Raccordement ERDF et Passage sous dalle ?

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.521 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Annonay (7)
Bonsoir,

Une question URGENTE me turlupine :

Est ce que je peux faire passer la gaine TPC de 90 sous ma dalle pour remonter et alimenter ma GTL qui se situe dans une pièce se trouvant au centre de la maison ?
En clair il s'agit d'un projet de raccordement de type 1 avec le compteur et le disjoncteur d'abonné à côté du GTL.
Et si ce n'est pas possible alors si je choisis un raccordement type 2, et donc si j'ai bien compris, c'e? si je mets un autre disjoncteur, somme celui d'ERDF pour le DA, donc sélectif est ce que c'est accepté par le Consuel ?

La question est urgente car je coule ma dalle Mardi et on me dit que ma première solution ne sera pas accepté par ERDF !
Si c'est vrai alors je dois vite le savoir !

MERCI d'avance !!!

Otto D.
Messages : Env. 10
De : Annonay (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

je ne vois pas pourquoi le fait de passer une TPC noyée dans le béton de la dalle serait un problème ... cette gaine est faite pour cela...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Annonay (7)
Bonsoir Fab1978,
Merci pour votre réactivité ! Vous êtes technicien ERDF ?
Moi non plus je ne vois pas ou est le problème mais un ami ma certifié que chez lui le sous traitant ERDF à refusé et lui à obligé à recreuser dans sa dalle etc pour que la platine et le DA sois sur le mur de contour de la maison et non à côté de la GTL sur une cloison d'une pièce centrale (comme moi je souhaite le faire).
Ils auraient expliqué que c'était pour éviter les risques de percement de la dite gaine. Dans mon cas la gaine passe à environ 60cm, largement sous les 4 couches de la dalle (pré-dalle, sable, isolant et dalle).

Encore merci, heureusement que des gens comme vous nous aident à déchiffre tout ça !
Messages : Env. 10
De : Annonay (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Annonay (7)
Une dernière précision, sous ma pré-dalle c'st de la terre, pas de vide sanitaire !

Encore merci !
Messages : Env. 10
De : Annonay (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour moi, comme Fab, pas de problème

Ce qui n'est pas autorisé, c'est un cheminement en apparent du câble

Il faut que le panneau ERDF soit au droit du point de pénétration, donc bien faire ressortir la gaine au bon endroit


De toute façon que ce soit type 1 ou type 2 cela ne changera rien pour couler votre dalle, si vous maintenez la GTL à cet endroit.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Annonay (7)
Ok !
Pas de souci pour la sortie de la gaine, elle arrive pile dans le compartiment dédiée de la GTL. !

Me voilà soulagé !

Bon fin de weekend.
Messages : Env. 10
De : Annonay (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Annonay (7)
Bonjour,

J'ai réussi à contacter un gars de chez ERDF via des connaissances et l'explication est la suivante.

En Raccordement de type 2 mon cas de figure ne pose aucun problème.

Par contre en raccordement de type 1, vous vous trompez, car en effet ERDF impose que la platine avec compteur et AGCP (Disjoncteur d'abonné) soit implanté au point d'entrée de la gaine TCP dans la maison.
Selon qui fait le raccordement, on tolère parfois 3 à 4 mètres plus loin (genre garage pour s'éloigner de la porte basculante), mais rien n'oblige le technicien à le faire !
La raison est qu'en cas de feu dans la gaine, on devra casser la dalle pour arriver à retirer l'amalgamme fondu qui en résultera, cela évite aussi les risques de toucher la gaine en perçant la dalle !

Cette info est solide, ce n'est pas une rumeur !!

Merci tout de même à ceux qui m'ont apporté leur avis.
Messages : Env. 10
De : Annonay (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il me semble que dans votre, la gaine TPC n'est pas dans la dalle, mais largement en dessous dans la terre, et elle se contente de traverser la dalle à l'endroit de la pénétration.

Fab qui vous a répondu plus haut travaille à ERDF et fait des branchements tous les jours.

Reste que comme toutes les normes, chacun les interprète un peu à sa sauce lorqu'elle ne sont pas précise et il peut y avoir des pratiques et usages locaux qui diffèrent légèrement.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

j'aimerai bien voir une gaine noyée dans le béton bruler ... j'ai bien du mal a comprendre comment le feu pourrai prendre.

j'ai en effet fait des branchement pendant 15ans... et même si depuis les 2 dernières années j'en fait beaucoup moins, la référence est toujours la même : la NF C 14-100. et elle n'a pas changée sur ce point.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Carminas a écrit:Bonsoir

Pour moi, comme Fab, pas de problème

Ce qui n'est pas autorisé, c'est un cheminement en apparent du câble

Il faut que le panneau ERDF soit au droit du point de pénétration, donc bien faire ressortir la gaine au bon endroit


De toute façon que ce soit type 1 ou type 2 cela ne changera rien pour couler votre dalle, si vous maintenez la GTL à cet endroit.

@+


Bonjour,

Lorsque vous parler d'apparent si la gaine TPC 90 + TPC 40 (téléreport) + 2 gaines verte France Télécom est dans le vide sanitaire posé à même au sol avec les sorties gaine vers les goulotte GTL respectif.

Cela pose t'il problème? Après tous c'est un vide sanitaire.

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Le problème est que les gaines ne sont pas noyée. elle on beau être dans le vide sanitaire, elle sont a l'air.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
fab1978 a écrit:Le problème est que les gaines ne sont pas noyée. elle on beau être dans le vide sanitaire, elle sont a l'air.



Bonjour,

Merci

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
fab1978 a écrit:Le problème est que les gaines ne sont pas noyée. elle on beau être dans le vide sanitaire, elle sont a l'air.



Bonjour,

Dans l'éventualité ou j'utiliserai de la gaine ICTA 3422 enapparent à la sortie du mur du vide sanitaire posé à même au sol jusqu'augoulotte GTL respectif.

Car la gaine TPC nécessite un enfouissement mais la pose enapparent pour l'ICTA 3422 est autorisé.

Cela peut t'il être fait?

Cordialement Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
La c'est le diamètre de la gaine qui risque de poser problème...

il existe une gaine semblable a de la TPC mais posable en apparent ... me rappel plus son nom.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
fab1978 a écrit:La c'est le diamètre de la gaine qui risque de poser problème...

il existe une gaine semblable a de la TPC mais posable en apparent ... me rappel plus son nom.


Merci.

Si cela vous reviens cela m'arrangerai.

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 15h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir