Env. 10 message Pulnoy (54)
Bonjour
Je souhaite faire une extension sur une maison existante en ossature bois.
Toiture mono pan de 4.85m entre façades et 6 m de long, pente 15°.
Je pensais mettre des solivettes sans poutre intermédiaire.
Sur la toiture: du bac acier.
Quelle section dois je utiliser pour ces chevrons "solives" (je ne connais pas le terme)
Je pensais 50/ 220 environ, espacés de 60cm et bien entretoisés.
Merci de votre aide
Messages : Env. 10
De : Pulnoy (54)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

y aura t'il autre chose qui sera suspendu aux pannes de toiture... plafonds, isol..?

pourquoi vouloir poser les pannes à 0.60..? alors que suivant l'épaisseur des bacs vous pouvez doubler l'entre axe..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Pulnoy (54)
Bonjour,merci pour votre réponse rapide, pour tout dire, je n'ai jamais posé de bac acier encore moins 1 velux dans ce matériel. Mes questions sont multiples et la section des solives en était la 1ère. Ce sera pour faire une pièce de vie donc bonne isolation, placo en sous face et peut être neige au dessus(je suis dans l'est). L entre axe n'a pas d'importance si la méthode de pose du bac acier le permet, mais pour des raisons de facilité de pose (poids) je voyais des sections plus fines. Je suis là pour apprendre j'attends tout conseils avant d'attaquer.
Messages : Env. 10
De : Pulnoy (54)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pulnoy (54)
Bonjour, j'attends vos conseils! Merci d'avance.
Messages : Env. 10
De : Pulnoy (54)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Haute Loire
Bonjour,

5*22 en 5m de long ça peut porter jusqu'à environ 375kg.
Espacer tous les 0.6, elles doivent donc prendre environ 3m² de toit par poutre.
Si on prends une charge de bac acier + neige (je ne connais ni l'emplacement de la future maison ni l'altitude donc c'est une approximation) de 100kg/m², on arrive donc à 300kg par panne pour 375kg maximum.
Sachant qu'en plus vous voulez mettre du placo (10kg/m² environ) plus de l'isolant la on dépasse la capacité des pannes.

Il faudrait passer les pannes au minimum en 6x22 voir 8x22.

Normalement les pannes sont plus espacées (1m à 1m50 d'entraxe) surtout que le bac acier le permet.

@++
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pulnoy (54)
Bonjour, je pensais que le terme "panne" était reservé aux poutres qui supportent les chevrons?
Quel serait l'écartement optimal pour une section de 6/22 (portée exacte 4.85m), qui sera recouvert par 1 OSB sous le bac acier,
sachant que je construit à Nancy altitude 200m.
Messages : Env. 10
De : Pulnoy (54)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 12h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir