Bonjour, je souhaite refaire l'isolation de mes combles perdues.
Je vais d'abord enlever la vieille laine de verre de 10cm.
Je me pose cependant une question :
Le plancher de ces combles est constitué de solives de 7 cm de hauteur sous lesquelles sont visées des plaques de placo en guise de plafond du niveau inférieur.
J'ai opté pour de la laine de roche à dérouler.(question budget par rapport à l'ouate de celluose qui est 30% plus chère en comptant la location de la souffleuse et la pose de pare vapeur au dessus de la salle de bain)

Puis je directement dérouler un laine de 30 cm perpendiculairement par dessus les solives qui les recouvrira complétement, ou dois je découper une laine de 10cm pour la placer entre les solives puis placer en croisé une couche de 20cm?
La première solution est bien sur la plus rapide à poser...

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

la couche actuelle est deja muni d'un parevapeur ?

si oui laisse la et croise avec une couche de 30cm minimun sans parevapeur .

si tu met un parevapeur c'est sur toute la surface https://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/wink.gif
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Merci de votre réponse très rapide.
Je dois enlever l'ancienne laine de verre pour un traitement de la charpente antixylophage (capricorne des maison dans ma charpente en pin), il n'y aura donc plus d'ancien isolant.
La papier kraft d'un rouleau de laine de roche ne fait pas office de pare vapeur?
Je pensais tout simplement éviter de découper les rouleaux et de les poser directement sur la structure vu que mes solives ne sont pas très hautes...
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Pour etre efficace le pare vapeur doit etre continu si tu trouves la solution en le mettant en "porte à faux" sur la charpente .. c'est une solution

et regarde le R final pour mettre le quantite necessire ..il vaux mieux 2 couches croisées qu'une epaisse mini 2 X 200mm Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour,

Oups et reoups a écrit: Le plancher de ces combles est constitué de solives de 7 cm de hauteur sous lesquelles sont visées des plaques de placo en guise de plafond du niveau inférieur.
il est possible de se passer d'un pare vapeur indépendant puisqu'il s'agit ici d'un comble perdu mais il faut s'assurer qu'il est bien ventilé sur l'air extérieur. Pour l'étanchéité à l'air du plafond, si la jonction des plaques avec les murs périphériques est bien étanchée avec un mastic acrylique restant souple et que les boîtiers électriques sont remplacés par des boîtiers étanches à l'air, il n'est pas non plus utile de prévoir une membrane d'étanchéité à l'air mais il faut bien soigner l'étanchéité à l'air du plafond avant d'isoler.
Citation: J'ai opté pour de la laine de roche à dérouler.(question budget par rapport à l'ouate de celluose qui est 30% plus chère en comptant la location de la souffleuse et la pose de pare vapeur au dessus de la salle de bain)
Puis je directement dérouler un laine de 30 cm perpendiculairement par dessus les solives qui les recouvrira complétement, ou dois je découper une laine de 10cm pour la placer entre les solives puis placer en croisé une couche de 20cm?
La première solution est bien sur la plus rapide à poser...
bien qu'une pose directe de la laine sur solives soit effectivement plus rapide, il faut la proscrire : toute lame d'air aussi importante laissée entre l'isolant et la plaque est susceptible de circulation d'air, ce qui annulerait la performance d'isolation de la laine posée au-dessus. Avec des chevrons de 7cm, mieux vaudrait poser une épaisseur de laine de 60mm entre les solives puis compléter par un lit continu au-dessus des solives. La laine entre solives peut être nue et la laine posée au-dessus peut conserver son kraft car le R de la couche du dessous représentera moins du tiers de la valeur totale d'isolation si c'est R> ou = à 7m2.K/W qui est visé (1ère couche de 60mm R = 1.70 avec une laine en lambda de 0.035 + 2ème couche de laine avec lambda de 0.040 soit R = 5.50m2.K/W). Pour le confort comme pour les économies d'énergie, il faut en effet viser un R global (cumul du R des 2 couches de laine) supérieur ou égal à 7m2.K/W (pour info, ce type de travaux peut encore ouvrir droit à un crédit d'impôt de 15% cette année, s'il s'agit d'une résidence principale et que les travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée (fourniture + pose)).

Cdlt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 18h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir