours de chaufge, mais ca nous retombe dessus finalement...) mais avec les explications donnees par l'installateur je ne sais pas s'il a vraiment tout dit. De toute facon un courrier recommande a ete envoye a adilkamin en italie, en esperant qu'on demande des explications au fournisseur et a l'installateur...pas de reponse encore pour le moment...la conciliation a lieu mardi :s
Le ramonage a ete fait (avec serieux je ne sais pas) par notre installateur. En octobre
Messages : Env. 50
Dept : Somme
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re
Dans tous les cas le manque d'entretien même s'il était réel, n'explique pas la présence de goudron...
Quel est ma marque de vos pellets et ou sont t'ils stockés?
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Somme
Nos pellets sont ceux fournis par l'installateur pixs, entreposes dans la garage, parfois dans la maison car nous faison entrer les sacs par deux ou trois avant des les utiliser donc a priori pas humides....
Messages : Env. 50
Dept : Somme
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Ok
la partie du conduit Poujalat c'est du double paroi ou du simple?
Le descriptif du conduit doit être mentionné sur votre devis ou votre commande.
Votre installateur et son fournisseur de poêle sont manifestement de mauvaise fois,un soit disant manque d'entretien de votre part n'est pas a l'origine de ce feu de cheminée.
Lors du ramonage effectué par votre installateur ,il aurai du voir la présence de goudron ou de dépot de suie excessive dans le conduit et agir .
C'est lui l'homme de l'art, il a obligation de résultat , là il a assuré la complète installation ,donc a mes yeux il est le responsable principal de vos ennuis.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

J'ai potassé un peu ocument : travaux de fumisterie-dimensionnement des conduits de fumée -Abaques de dimensionnement tenant compte de la norme européenne de calcul EN 13384-1 (CSTB,cahier 3590, Février 2007 )

Il apparait que le conduit serait trop petit pour la puissance et la hauteur .

Il faut demander à ton expert , que la partie adverse fournisse ce document : note de calcul de l'évacuation des fumées selon EN 13384-1 .

Je peux te mettre en MP le Tél de deux experts fumiste , deux grosses pointures ! pour des conseils!

A bientôt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Scaer (29)
Bonjour, pouvez vous me donner votre avis sur le poele forma d'édilkamin.
Messages : Env. 300
De : Scaer (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Somme
Merci mille fois pour vos conseils...

Le ramonage a ete fait mais personne n'a demonté le conduit pour voir son etat... le conduit est double paroi en passant dans le grenier...

tous vos documents m'interessent bcp je manque d'information.

590xt: oui oui les experts m'intetessent bcp bcp il faut juste que je les appelle demain mais je suis au taquet!!!
W00t

si vous le voulez je peux vous envoyer des photos si vs m'envoyez les mails par mp pour voir de quoi il s'agit
Messages : Env. 50
Dept : Somme
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Somme
Et je viens de retrouver sur notre facture ya ecrit creation de conduit en diametre 130/194 inox galva isolé ca dot etre le poujoulat
Messages : Env. 50
Dept : Somme
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour
Je m'interroge toujours sur la formation de goudron avec un conduit isolé dans les combles et le poêle placé dans votre salon.
Vu la hauteur et le petit diamètre intérieur du conduit (130 mm ) le tirage doit être très bon, donc le refroidissement des fumées plutôt faible en principe, même avec un poêle qui tourne au ralenti trop souvent ,du fait de son surdimentionnement.
La souche de la cheminée comporte t'elle un chapeau? La base du conduit comporte t'elle une trappe de ramonage (sur le conduit simple paroi derrière le poêle en principe )?
La flamme est vive ou plutôt vacillante en l'absence de vent ? Quant le poêle tourne à allure modérée pouvez vous poser la main sur le conduit simple paroi sans vous bruler? (à 2.00m de hauteur environ).
Je vous pose toutes ses questions car la formation de bistre et de goudron résultent le plus souvent de fumées froides et de la présence de vapeur d'eau contenue dans les gaz imbrulés qui condense au contact des conduits froids.
A plus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Somme
Bonjour, je vous envoie ci-joint les photos de notre installation, en espérant que vous pourrez les voir. Par contre le tuyau n'est pas collé au raccord du plafond c'est de la que sont sorties les étincelles je ne sais pas si c'est important...
Nous habitons en bordure d'un bois, sur une pente le tuyau est orienté sur la face nord si ça peut apporter des précisions...
les flammes on les voyait peu elles étaient vraiment minuscules et semblaient molles, pas du tout aussi vives que le poêle de démonstration en magasin...


https://picasaweb.google.com/alloouicmoi1/PoeleEdilkamin

J'ai contacté les deux experts ce jour, ils sont très sympas merci , du coup j'ai recontacté notre expert qui m'a rassuré s'être renseigné et être prêt a demander une expertise complémentaire en fumisterie si aucun accord n'est trouvé demain. Je suis donc rassurée sur ce point...
Messages : Env. 50
Dept : Somme
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

Bon , les photos ça ne passe pas , dommage ,
Les tuyaux sur un poêle à granulés sont avec des joints et même sans joint la fumée ne passe pas et encore moins des étincelles .
Pour les experts je suis ravi qu'ils aient peu te répondre , ils sont en même temps formateurs pour Qualibois .
Flamme molle , manque de tirage , granulés humide ....
Pour info , un tubage Poujoulat isolé en 130/194 , c'est 127,00 euros ht en 115 cm
A bientôt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Somme
Messages : Env. 50
Dept : Somme
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Somme
Messages : Env. 50
Dept : Somme
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Somme
Il n'y a aucun joint sur nos tuyaux...ils ont été démontés après le feu et on ne voit aucun joint, ils s'emboitent "peau à peau"
Messages : Env. 50
Dept : Somme
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Somme
Merci encore!
Messages : Env. 50
Dept : Somme
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 16h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir