Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise en service EDF-ERDF

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 6.800 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

J'ai acheté une maison à rénover il y a quelques mois, et nous sommes actuellement en train de faire des travaux de démolition intérieure. Ayant besoin de plus en plus du courant sur place, le groupe électrogène consommant beaucoup à la longue, j'ai appelé EDF pour mettre en service l'électricité.

Je me pose cependant quelques interrogations.
Mon compteur est en triphasé et date des années 70. La liaison entre le coffret en bord de route et le compteur a été refaite à neuf il y a quelques années, et le propriétaire de l'époque avait fait déplacer le compteur à l'intérieur de la maison par ERDF.
Par contre, la maison n'étant déjà plus habité à cette époque, l'ancienne installation n'avait pas été raccordée sur ce compteur déplacé.

D’où ma première question : est-ce gênant pour la mise en service de ne pas avoir d'installation électrique à la suite de cet ancien compteur ?

Deuxième question : que-dois faire ou mettre en place pour pouvoir utiliser le courant, puisque mon compteur est en triphasé et que je n'ai pas de fils qui en sort.

Merci par avance
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

théoriquement, il faut une attestation de conformité pour une installation entièrement refaite... il est donc (toujours théoriquement) impossible de mettre une installation absente sous tension.

ceci dit ceci ne concerne que les départements ayant des arrêtés en ce sens : 01, 02, 03, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36,37, 38, 41, 42, 45, 48, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 91, 92, 93, 94,95, 97, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

maintenant, il se peu que votre maison ne soit pas concernée ( quel département ?) il se peut également que le technicien ERDF qui viendra mettre en service n'en tienne pas compte ( même si il le devrai ... )

pour utiliser le courant le temps du chantier, il existe des petit tableau précablé équipé de 2 ou 3 prises et des protection ad hoc. il vous suffit de raccorder ce tableau a la sortie du disjoncteur entre une phase et le neutre.

a terme, il faudra probablement prévoir le passage en mono ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Merci pour la réponse.

J'habite dans le 61, je suis donc théoriquement obligé d'avoir une installation conforme pour mettre le jus...
J'espère donc que le technicien ne va pas en tenir compte... C'est ma femme qui sera la, il sera peut être plus indulgent

Je pensais bien à cela pour le compteur de chantier, mais n'y a t-il pas un souci d'équilibre des phases ?

Pourquoi penses tu qu'il sera nécessaire de passer en monophasé ?
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Greg6153 a écrit:
Je pensais bien à cela pour le compteur de chantier, mais n'y a t-il pas un souci d'équilibre des phases ?


attention, ce tableau n'est pas un compteur de chantier. le compteur de chantier c'est une installation semble a la votre ( compteur/disjoncteur) utilisé pour alimenter provisoirement un chantier meme sans consuel. son utilisation est clairement reglementé . ce serai la solution en cas de refus de MES.
s'il est possible d'alimenter le compteur en place, il ne devrai pas y avoir de soucis d’équilibre des phases temps que vous vous contentez de l'utilisation habituelle sur un chantier ...

Citation: Pourquoi penses tu qu'il sera nécessaire de passer en monophasé ?


si vous n'avez pas besoin de tri, passez en mono... le tri vous apportera plus de complication que de solutions.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
fab1978 a écrit:attention, ce tableau n'est pas un compteur de chantier. le compteur de chantier c'est une installation semble a la votre ( compteur/disjoncteur) utilisé pour alimenter provisoirement un chantier meme sans consuel. son utilisation est clairement reglementé . ce serai la solution en cas de refus de MES.
s'il est possible d'alimenter le compteur en place, il ne devrai pas y avoir de soucis d’équilibre des phases temps que vous vous contentez de l'utilisation habituelle sur un chantier ...

Oui je voulais parler de coffret de chantier et non de compteur, en entendant par coffret le tableau.
Bref, si cela peut fonctionner ainsi, tant mieux.

fab1978 a écrit:si vous n'avez pas besoin de tri, passez en mono... le tri vous apportera plus de complication que de solutions.

L'electricité sera faite par un professionnelle, donc c'est lui qui me dira si cela peut être jouable ou pas.

Encore merci
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour à tous,

Je reviens vers vous car ERDF est donc passé vendredi et ils ont remis le courant en service.
Aujourd'hui je voulais donc brancher mon tableau de chantier sur le disjoncteur qui est en triphasé : le neutre à gauche et les trois phases à droites.
Par contre, je n'ai pas de courant à la sortie de mon tableau... Alors qu'il doit y en avoir à la sortie du disjoncteur puisque le gars d'ERDF a testé et cela était ok.
Le souci doit donc venir de mon tableau. Pourtant c'est un tableau tout simple avec les 3 phases qui rentrent, qui passent dans un différentiel 415 V et qui ressortent pour alimenter une prise en triphasé et une prise en mono.

Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire en particulier ou si certains ont déjà été confronté à cela??
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,êtes vous sur que le techninien d'EDF vous a raccordé en tri?Vérifiez à l'aide d'un voltmétre(ou d'une lampe témoin) en sortie du disjoncteur EDF entre le neutrte et chaque phase sucessivement.Si ok,vérifiez à l'entrée de votre différentiel et à la sortie.Mais vous dites que c'est un tableau tout simple avec les 3 phases qui passent,et le neutre?ou est-il?
Bonne recherche.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
claudejean88 a écrit:Bonsoir,êtes vous sur que le techninien d'EDF vous a raccordé en tri?Vérifiez à l'aide d'un voltmétre(ou d'une lampe témoin) en sortie du disjoncteur EDF entre le neutrte et chaque phase sucessivement.Si ok,vérifiez à l'entrée de votre différentiel et à la sortie.Mais vous dites que c'est un tableau tout simple avec les 3 phases qui passent,et le neutre?ou est-il?
Bonne recherche.

Bonjour,
Oui je penses qu'il a raccordé en tri. Parceque cela serait poqsible qu'il aurait raccorder en mono sur un compteur et un disjoncteur en tri?
J'ai oublié de le préciser mais il y a bien le neutre dans le tableau.
On va tester les phases et le neutre en sortie du disjoncteur et du tableau.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour

Citation: Oui je penses qu'il a raccordé en tri. Parceque cela serait poqsible qu'il aurait raccorder en mono sur un compteur et un disjoncteur en tri?


impossible, non. cela marcherai. mais on évite de le faire.

il vous faut un voltmetre pour voir ou s’arrête votre phase. il peut y avoir un conducteur mal positionné, ou mal serré ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
fab1978 a écrit:Bonjour

Citation: Oui je penses qu'il a raccordé en tri. Parceque cela serait poqsible qu'il aurait raccorder en mono sur un compteur et un disjoncteur en tri?


impossible, non. cela marcherai. mais on évite de le faire.

il vous faut un voltmetre pour voir ou s’arrête votre phase. il peut y avoir un conducteur mal positionné, ou mal serré ...

Bonjour,
On a testé avec un voltmètre chacune des phases. On a une tres legere tension en sortie du disjoncteur qui est identique en sortie du tbleau. Le voltemetre indiqué deux ou trois volts. On ne comprenais vraiment pas.
De quoi peux donc venir ce problème?
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Orne
Si c'est un vieux disjoncteur, il est peut être HS !
Il est bien enclenché au moins ?
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Barre61 a écrit:Si c'est un vieux disjoncteur, il est peut être HS !
Il est bien enclenché au moins ?

Oui oui il est bien enclanché.
Peut être, il date des années 70, comme le compteur.
Le plus surprenant est que le technicien d'ERDF a testé lors de la mise en service. Je n'étais pas présent, je n'ai donc pas vu de quelle manière il a testé, mais visiblement, tout était ok.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Orne
Il a du tester en amont du disjoncteur, car si je me souviens bien, les technicien ERDF n'ont pas le droit d’enclencher le disjoncteur eux-même. (question de sécurité et de responsabilité pénale/juridique)
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Oui, moi je vérifie tout de même en sortie de disj ... pour éviter ce genre de mésaventure.

si a la sortie du disj posé par ERDF il manque une phase, il faut contacter le dépannage ERDF ... vous voulez le n°?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,
Oui je veux bien le numéro si cela est possible.

Merci par avance
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

pour La Chapelle D'andaine: 09 726 750 61
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
fab1978 a écrit:Bonjour,

pour La Chapelle D'andaine: 09 726 750 61

Merci
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

Je viens donner un peu de nouvelles... avec encore des interrogations.
Le service ERDF fonctionnant par dépannage, impossible de prendre rendez vous avec un technicien. J'ai donc été obligé d'attendre un samedi matin pour les appeler pour qu'ils viennent dans la journée.
Le technicien teste en arrivée avant les plombs : ok. Il arme, il teste : plus ok. Il a donc cherché à isoler le souci ou plutôt les soucis : le disjoncteur (qu'il a changé) et le boitier jour/nuit (qui doit être HS).
Une fois tout remis en place, il teste en sortie du disjoncteur : 220 V par phase : impec. On branche donc un appareil en sortie du tableau de chantier : rien.
Le technicien n'étant pas encore parti, il se propose de tester. Et la, surprise : 220 V... mais aucun appareil ne fonctionne !!!

Quelqu'un a t-il été confronté à un tel problème ? De quoi cela peut il venir ?

Merci par avance de votre aide.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

c'est pas très clair:

Citation: Le technicien teste en arrivée avant les plombs : ok.

avant quoi ?

Citation: Il arme, il teste : plus ok


teste ou ?

Citation: le disjoncteur (qu'il a changé)


ok ...

Citation: et le boitier jour/nuit (qui doit être HS).


quel rapport ?

Citation: Une fois tout remis en place, il teste en sortie du disjoncteur : 220 V par phase : impec.


a vide je suppose ... aucun appareil branché..

Citation: On branche donc un appareil en sortie du tableau de chantier : rien.


ok, pourquoi pas ...

Citation: Le technicien n'étant pas encore parti, il se propose de tester. Et la, surprise : 220 V... mais aucun appareil ne fonctionne !!!


220V ... ou ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Orne
J'ai déjà eu ce genre de panne sur un tableau de distribution. C'est liés à une connexion fortement impédante.
Vu la très haute impédance d'entrée des voltmètre moderne, le courant "consommé" et pour ainsi dire null, il est alors facile de mesurer une tension par couplage capacitif (exemple : un fil laissé "en l'air" le long d'un autre conducteur sous tension) ou fortement impédante.
Lors que l'on tire du courant, la tension s'écroule et on ne mesure plus rien.
Je pense que tous les électriciens ont déjà été confronté au problème et ont, de part leur métier et leur expérience, tiré les conclusions qui s'imposaient.

Dans mon cas c'était une barrette de pontage qui été serrée sur de la poussière générée par une démolition. Les quelques millimètres de poussière écrasé dans la borne suffisant à avoir un effet capacitif et/ou impédant suffisant pour mesurer 230V à vide, mais totalement insuffisant pour fournir le moindre courant.

Ici, c'est certainement quelque chose de similaire, une borne /un bout de câble / un contact fortement oxydée (il me semble que le vert de gris est isolant, comme tous les oxydes) un fil serrée sur de la crasse, etc...
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
fab1978 a écrit:avant quoi ?

Avant les gros fusibles que ERDF remet lors d'une mise en service.

fab1978 a écrit:teste ou ?

Il a testé cette seconde fois après ces fameux fusibles

fab1978 a écrit:quel rapport ?

Celui-ci modifiait la tension général, laissant une phase à 320 V, une autre à 100...

fab1978 a écrit:a vide je suppose ... aucun appareil branché..

Oui, rien n'était branché.

fab1978 a écrit:220V ... ou ?

Sur chacune des 3 phases.

Pour résumer simplement, la tension mesurée en sortie de disjoncteur était quasiment nulle.
Le disjoncteur était mort, puis a été changé. La tension était alors bonne mais irrégulière entre phases.
Le technicien a débranché le boitier Jour/Nuit, et la tension a ensuite été de 220V par phase.
En sortie de tableau de chantier, il y a bien 220 V sur chacune des phases.

Pourtant, aucun appareil électrique ne fonctionne, qu'il soit branché en sortie du tableau ou en sortie du disjoncteur.
L'expérience, ça se partage !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Barre61 a écrit:J'ai déjà eu ce genre de panne sur un tableau de distribution. C'est liés à une connexion fortement impédante.
Vu la très haute impédance d'entrée des voltmètre moderne, le courant "consommé" et pour ainsi dire null, il est alors facile de mesurer une tension par couplage capacitif (exemple : un fil laissé "en l'air" le long d'un autre conducteur sous tension) ou fortement impédante.
Lors que l'on tire du courant, la tension s'écroule et on ne mesure plus rien.
Je pense que tous les électriciens ont déjà été confronté au problème et ont, de part leur métier et leur expérience, tiré les conclusions qui s'imposaient.

Dans mon cas c'était une barrette de pontage qui été serrée sur de la poussière générée par une démolition. Les quelques millimètres de poussière écrasé dans la borne suffisant à avoir un effet capacitif et/ou impédant suffisant pour mesurer 230V à vide, mais totalement insuffisant pour fournir le moindre courant.

Ici, c'est certainement quelque chose de similaire, une borne /un bout de câble / un contact fortement oxydée (il me semble que le vert de gris est isolant, comme tous les oxydes) un fil serrée sur de la crasse, etc...

Cela pourrait être une possibilité étant donné que nous avons réalisé la démolition des platres et du plancher...

Par contre, mon père a testé en branchant une lampe directement en sortie du disjoncteur, et cela ne marche pas non plus. Le souci se trouverait donc dans le compteur ou disjoncteur ERDF ??
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: Par contre, mon père a testé en branchant une lampe directement en sortie du disjoncteur, et cela ne marche pas non plus. Le souci se trouverait donc dans le compteur ou disjoncteur ERDF ??

oui, probablement...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour à tous,

Du nouveau : un poste de radio fonctionne... mais pas une perceuse qui doit demander trop de puissance. J'ai du mal à comprendre.
J'ai informé l'électricien. Il doit me tenir au courant.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Orne
Y a rien à comprendre : voir mon explication si dessus.
Sinon, tester la solution ultime suivante : enclencher et déclencher de disjoncteur de branchement une bonne centaine de fois à la suite. Soit ça finit par marcher, soit le disjoncteur rend l'âme et il faudra de toutes façons le remplacer ce qui devrait résoudre le problème
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Barre61 a écrit:Y a rien à comprendre : voir mon explication si dessus.
Sinon, tester la solution ultime suivante : enclencher et déclencher de disjoncteur de branchement une bonne centaine de fois à la suite. Soit ça finit par marcher, soit le disjoncteur rend l'âme et il faudra de toutes façons le remplacer ce qui devrait résoudre le problème

Le disjoncteur a déjà été changé.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Orne
Il ne reste plus qu'a faire une nouvelle demande de dépannage.
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour à tous,
Je reviens vous donner des nouvelles.
Après un nouveau dépannage d'ERDF (bien que la personne que j'ai eu au téléphone n'était pas très aimable et m'a fait comprendre que si le technicien venait pour rien, c'était à ma charge...).
Les techniciens ont testé les phases : entre 210 et 230 V par phase? Impec.
Je branche un appareil et il teste en même temps : 400 V sur une phase. Conclusion : le neutre se barre quelque part.
Ils ont donc démonté le panneau sur lequel était fixé les gros fusibles, le compteur, le disjoncteur (qui avait été changé) et le contacteur jour/nuit, et démonté l'intégralité des éléments, mais tout était correctement branché.
Ils remontent donc tout correctement en changeant le compteur, pensant que celui-ci était la cause, et en supprimant les gros fusibles et le contacteur.
Le souci étant toujours présent, ils vérifient dans le coffret en limite (la coupure entre le principal et mon branchement), et la stupéfaction : le fil de neutre n'est pas du tout serré.

Conclusion de l'histoire, compteur et disjoncteurs tout neuf, juste pour un fil non serré.
Bref, maintenant le courant fonctionne !!
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

remplacer le compteur n'aurai probablement été la 1ere de mes idées .. mais bon, le principal c'est que ça marche ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Orne
Comme quoi j'avais vu juste.
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 02h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir