Retour
Menu utilisateur
Menu

Limites de construction : application de la règle H/2

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.186 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Plouguerneau (29)
Bonjour,

La construction de ma maison va bientôt commencer etil faut donc respecter la règle H/2 qui dit :

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire,
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.


Sur quasiment tous les sites et forum que j'ai consultés, les intervenants prennent en compte la hauteur maxi de la maison et la divise par deux.
Par exemple, ma maison fera 7.20m de haut : elle devrait donc se trouver selon ce que j'ai vu à 3.60m mini de la limite séparative.
Mais pour moi, c'est une interprétation qui est fausse...

Il faut considérer tout point du bâtiment.
D'ailleurs, n'est ce pas pour cette raison que sont parfois réalisées des croupes ?
3.60m, ce serait vrai si mon faîtage état perpendiculaire à la limite parcellaire.
Or, dans mon cas, le faîtage sera parallèle à cette limite.
Ne faut-il pas alors prendre en considération pour le calcul, la hauteur de la gouttière ?
Celle-ci sera à 3.75m de haut et donc la distance à respecter serait 3m (puisque 3.75/2J'aime !m)
Et tout point du faîtage serait dans ces conditions à 8.85m de la limite parcellaire.


Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 90
De : Plouguerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis travaux du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
tudgur a écrit:Bonjour,

La construction de ma maison va bientôt commencer etil faut donc respecter la règle H/2 qui dit :

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire,
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.


Sur quasiment tous les sites et forum que j'ai consultés, les intervenants prennent en compte la hauteur maxi de la maison et la divise par deux.
Par exemple, ma maison fera 7.20m de haut : elle devrait donc se trouver selon ce que j'ai vu à 3.60m mini de la limite séparative.
Mais pour moi, c'est une interprétation qui est fausse...

Il faut considérer tout point du bâtiment.
D'ailleurs, n'est ce pas pour cette raison que sont parfois réalisées des croupes ?
Bonjour, je ne pense pas que ce soit la raison... "tout point du batiment", c'est pour inclure par exemple, une piece, ou une partie de batiment qui serait construite en surplomb... et différencier dans ce cas d'un point du batiment au niveau du sol et qui permettrait une mesure différente, au niveau du sol...
par contre, la croupe est peut être une piste...


3.60m, ce serait vrai si mon faîtage état perpendiculaire à la limite parcellaire.
Or, dans mon cas, le faîtage sera parallèle à cette limite.
Ne faut-il pas alors prendre en considération pour le calcul, la hauteur de la gouttière ? et donc : je suis d'accord, ici !
Celle-ci sera à 3.75m de haut et donc la distance à respecter serait 3m (puisque 3.75/2J'aime !m)
Et tout point du faîtage serait dans ces conditions à 8.85m de la limite parcellaire. ...mais à vérifier en fonction de la pente du toit...


Qu'en pensez-vous ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Plouguerneau (29)
Merci pour la réponse.

à vérifier en fonction de la pente du toit...


Oui, mais dans mon cas la pente est de 55% soit 30°.
Autrement dit, tout point de ma toiture qui serait à 6m de haut se trouvera à près de 7m de la limite séparative donc bien au-delà de 6/2 !!!
Par contre, si le faîtage était perpendiculaire à la limite, il ne pourrait dépasser 6m de haut si on voulait le mettre à 3m de la limite séparative...
Messages : Env. 90
De : Plouguerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

si avec le recule de l'angle de pente votre faitage se trouve à 3.60 de la mitoyenneté cela ne devrait pas poser de probléme....

non ce n'est pas la gouttière qui est prise en compte..

puisque dans le cas de la croupe c'est la rencontre arêtiers et faitage qui est prise en compte..... (la partie la plus haute de la maison)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Plouguerneau (29)
kauffmann ludovic a écrit:dans le cas de la croupe c'est la rencontre arêtiers et faitage qui est prise en compte..... (la partie la plus haute de la maison)


Par définition, la rencontre arêtiers et faîtage se fait au niveau du faîtage !!! donc cela revient à ne considérer que la hauteur du faîtage.
Alors à quoi cela servirait-il de faire une croupe ?
Messages : Env. 90
De : Plouguerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
tudgur a écrit:
kauffmann ludovic a écrit:dans le cas de la croupe c'est la rencontre arêtiers et faitage qui est prise en compte..... (la partie la plus haute de la maison)


Par définition, la rencontre arêtiers et faîtage se fait au niveau du faîtage !!! donc cela revient à ne considérer que la hauteur du faîtage.
Alors à quoi cela servirait-il de faire une croupe ?


la distance horizontale t'en fais quoi...? la croupe sert à ça..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Plouguerneau (29)
kauffmann ludovic a écrit:la distance horizontale t'en fais quoi...? la croupe sert à ça..

Quelle distance horizontale, d'où à où ?
Si on fait une croupe, on considère la distance horizontale du bas de la croupe (gouttière) à la limite du terrain...
hc/2 du bas de la croupe sera forcément plus faible que hf/2 du faîtage.
Messages : Env. 90
De : Plouguerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
tudgur a écrit:
kauffmann ludovic a écrit:la distance horizontale t'en fais quoi...? la croupe sert à ça..

Quelle distance horizontale, d'où à où ?
Si on fait une croupe, on considère la distance horizontale du bas de la croupe (gouttière) à la limite du terrain...
hc/2 du bas de la croupe sera forcément plus faible que hf/2 du faîtage.


Ooooh relis voir ce que tu as publié en 1er message....

----------------------------------------------
3.60m, ce serait vrai si mon faîtage état perpendiculaire à la limite parcellaire.
Or, dans mon cas, le faîtage sera parallèle à cette limite.
Ne faut-il pas alors prendre en considération pour le calcul, la hauteur de la gouttière ? et donc : je suis d'accord, ici !
Celle-ci sera à 3.75m de haut et donc la distance à respecter serait 3m (puisque 3.75/2J'aime !m)
Et tout point du faîtage serait dans ces conditions à 8.85m de la limite parcellaire. ...mais à vérifier en fonction de la pente du toit...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Plouguerneau (29)
kauffmann ludovic a écrit:la distance horizontale t'en fais quoi...? la croupe sert à ça..

Désolé, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Sois plus explicite.
Ce que je veux dire (ou plutôt avoir confirmation) : ce n'est pas parce qu'une maison a un faîtage qui fait 7.20m de haut qu'elle doit se trouver à 3.60m de la limite séparative.
Tout point du faîtage devra bien sûr se trouver à 3.60m de la limite mais cela ne signifie pas tout point de la maison !!!
Tout dépend où se trouve ce faîtage.
Messages : Env. 90
De : Plouguerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
tudgur a écrit:
kauffmann ludovic a écrit:la distance horizontale t'en fais quoi...? la croupe sert à ça..

Désolé, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Sois plus explicite.
Ce que je veux dire (ou plutôt avoir confirmation) : ce n'est pas parce qu'une maison a un faîtage qui fait 7.20m de haut qu'elle doit se trouver à 3.60m de la limite séparative.
Tout point du faîtage devra bien sûr se trouver à 3.60m de la limite mais cela ne signifie pas tout point de la maison !!!
Tout dépend où se trouve ce faîtage.


ben pourtant c'est explicite.... dans la mesure ou tu crées une croupe, tu recules le faîtage ......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Plouguerneau (29)
kauffmann ludovic a écrit:ben pourtant c'est explicite.... dans la mesure ou tu crées une croupe, tu recules le faîtage ......

Çà c'est évident !!! Il n'y a pas que la hauteur du faîtage qui compte mais aussi sa position comme je l'ai dit précédemment
On dit peut être la même chose, mais alors, pourquoi écris-tu ceci ?

non ce n'est pas la gouttière qui est prise en compte..
puisque dans le cas de la croupe c'est la rencontre arêtiers et faitage qui est prise en compte..... (la partie la plus haute de la maison)

Mais on ne prend pas en compte que la partie la plus haute de la maison.
Pour toi, si une maison a un faîtage de 7.20m de haut, tout point de cette maison devrait de trouver à 3.60m de la limite séparative ?
Messages : Env. 90
De : Plouguerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Ben t'es pas sortie l'orgniére.... j'me sauve ....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Mmm... pour calmer le jeu, j'ai tout relu, et j'ai l'impression que finalement, tout le monde est d'accord sur le fond.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Plouguerneau (29)
Bonjour,

Voici par l'image, comment j'interprète la règle H/2.



Aucun point de la maison ne doit couper la limite des 3m ou la ligne h/2.
Et je pense que dans cet exemple c'est la gouttière qui fait référence et non pas le faîtage !
Elle peut se trouver à 3m de la limite séparative et non pas à 3,40m.
La gouttière serait à 6m de haut qu'elle pourrait encore être à 3m de la limite séparative.

Quelqu’un pourrait-il confirmer cette interprétation ?
Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 90
De : Plouguerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Je suis d'accord avec cette lecture du réglement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 08h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir