Retour
Menu utilisateur
Menu

Certificat d'inspection du consuel

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.035 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Lot
Bonjour,



je vous écris car le service consuel est fermé le samedi et que ......j'ai les boules!!!

nous avons reçu ce matin l'attestation visée par le consuel ,accompagné en 2ème page du certificat d'inspection.

au début, tout va bien :"aucun défaut n'a été relevé lors de l'inspection par sondage des installations"

mais il y a dans les "précisions éventuelles":"installation prévue pour DB intensité maximale 45A"????

on a 18 mètres en 16mm2 jusqu'à la maison et

nous avons pour 7500W de radiateurs électriques+ 2x2000W=4000W de radiateurs salle de bain ,
donc en tout 11500W (avec 2000W non posés) sous inter dif 63A

on a des lignes spécialisées pour 1 sèche-linge(20A),1 lave-vaisselle(20A),1 four(20A) ,1 cuisinière (32A) (appareils non posés)
1pour une machine à laver et 1 pour le cumulus.

alors ok, pour l'instant, on se chauffe au bois ,on n'a pas mis tous les appareils donc on n'a pas besoin de plus de 45 A
mais l'installation est quand même prévue pour installer plus tard
si besoin 1 four,1séche-linge,des plaques électriques, 1 lave vaisselle,2 radiateurs de plus.
si on décide de mettre tout çà ou alors en cas de revente de la maison ,on ne peut pas demander 60A ???

SVP : à vos avis:si tout ce qui est prévu est installé, c'est bien un abonnement 12kw (60A) qu'il faut demander?ou je me trompe???

l'un d'entre vous a-t-il eu ce genre de remarque sur le rapport d'inspection??l'inspecteur s'est-il trompé de dossier??

on n' a pas de contre visite ok , mais je ne comprends vraiment pas cette observation
çà aurait été trop beau que je ne me tracasse plus

et svp, faut-il fournir le rapport d'inspection (soigneusement agrafé à l'attestation) à erdf?

si quelqu'un a un peu de temps pour me répondre,ce serait super!merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,EDF a juste besoin de l'attestation de conformité.Par contre,il faut demander un disjoncteur de branchement 30/60A.Vous pourrez donc dans un premier temps tourner à 9 kw(abonnement moins cher) puis si besoin plus tard passer à 12kw sans changer le disjoncteur.
Et ne vous inquiétez pas, vous avez le consuel.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonsoir,

cette mention m’étonne.

avec 16² sur 18m, vous êtes largement dans les clous concernant ce câble. il pourrai même faire 10m de plus et encore supporter un 30A60.

peut être est-ce un soucis de calibre de 30mA, mais la encore je ne comprend pas. si un 30mA ne supporte pas 60A, il ne supportera pas non plus 45, étant donné qu'il n'y a pas de palier intermédiaire entre le 40A et le 63A.

bref, je ne vois pas le pourquoi...

en tous cas, ce qui intéresse ERDF c'est le document cerfa beige pas le reste.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Yvelines
Bonsoir,

Votre distributeur d'énergie n'a besoin que de l'AC visée. En ce qui concerne le rapport, le collègue doit indiquer sur son rapport un calibre de DB (rapport informatique oblige).
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Lot
Merci beaucoup à vous 3 pour vos réponses et vraiment bien heureuse d'avoir l'avis d'un collègue de l'inspecteur...

ce matin je me disais bien que c'est une précision concernant notre installation actuelle
et non pas une interdiction de demander 60A un jour si besoin.
de tte façon, grâce aux bouquins et aux forumeurs et forumeuses ,je savais que 18m en 16mm2 convient aussi tout à fait pour du 60A,
je ne voyais pas d'autres explications.
je vais être plus sereine.... pendant au moins qq heures!

bon dimanche!
Messages : Env. 100
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 16h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir