Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation tableau éléec appart

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.180 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour,

Je suis en train de faire un peu de rénovation dans un viel appart.
Je dois doubler un mur je vais en profiter pour ajouter des chauffages, tv....

Actuellement le tableau comporte : le dif obligatoire de 500mA, avec abonnement de 15A
et ensuite une série de 4 portes fusibles 3 x 20A et 1 de 16A.
Le tout assigné n'importe comment.


Je compte pour l'instant ajouter une ligne chauffage "salon" car actuellement je suis sur une prise classique.

J'ai prévu 2 radiants de 1000W chacun, protégé par un disjoncteur de 16A
Et refaire la ligne prise de ce mur (3 prises) que je protège par un 16A également.

Je me pose la question d'ajouter un inter-diff 30mA -40A type AC pour l'installation.

Je vais également passer à un abonnement de 30A.

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ajouter un différentiel 30mA est plus que pertinent dans le cadre d'une mise en sécurité.

Mais vu que vous avez du chauffage électrique et que vous mettez ne mettez qu'un différentiel, prenez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A, comme préconisé par la norme C 15-600 dans ce cas de figure.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Ok, un type A 40A n'irait pas également?

Je peux donc placer qu'un inter diff 30mA type A pour tout le studio? (Il y aura donc éclairage, pc, volet roulant, cumulus, convecteur, LL, LV) cela ne va pas poser de souci? (Coupure intempestive du fait du type A?

J'aimerai également remplacer les porte fusible unipolaire, par des disj bi.
Les porte fusible de 20A peuvent être remplacés par des 20A en disjoncteurs?
Le 16A par un 10A logiquement.

Par contre je vais devoir identifier chaque neutre....

Merci.

[edit] Je comptais acheter un tableau pré-équipé, mais je vais me retrouver avec un inter diff de type AC...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Par contre l'abonnement sera a revoir au moins a 30A
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Et pour les disjoncteurs normalement les 20A par des 16A et les 16 par des 10A devrais le faire.
Le differentiel si je me souviens bien de la norme je crois qu'on peut en mettre qu'un pour - de 30m²(je crois ?).
Et le type A je crois qu'il est indispensable pour la machine a laver et l'induction.
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Oui l'abonnement va passer de 15 a 30A je ne l'avais pas précisé.

Oui la norme dit que pour une surface J'aime !5m2 on peut placer 1 seul inter diff mais de type A. Ensuite vienne les autres en AC...

Alors pourquoi par exemple legrand &co vendent des tableaux 1 rangée avec un 30mA type AC?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir



Voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :


Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.


Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.


Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.


C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.


Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.





Donc dans votre cas, avec 5 disjoncteurs, un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A conviendra très bien




Pour les calibres des disjoncteurs, vu que vous ne connaissez pas la qualité de l'installation, garder des calibres à l'identique de l'existant.
Prendre des unipolaire + neutre (c'est ce qu'on trouve classiquement en GSB)




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Ok, j'ai acheté l'appareillage pour la mise au norme de l'appart (je n'ai pas pris une grande marque, mais une de GSB...)

1 Inter diff 40A 30mA type A
et dessous des disj 20A, 16A,10A que je vais assigné au mieux en fonction des circuits déjà présent.

Par contre je dois tirer une ligne chauffage pour 2 convecteurs soit 1 de 1500 et 1 de 1000.
J'avais dans l'idée de tirer déjà mais nouveaux circuits en 1.5mm² (idem pour les PC avec 5pts max sur un 16A).
Du coup les 2 convecteurs (2500W) sur du 1.5mm² avec un 16A cela devrait passer sans souci, c'est juste? (J'ai toujours une petite marge 3000W plus tard...)
Merci ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec 2 radiateur, je préfère personnellement passer du 2,5².
Mais la norme autorise jusqu'à 3500W pour du 1,5², donc pas de problème, d'autant que rénovation le 1,5² est sans doute plus pratique

Par contre je suis plus inquiet pour votre ID 40A si vous ajoutez 2500W de chauffage (c'est pourquoi je vous avais préconisé un 63A au début)
A voir en fonction de la nature des autres circuits présent sous l'ID

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Un ID 40A ne suffira pas?
Je vais souscrire un abonnement de 15A à 30A je serait toujours en dessous de l'Imax de l'inter diff.

Donc pas de souci pour l'intetr diff type A sur le fait qu'il protège tt l'appart (J'aime !0m²) et donc que j'ai tt dessus (LL,Four, Micro onde, cumulus 50L, sèche serv. , chauffages 4000W total, PC et ELC ???)
je n'ai pas de table de cuisson car gaz.

Il y aura dessous 7/8disj.
Souvent je n'en vois que 2/3 (LL, Cuisson, VMC) d'ou ma question... cela m’embatte de rajouter un diff AC et je suis limité en place également. C'est surtout que je n'aurais que le LL sous le type A qui est branché sur une prise classique car rajouter par la suite depuis la création du bâtiment et donc non prévu.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis aujourd'hui à 08h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir