Bonjour à tous,
Je voudrais avoir votre avis sur cette installation dont voici le schéma :
Le poêle est un Gotham Supra, le tubage émaillé en 150 part en verticale sur 20cm environ + deux coude à 45°, ensuite en horizontal sur 50cm environ pour traverser un mur et se retrouver dehors.
Le tubage inox en simple paroi prend alors le relais en 180 un peu avant la traversée du mur avec tout d'abord un placo flamme, ensuite du siporex et enfin de l'agglo. Le tubage inox est entouré de laine de roche. Après la traversé du mur, il entre dans des boisseaux via un angle 45° puis un TE 135° et monte à la verticale.
Vu qu'aucun accès n'était possible en extérieur pour une trape, le tubage redescend également afin d'avoir une trape en intérieur.
Merci d'avance

Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut , il faut que ton boisseau soie ventilé il me semble (quasi sur)..et sans laine de roche...pour les coudes c est bon . a++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
mistergues a écrit:Salut , il faut que ton boisseau soie ventilé il me semble (quasi sur)..et sans laine de roche...pour les coudes c est bon . a++


Si j'ai choisi la laine de roche c'est pour éviter la condensation. Etant tout autour entre le tubage inox et le boisseau, l'air ne passera pas.
Pour quelle raison est-ce que le boisseau doit-il être ventilé ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour.
cela fait beaucoup de coudes ,si ta hauteur de cheminée est importante ça devrais passer mais ce n'ai pas sur,
comment maintien tu la laine de roche autour de ton conduit?
Attention au risque de refroidissement du conduit simple paroi dans ton boisseau , la température des fumées d'un poêle a granulés est basse et ne favorise pas le tirage.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
rondu21 a écrit:Bonjour.
cela fait beaucoup de coudes ,si ta hauteur de cheminée est importante ça devrais passer mais ce n'ai pas sur,
comment maintien tu la laine de roche autour de ton conduit?
Attention au risque de refroidissement du conduit simple paroi dans ton boisseau , la température des fumées d'un poêle a granulés est basse et ne favorise pas le tirage.
Salut


Bonjour,
Le Gotham Supra est un poêle à bois et non à granulés.
La laine de roche se présente en rouleau, comme un tapis avec un coté laine de roche et un coté "grillagé". On peut donc lui faire prendre la forme d'un tubage et pour la fixer autour il suffit d'un fil de fer qui l'entoure, le coté laine contre le tubage naturellement.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour BOEDER
Autant pour moi je ne savais pas qu'il s'agissait d'un poêle a bois,normalement le dévoiement du conduit ne doit pas comporter plus de 2coudes, là tu en a 3.
De pus les dépots de suie et de cendres légères vont s'accumuler dans la partie horizontale...
La température des fumées est ici très élevée et le départ de ton conduit va être brulant,soigne bien la traversée de ton mur.
Globalement je pense que ce tubage risque fort de te causer des ennuis un jour ou l'autre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
rondu21 a écrit:Bonjour BOEDER
Autant pour moi je ne savais pas qu'il s'agissait d'un poêle a bois,normalement le dévoiement du conduit ne doit pas comporter plus de 2coudes, là tu en a 3.
De pus les dépots de suie et de cendres légères vont s'accumuler dans la partie horizontale...
La température des fumées est ici très élevée et le départ de ton conduit va être brulant,soigne bien la traversée de ton mur.
Globalement je pense que ce tubage risque fort de te causer des ennuis un jour ou l'autre.


En fait, le premier coude est composé de 2 coude à 45° ce qui fait comme un coude à 90° et le second un coude à 45° et le TE à 135° (qui corespond donc à 45°) ce qui fait là aussi un coude à 90°. C'est peut-être mal déssiné.
C'est donc comme s'il y avait deux coudes à 90° et la partie horizontale fait dans les 50cm maxi.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut , apres vérif , ventilation de conduit obligatoire , surtout pas de laine de roche...pour les coudes , 180° max..voila
http://www.poujoulat.fr/cont[...]-fumee.html
a++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
mistergues a écrit:Salut , apres vérif , ventilation de conduit obligatoire , surtout pas de laine de roche...pour les coudes , 180° max..voila
http://www.poujoulat.fr/cont[...]-fumee.html
a++


Pour la laine de roche, étant donné que les tubages double peau en contiennent, je pensais qu'en en mettant cela éviterait la condensation.
Quel risque y-a-t-il ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,
Comment avez vous réalisé le projet en fin de compte. J'ai presque la même configuration si ce n'est que mon boisseau part plus haut et qu'il est ventilé par la force des choses.




Voici mon projet, avec le schéma, je pense que c'est clair : A gauche le salon séparé du garage à droite par mur parpaings/placo --> le but est de raccorder le poêle qui est dans le salon à la cheminée qui est dans le garage
- Buse sur le dessus du poêle en 150mm : je reste en 150 tout le long du tracé
- Le poêle est sous une mezzanine à 2m ou 2m10 de haut, plancher bois, donc il faut partir à 45° dès la sortie haute du poêle je pense.
- Coude à 45° suivi d'un tube de 100 ou 120cm qui traverse le mur parpaings avec placo des 2 côtés, puis de nouveau coude 45° pour repartir à la verticale sur tube 100 ou 120cm (qui traverse un plancher OSB dans le garage)
- Raccord vers tube flexible dans le boisseau puis arrivée en haut de la cheminée en conservant le chapeau de cheminée béton

Mes questions :
- Je remplace le placo existant des 2 côtés par placo knauf fireboard classé M0 + laine de roche à la place du polystyrène : ma distance conduit / mur au départ du poêle = D x 1,5 soit 23cm ?
- Le premier coude peut il être simple paroi pour être raccordé sur le double paroi qui traverse le mur ? (avec adaptateur simple vers double en sortie du premier coude)
- Quel diamètre doit faire le trou oblique 45° dans le mur ? Dois je isoler en plus autour ou bourrer avec du ciment réfractaire ?
- Puis je passer en flexible double peau à l'arrivée dans le boisseau de la cheminée (avec le bon adaptateur) ?
- Y a-t-il une alternative en "tout flexible double peau" depuis la première partie email, en isolant le trou avec laine de roche + protections murales et plancher OSB côté garage ? ( J'ai lu que le flexible est uniquement pour gainer les conduit existant)
ou alors en simple paroi avec isolation laine de roche dans le trou + autres précautions ?



Merci beaucoup

Alex
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Auterive (31)
Bonjour étant poseur de poêle la réglementation veut 2 dévoiement au maximum avec entre c'est 2 dévoiement un longueur max de 1m et pour le boisseau il faut qu'il soit ventilé .
cordialement
Messages : Env. 10
De : Auterive (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
O'FLAMME a écrit:Bonjour étant poseur de poêle la réglementation veut 2 dévoiement au maximum avec entre c'est 2 dévoiement un longueur max de 1m et pour le boisseau il faut qu'il soit ventilé .
cordialement


Bonjour

Deux coudes à 45° maxi et une hauteur entre les deux coudes de 5 ml maxi !!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 11h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir