Incompréhension totale bruit d'eau.

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.782 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Sevran (93)
Bonjour a tous,

Voici mon problème:
J'entendais un bruit d'eau qui coule en continue alors qu'aucun robinet n'etait ouvert.
J'ai donc regardé toutes les évacuations: rien qui coule mais compteur qui tourne.
Regardé l'évacuation du cumulus: Rien qui coule!
J'ai donc coupé toutes les arrivées d'eau : plus d'eau qui coule et compteur ne tourne pas, j'ai constater que dès lors que j'ouvre l'arrivée d'eau froide du Cumulus ou la sortie d'eau chaude du cumulus: bruit d'eau qui coule et compteur qui tourne ; mais l'eau ne coule passe par aucune évacuation!.
J'ai changé mon groupe de sécurité bricodép contre un Comap: même bruit!

Alors déjà première question:
Comment de l'eau peut elle couler sans passer par une évacuation???
Le problème peut il venir de l'absence de réducteur de pression?? Si non, d'ou peut venir ce problème?


Merci d'avance.
Messages : Env. 30
De : Sevran (93)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez sur la page devis chauffe-eau thermodynamique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Doy013 a écrit:
Comment de l'eau peut elle couler sans passer par une évacuation???
Merci d'avance.


Bonjour

Percement d'une canalisation , & l'eau retourne d’où elle vient : dans la terre
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Sevran (93)
Bonsoir et merci pour la réponse, cependant, tous mes tuyaux sont visibles et il n'y a pas de fuites. L'eau ne coule qu'a partir du moment ou j'ouvre le robinet qui laisse entrer l'eau froide dans le ballon ou quand j'ouvre le robinet situé sur le groupe de securité qui laisse sortir l'eau chaude. Je coince.
Messages : Env. 30
De : Sevran (93)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Sevran (93)
Bonsoir et merci,
Je viens tout juste de trouver l'origine du problème.
C'était tout bête:
il y a dans mon sous sol une ancienne chaudière au fioul qui alimentait autrefois la maison en eau chaude.
Bien qu'inutilisée, cette dernière est toujours reliée au circuit d'eau chaude de la maison. Le ballon remplissait donc la chaudière en eau chaude, et une fois la chaudière pleine l'eau repassait dans le circuit d'alimentation en eau froide de la chaudière qui a un tout petit tuyau en cuivre qui repique dans l'évacuation des eaux usées de la maison. L'eau s'écoule donc par là.
Il ne me reste plus qu'a bricoler afin de voir si c'est réellement ça.
Merci encore.
Messages : Env. 30
De : Sevran (93)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 01 juillet 2024 à 03h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir