Retour
Menu utilisateur
Menu

Diamètre de gaine pour l'electricité

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.121 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Salut a tous,

Quelqu'un peut me dire le diametre de gaine rouge a utliser pour le cable electrique dans la tranchée ? Sachant que mon cable sera du 2x25 mm².

Merci Blush
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 4000 message Avignon (84)
une de 63 pour le cable d alim et une de 40 pour le telereport
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Merci pour ta réponse rapide. Pour le téléreport, EDF m'a dit que le compteur serait dans leur tableau à l'extérieur, du fait de la distance (50m)
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Dans la gaine de 63, tu peux mettre le câble d'alim et le telereport.
C'est autorisé.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
de toute facon , prevoi 2 gaines de + de 40 pour des amenagements futurs.
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
guillaumefgas a écrit:de toute facon , prevoi 2 gaines de + de 40 pour des amenagements futurs.


C'est prévu et passé dans les réservations, pour le portail et l'éclairage extérieur. J'ai meme demandé au CT de m'en passer 2 de +, ca evitera de tout casser Biggrin Blush
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
un conseil, passe tes cables dans les gaines avant de les enterrer.
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
guillaumefgas a écrit:un conseil, passe tes cables dans les gaines avant de les enterrer.


C'est presque fait... Quand j'ai vu la rigidité du cable 2x25, ouppsss, je prèfere faire ca dans mon jardin. Une fois enterré avec les courbures, aie aie aie Sleep
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Montbéliard (25)
tu as du chauffage élec ?
Car voici ce qu'un forumeur m'a conseillé : 2x16 si pas d'élec, 2x25 si chauffage élec. ....

J'ai demandé à mon constructeur se qu'il fallait que je prévoie (vu que je fais mes VRD moi même) et il m'a répondu du 2x35 .....

Le 2x25 me paraît suffisant , non ?

Sachant que j'ai le chauffage électrique , pavillon d'environ 115 m2
Messages : Env. 100
De : Montbéliard (25)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Forges Les Eaux (76)
Je crois que cela depend aussi de la distance que tu as a parcourir avec le cable + c'est long plus le cable doit etre gros.
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Permis OK: 23/09/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
Début des travaux: 16/12/2005
Réception: 07/06/2006
Le Topic de ma construction
Messages : Env. 400
De : Forges Les Eaux (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Arrêtez de croire et sortez le tableau promotelec Mad


http://www.promotelec.com/te[...];themeID=48
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Montbéliard (25)
ZoD a écrit:Arrêtez de croire et sortez le tableau promotelec Mad


http://www.promotelec.com/te[...];themeID=48



Merci de ta ......... gentillesse ! Laugh

Mais pas de réponse pour ma question sur ce lien .
Messages : Env. 100
De : Montbéliard (25)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Mets un Ø90 et tu sera peinard.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Ratori a écrit:Merci de ta ......... gentillesse ! Laugh


C'est vrai que c'est un peu froid... Ca s'adressait au message précédent, mais sans méchanceté aucune.

Il faut savoir que les règles à suivre pour la réalisation de la partie élec sont très strictes. Sinon, consuel pas content.

Pour ta question, c'est la règle des 2/3 de libre qui s'applique. Si tu connais la section de ton câble (tout compris), tu multiplie par 3 et tu connaitra la section minimale de la gaine à placer. A mon avis 63 devrait suffire.

Voilà, désolé Blush
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Forges Les Eaux (76)
ZoD a écrit:Arrêtez de croire et sortez le tableau promotelec Mad


Merci pour ce tableau, et cela confirme bien que plus la distance est importante plus le cable doit etre de section importante.

Ce que je souhaitais faire remarquer c'est que la section du cable ne dépendait pas uniquement de l'amperage mais egalement de la longueur.
Normandie
CCMI: 31/05/2005
Permis OK: 23/09/2005
Pret: 02/10/2005
Terrain: 24/11/2005
Début des travaux: 16/12/2005
Réception: 07/06/2006
Le Topic de ma construction
Messages : Env. 400
De : Forges Les Eaux (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Montbéliard (25)
je ne voudrais pas jouer à l'assisté, mais je ne trouve pas sur le lien Promotelec que tu proposes ........

HELP !!
Messages : Env. 100
De : Montbéliard (25)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Montbéliard (25)
Blush

Merci !!
Messages : Env. 100
De : Montbéliard (25)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ratori a écrit:tu as du chauffage élec ?
Car voici ce qu'un forumeur m'a conseillé : 2x16 si pas d'élec, 2x25 si chauffage élec. ....

J'ai demandé à mon constructeur se qu'il fallait que je prévoie (vu que je fais mes VRD moi même) et il m'a répondu du 2x35 .....

Le 2x25 me paraît suffisant , non ?

Sachant que j'ai le chauffage électrique , pavillon d'environ 115 m2


Je n'ai pas de chauffage élec, enfin a moitié, juste le générateur pour la géothermie, mais bon ce n'est pas le problème.

Tu apelles EDF qui va estimer ta conso et ton abonnement, et a partir de la, tu mesures ta distance entre coffret et tableau et ce définira la section. Il n'y a rien de standard ou de jugés pour çà.

Dans mon cas, j'ai 50 m de VRD en abonnement 9 kw / 45 A, donc j'aurais pu passer en 2x16, mais vu que c'est limite a l'abaque donnée, j'ai préféré passer en 2x25 pour limiter la chute de tension a l'arrivée.

Mais cela a été un choix perso, car ca coute beaucoup plus cher au mètre.
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
ZoD a écrit:
Pour ta question, c'est la règle des 2/3 de libre qui s'applique. Si tu connais la section de ton câble (tout compris), tu multiplie par 3 et tu connaitra la section minimale de la gaine à placer. A mon avis 63 devrait suffire.

Voilà, désolé Blush


Le cable fait 25 mm de diamètre donc 490 mm²
La gaine 63 mm fait 3115 mm²

Impeccable, 3 x 490 < 3115

Merci pour ta formule
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
Si je lis bien labaque je me trouve dans une zone rouge Blush

J'ai 20m du coffret jusqu'à mon tableau electrique, je suis en tous elec (plancher chauffant, convecteur à l'étage, plaque de cuisson, ...).

Pour une maison d'environ 115m², qu'elle est l'abonmement le plus aproprier en terme de KW à votre avis?
Le blog sur notre construction http://maisondumoulinvert.fr[...]ee.fr/blogs
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Appelle EDF pour çà, il te confirmeront un abonnement à 12 kw peut être, dans ce cas là pour 20 m cela correspond a un diametre 2x16

Tu dois effectivement mal lire l'abaque, les distances sont les distances maxi pour la section indiquée avec la puissance correspondante.
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 15h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir