Env. 70 message Cuvry (57)
Bonsoir
j'aimerais une précision par rapport au choix de ma pac pour mon pc qui seront installé dans une MOB de 140m² plein pied RT2012

j'aimerais savoir si je peux compter sur la formule suivante pour le choix de ma PAC

surface à chauffer * hauteur sous plafond * delta T° * coef G

ça me donnerais 140 * 2.42 * 29 * coef G (0.5 à 0.7 selon les sujets que j'ai lu)

soit de 4912 à 6877 KW

en sachant que 3 pompes avaient retenu mon attention chez Daikin
la 6KW/7° - 5.31KW/-7°
la 7.4/7° - 5.46KW/-7°
et la 11.2KW/7° - 8.6KW/-7°

donc si la formule est fiable ça veut dire que la 6KW passe à -7° mais à -10° elle est un peu juste encore qu'en baissant de 22 à 21° la température intérieur ça pourrait passer pour peu que la puissance de la PAC ne s'écloule pas à partir de -8°

la 8KW passe pour un besoin de 4912KW avec un peu de réserve au cas où

et sinon je dois monter sur la nouvelle 11kw qui passera sans problème si le G est à 0,7


alors calculs correct ? et le G est plutôt à 0,5 ou 0,7 en RT2012?

merci
Messages : Env. 70
De : Cuvry (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Pour le dimensionnement d'une PAC il faut calculer les deperditions de chaleur de votre habitation.

La formule que vous employez n'est pas bonne
le ratio de 29 que vous employez est generalement employé pour calculer la puissance d'un radiateur dans une piece

La formule simplifiée a employer pour dimensionner une PAC est:
Dt = Ubat x V x Delta t

V = volume piece
U bat = coeficient (pour vous 0.75)
Delta t = (difference entre temperature de reference de votre region et la temperature voulue dans votre habitation)

Le Delta t pour vous :
pour votre ville du departement 57, votre ville a une altitude de 183 m, la temperature de reference est de -15°
si vous souhaitez 20° dans votre maison
le "delta t" = 20° ; -15° = 35°
Le "delta t" est de 35°

soit un calcul de :
(140m2 x 2.42) x0.75x35
=339 m3 x 35 x 0.75
=8893 watt

votre PAC devra au minimum etre de 9 kw
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Cuvry (57)
run4 a écrit:Pour le dimensionnement d'une PAC il faut calculer les deperditions de chaleur de votre habitation.

La formule que vous employez n'est pas bonne
le ratio de 29 que vous employez est generalement employé pour calculer la puissance d'un radiateur dans une piece

La formule simplifiée a employer pour dimensionner une PAC est:
Dt = Ubat x V x Delta t

V = volume piece
U bat = coeficient (pour vous 0.75)
Delta t = (difference entre temperature de reference de votre region et la temperature voulue dans votre habitation)

Le Delta t pour vous :
pour votre ville du departement 57, votre ville a une altitude de 183 m, la temperature de reference est de -15°
si vous souhaitez 20° dans votre maison
le "delta t" = 20° ; -15° = 35°
Le "delta t" est de 35°

soit un calcul de :
(140m2 x 2.42) x0.75x35
=339 m3 x 35 x 0.75
=8893 watt

votre PAC devra au minimum etre de 9 kw


bonjour et merci pour votre réponse

j'en déduis que je dois prévoir la 11kw qui fournira encore presque 9kw à -7°, je ne pense pas qu'installer une 14KW soit judicieux car elle fournira à peine plus à -7° que la 11KW et pas contre sera surdimensionné pendant 350 jours dans l'année
la température de référence est effectivement de -15° chez moi mais bon -15° c'est quelques heures dans l'année, cet hivers le thermomètre n'a jamais enregistré cette température

le plancher chauffant n'a pas d'influance dans ce calcul?

merci
Messages : Env. 70
De : Cuvry (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Oui il faut prevoir une 11kw (14kw est trop elevé)

Pour le PC il ne rentre pas dans ce calcul, par contre il faut le poser sérieusement si c'est vous qui le faite.

Faire une zone par piece raccorder sur clrinette de distribution (avec robinet de reglage pour chaque boucle (le plus un debimetre par boucle, pour vos reglege de debit ulterieur)
Espace entre tube 20 cm voir 15cm pour les pieces principale
en general près de fenetre un pas de 10cm

en salle de bain un pas de 15cm

une attention particuliere, faire attention lors de la pose du tube, ne pas lier le tube
(si par hasard vous plier le tube, la boucle complete est a refaire (le tube plié est a jeter ou a poser dans une piece plus petite, la pliure devra etre a l'endroit de la coupe du tube)

Poser pres de votre PAC sur le retour chauffage un pot antiboue + degazeur automatique
ajouter lors de votre remplissage d'eau dans le circuit un inhibiteur

(tout ces points seront precisé dans le document Daikin dont un exemplaire va chez le constructeur)

Ensuite lors de votre premier hivers, il faudra afiner vous meme la courbe de loi d'eau (cela permettra de faire des economie d'électricité (les courbe par defaut consomment pas mal)
ensuite pour chaque zonne de PC il faudra jouer sur les réglage de debits sur votre clarinette, afin que vous aillez la temperature dans toutes les pieces que celle ou se trouve le thermostat d'ambiance

Cela prend un peu de temps, mais ensuite vous avez une temperature optimum avec une consomation minimum

Aucun installateur reviendra 10 fois pour affiner ces reglages
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Cuvry (57)
run4 a écrit:
Ensuite lors de votre premier hivers, il faudra afiner vous meme la courbe de loi d'eau (cela permettra de faire des economie d'électricité (les courbe par defaut consomment pas mal)
ensuite pour chaque zonne de PC il faudra jouer sur les réglage de debits sur votre clarinette, afin que vous aillez la temperature dans toutes les pieces que celle ou se trouve le thermostat d'ambiance

Cela prend un peu de temps, mais ensuite vous avez une temperature optimum avec une consomation minimum

Aucun installateur reviendra 10 fois pour affiner ces reglages


On est bien d'accord l'installateur ne viendra pas 10x d'autant qu'il ne fera que la mise en route et l'explication du fonctionnement
On est jamais mieux servi que par soi-même encore faut il avoir l'envie de investir dans la découverte de sa maison pour absorber toutes les connaissances nécessaire. Ce que je trouve fascinant et extrêmement utile pour le futur ne l'est pas pour tout le monde

Merci pour ces informations run4
Messages : Env. 70
De : Cuvry (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Oui tout a fait,
lors de la mise en route, il ya toud les controle d'usage, relevés divers d'information sur le document Daikin pour la garantie (format A3 tellement qu'il faut d'infos, tous y est noté...
reference du cables et section, reference des disjonteur, si il y a eu rincinge, si il y a de l'inhibiteur...etc.....
Ensuite remplissage du ballon ECS si il existe
Demarrage et controle de la chauffe

ensuite quand tout est OK
explication du fonctionnement...la c'est rapide
mais c'est simplement le fonctionnement de base:
marche/arret chauffage et ou ECS
modification des temperature de consgne de chauffage....
c'est tout......

Alors si vous voulez poser des questions profitez de ce passage et notez vos questions avant son passage pour ne rien oublier
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 00h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir