Retour
Menu utilisateur
Menu

Convertir un coffret de chantier tri en mono.

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.653 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

Je voudrai utilisé un coffret triphasé qu'un ami m'a prêté pour mon chantier mais en étant câblé en monophasé en créent un leurre pour le disjoncteur différentiel de ce coffret.

Pour le leurre je rentre sur la phase 1 j'en ressort et je vais sur la borne d'arrivé 2 j'en sors et je reviens sur la borne d'arrivé 3 j'en ressort pour avoir une protection différentiel mais je sais pas si le technicien d'ERDF validera ce procédé.

J'aimerai savoir ci quelqu'un la fait et si le technicien d'ERDF cela ne lui cause pas de problème.

Merci

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

vous vous embêtez pour rien ...

alimentez provisoirement en fils volant les bornes amont du disjoncteur (neutre et une seule phase). enclenchez le disj et appuyez sur test. si il déclenche, c'est que vous avez la bonne phase. si il ne déclenche pas, changez de phase et recommencez ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
fab1978 a écrit:Bonjour,

vous vous embêtez pour rien ...

alimentez provisoirement en fils volant les bornes amont du disjoncteur (neutre et une seule phase). enclenchez le disj et appuyez sur test. si il déclenche, c'est que vous avez la bonne phase. si il ne déclenche pas, changez de phase et recommencez ...


Bonsoir,

J'avoue que je vous suis pas.

Mon but est la récupération d'un coffret triphasé et j'aimerai le faire brancher en mono ,

donc du coffret fusible le technicien tire un phase et neutre jusqu'au compteur triphasé puis de ce compteur il part sur l'arrivé du disjoncteur différentiel triphasé existant.

Comme le dispositif différentiel comporte un circuit magnétique en forme de tore sur lequel sont bobinés le ou les circuits des phases et du neutre.

En l’absence de fuite ou de courant résiduel de défaut, les flux produits par les bobines s’annulent, il ne se passe rien.

Si un défaut survient, le courant résiduel de défaut produit un déséquilibre des flux dans les bobines et un flux magnétique dans le tore apparaît.

La bobine de mesure est le siège d’une force électromotrice (fem) qui alimente un peti télectro-aimant provoquant le déverrouillage du disjoncteur.

Avec une phase et un neutre mais pour que la protection différentiel en triphasé fonctionne il faudrai le brancher comme mentionné dans le premier post.

A moins que cela n'est pas nécessaire j'ai jamais essayé j'ai toujour créer un leurre

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonsoir,

J'oubliais, pour que le bouton test du différentiel soit fonctionnel, il faut câbler le neutre en N et la phase sur la borne où se trouve câblée le bouton test.

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Non. aucun intérêt.

la seule "nécessité" c'est d'alimenter la phase qui sert au test.

vous décrivez très bien le fonctionnement du diff.

il y a un tore qui prend les 3 phase et le neutre. il sert a mesurer les courants qui circule dans les conducteurs. la somme (vectorielle mais peut importe) de ces courant doit être égale a 0. il y a donc des courants entrant (disons "+") et des courant sortant (disons "-").

si votre diff tri n'est alimenté que par une phase et un neutre, il y aura un courant dans la phase, un courant dans le neutre et le courant dans chacune des 2 phase sera a 0. du coup, la somme des courant sera égale a 0: courant circulant dans la phase(+) + courant circulant dans le neutre en sens inverse(-) + 2 X zéro pour les 2 autres phases = 0

d'ailleurs, dans le cas d'une installation tri déséquilibrée, les courant circulant dans les phases et le neutre sont très différents...

votre système n'a d’intérêt que sur les protections de moteurs qui coupent en cas de différence entre les phases.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
cachalots a écrit:Bonsoir,

J'oubliais, pour que le bouton test du différentiel soit fonctionnel, il faut câbler le neutre en N et la phase sur la borne où se trouve câblée le bouton test.

Cachalots


oui, et c'est d’ailleurs le but de la manœuvre décrite plus haut.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonsoir,

Merci maintenant j'ai compris.

Mais pour l'accord de ce type de branchement es-ce qu'il y aura un problème avec ERDF.



Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Il n'y a pas de raison.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 10h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir