Retour
Menu utilisateur
Menu

Schema plomberie chute unique

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.278 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Gambsheim (67)
Bonjour a tous

Je suis entrain de preparer mon reseau d´evacuation des eaux usées. Pour ce fait je suis obligé d´envoyer un schema au SDEA ( syndicat qui gere le reseau d´assainissement et d´eau potable du Bas-Rhin) qui doit valider le dossier et me transmettre une autorisation pour le debut des travaux.
Voici une partie du schema.



Que pensez vous de mon reseau?
Le SDEA veut que je realise des chutes séparées pour les eaux vannés et les eaux usés afin d´eviter le desyphonnage. Etant donné que j´ai une aeration sur la toiture pour chaque chute je vois pas comment cela pourrais arriver. Deplus l´evacuation horizontale vers le regard est en 140 mm !!!!! LE SDEA tolere un system CHUTUNIC, aprés des recherches sur le net j´ai vu que les tuyaux sont hors de prix. Quelqu´un a t´il de l´experience avec ce materiel?
Je suis ouvert a toutes les critiques sur mon reseau.
Merci
Messages : Env. 40
De : Gambsheim (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 40 message Gambsheim (67)
Y a t´il un specialiste en plomberie qui puisse m´eclairer?
Merci beaucoup
Messages : Env. 40
De : Gambsheim (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Attention, sur ton schéma il y a 2 colonnes de chutes mélangées (eaux vannes + eaux usées),

Si ce que demande la SDEA est bien d'avoir des descentes séparées,

tu doit avoir un tube uniquement pour les eaux vannes (wc)s

et un autre uniquement pour les eaux usées.

La jonction des tubes peut se faire ou a la cave ou enterré.

Ou alors, en effet tu a le système Chutunic, mais il faut revoir la copie dans ce cas





Source SDEA/
http://www.casimages.com/f.php?f=130328041028512546.pdf
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Gambsheim (67)
Merci Cam4293

Bon je vois pas trop l’intérêt de faire deux conduits étant donné que j'ai une aération sur le toit pour chaque colonne. j 'ai malheureusement que peu de place pour deux chutes sépares. je pense me diriger vers le systeme chute unique.
Que dois je revoir si je décide d'utilisé le syteme chutunic

Merci Beaucoup de votre aide!!!!!!!!!!!!
Messages : Env. 40
De : Gambsheim (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Le système chute unique c'est bien mais c'est cher. C'est pas justifié dans ton cas. Si tu décide d'opter pour ce système n'oublie pas de leur joindre l'avis technique du produit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 03h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir