Modification électrique dans une chambre

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.801 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ardennes
Bonjour à tous ,

Je souhaite modifier l'électricité dans une chambre où il y a actuellement trois prises.
Sur ces trois prises seule une se situe près du lit et je souhaiterai avoir un bloc de deux prises de chaque côtés du lit.
Actuellement sur la ligne alimentant cette chambre j'ai aussi deux autres pièces. Ce qui fait un total de 7 prises.
Le tout est en 2.5mm sur un fusible 16A.
J'ai farfouillé un peu et j'aimerai confirmation, histoire d'être sûr que les modifs que je vais faire seront correctes :
- Remplacer le bloc d'une prise par un double,
- De l'autre côté du lit, relier le nouveau bloc double en 2.5mm dans une gaine en 20mm sur la prise existante (qui n'a aucun repiquage dessus pour le moment),
- Et pour finir remplacer le fusible 16A par du 20A.

Merci de m'éclairer (c'est le cas de le dire ) sur la question.
Messages : Env. 20
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Haute Loire
Salut,

Oui tu peux faire comme ça, même si normalement au niveau de la norme c'est 8 prises maximum par circuit.

@++
Messages : Env. 100
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Salut,
oui tu peux faire comme ça car la norme autorise jusqu'à 8 "socles"(1 double prise ne compte que pour un socle) de prises câbler en 2.5mm² avec soit un fusible de 16A soit un disjoncteur de 20A.
bon courage.
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Non s'il garde la protection du circuit en fusible qu'il laisse un fusible 16A cependant s'il met un disjoncteur la norme demande un disjoncteur 20A dés que l'on dépasse 5socles de prises.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Si on parle bien de la norme après on peut l'interpréter de différente façon, en se basant sur le tableau :Tableau 771F – Courant assigné des dispositifs de protection en fonction de la section des
conducteurs tiré de la NF C15-100/A3, effectivement le tableau fait référence au "Courant assigné maximal
du dispositif de protection", et pour 8 socles de prises en 2,5mm² il préconise 20A max donc si ce n'est qu'un max alors cela voudrait dire que l'on peut protégé le circuit avec un disjoncteur de 10A ?
Je parle en connaissance de cause puisque lors d'un contrôle du consuel sur un chantier j'ai eu droit à la remarque (j'avais mis un 16A pour 8 socles).
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Ardennes
Merci pour vos réponses .
Du coup j'ai fait comme ça, et lorsque j'aurais fini je passerai le disjoncteur en 20A même si dans les chambres je n'ai rien qui consomme énormément.
Messages : Env. 20
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Inutile de passer le disjoncteur en 20A.
La norme dit 20A maxi jusqu'à 8 socles pour un circuit en 2,5². Donc disj 16A convient très bien
Le tableau 771F est pourtant clair

Et vraiment pas pertinent de passer à 20A s'il s'agit d'une ancienne installation

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ardennes
20A ou 16A ?
Pas grave même si c'est du 20A je suis pas à une dizaine d'euros près à moins que cela ne soit une dépense inutile.
Messages : Env. 20
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous déconseille 20A si l'installation est existante.
Vous n'en connaissez pas la qualité et les défauts (rien ne vous dit que le propriétaire précédent n'a pas fait un bricolage partiel en 1,5² sur ce circuit)
Ne pas prendre ce risque, de toute façon 16A (3600W) suffiront très largement pour les prises d'une chambre.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ardennes
Normalement pas de problèmes, l'installation électrique remonte à dix ans et de ce que j'ai pu voir c'est bien du 2.5mm partout mais c'est vrai que l'on est pas à l'abri d'une surprise.
De toute façons 3600w pour les chambres faut déjà y aller.
Merci pour ces conseils .
Messages : Env. 20
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 17h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir