Retour
Menu utilisateur
Menu

Visiophone + motoirsation

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.953 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Aube
Bonjour,
Voilà maintenant 2 ans que nous avons fait construire, nous nous attaquons au portail .....

Nous avons acheté 1 motorisation a verrins et un visiophone ...

Je viens de lire qu'il n'étais pas recommandé de faire passer les 5 fils d'alim par le même fourreau (3*1.5 [motorisation] + 2*1.5 [visiophone]) ... OR nous avons qu'un fourreau qui rejoint la maison .

Sachant que le tout passe par 1 chemin d'environ 80 mètre de long entre le portail (+ visiophone), bout du chemin privé et la maison .... existe t'il une solution pour faire autrement ou sommes nous obliger de faire une tranché tous le long pour retirer un câble ? sachant que vu la distance, ce ne sera pas facile ??
existe t'il des anti parasite ?

merci,
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Un petit up pour ce sujet car la réponse m’intéresse et je dirais même plus , je suis a peu près dans le même cas a un détail près qui s'appele ,en + du 3g1.5 et du 2x1.5, un joli petit câble 3g16² et le tt dans la même gaine , ca donne quoi au niveau visio ? tout pourri ou ca peut le faire? si je passe un LiYCY 2X1.5 (blindage général) pour le visio , ça le fait ?
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour,

Le 3G1.5 c'est pour l'alimentation 230V du moteur pour le portail, pour le visiophone vous mettez un câble 2x1.5 mais la tension est en général 12 / 18V. Ce câble n'étant pas blindé les perturbations du moteur du portail peuvent en effet altérer les signaux du visiophone (parasites)

Quelle tension passe dans le câble du visiophone, marque et modèle du visiophone ?

La tension est déjà abaissée en 12V par exemple (liaison depuis le récepteur interne) il suffit de remplacer le câble 2x1.5 par du câble blindé de type 1 paire LIYCY 0.9mm² et on relie le blindage d'un seul coté à la terre.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Petite info supplémentaire.

On peut également empêcher le câble du moteur de perturber le reste en mettant du câble U1000 RVFV blindé, et relier là encore le blindage d'un seul coté à la terre.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Je n'ai pas encore mon visio mais sur les modèles que j'ai vu , au de la de 30 m il faut passer en 2x1.5 en dessous c'est du "type ptt". et par rapport au 3g16 (plus grosse intensité) des précautions ou le blindage suffit ?
désolé a mathys10 si je pollue sont post
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Oui à cause de la chute de tension certains visio sont câblés avec du 1.5mm², le câble à paire de type PTT est celui que l'on utilise en général si il 'y a pas de motorisation de portail ou si le câble ne passe pas dans la même gaine. donc en cas de demande d'augmentation de la section il suffit de doubler les fils, il y aura un petit phénomène capacitif qui ne sera pas gênant et en cas de perturbation électromagnétique mieux vaut utiliser un câble blindé 1 ou 2 paires 1mm de type LIYCY ou autre.
Le 3G16 est surement déjà posé, donc rien à faire dans ce cas et donc mieux vaut chercher à blinder le câble du visio.

Je suis dans le même cas que toi, mais je n'ai que 17m
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Non , justement rien n'est posé encore , donc il faut tout que je tire en meme temps !!! ca va faire les bras CryingCryingCrying
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Et comment fait on pour raccorder le blindage a la terre , ca se fait dans le tableau ? car si c'est du 2x1.5 , pas de fil de terre et meme si 3g1.5 le vert/jaune se sert qu'a isoler l'appareillage si je ne m'abuse , pas le cable , si ?
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Comme j'ai dit plus haut il suffit de prendre un câble blindé 2 paires 1mm² (LIYCY) et de doubler les paires, cela remplacera le 2x1.5mm² non blindé (en 3G le vert/jaune ne sert pas de blindage car il faut que le blindage soit sur le pourtour du cable pour que cela soit efficace.

Si tu n'as pas tiré ton câble d'alim en 16mm², le mieux est d'utiliser un câble avec neutre concentrique de type HM-27/03/139 préconisé en plus par ERDF.

La mise à la terre des blindages des câbles se fait dans le tableau sur la barrette de regroupement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Au risque de paraitre rasoir , tu n'aurais pas un chtis croquis pour le raccordement blindage ?(je ne m'y connait pas trop) pour le 3g16 , je l'ai déja en fait c'est du h07
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour

Du câble H07 ? pour l'alimentation générale ? Oops !
Attention le câble de branchement d'arrivée BT doit être conforme aux normes NF C33-210 ou 214 ou HM-27... je ne connais pas de câble de type H07 qui le soit.
ERDF risque de refuser le branchement si le câble n'est pas compatible.

Pour le raccordement des blindages ce n'est pas compliqué, tu récupère la tresse après avoir dénudé la première enveloppe du câble sur 2/3cm, tu la torsade pour te permettre de la raccorder sur un domino rapide permettant le raccordement de câble souple ET rigide, ensuite tu récupère un morceau de fil vert jaune 2.5mm² que tu raccorde au domino rapide d'un coté et au répartiteur de terre du tableau.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Ha non , ce n'est pas pour mon alim maison , mais pour avoir le jus dans une dépendance . ok pour la tresse , merci
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Ton câble est surement du souple H07RNF,tu devrai passer en U1000R2V c'est préférable
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Oui , c'est le cas , mais pourquoi c'est préférable ?de plus j'ai déjà mon câble et au prix ou c'est , vu qu'il me faut 55m je ne vais pas allez en racheter un ...
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour

La norme n'interdit pas d’enterrer le câble H07 RNF, Mais en général ce type de câble est utilisé pour le raccordement de moteur, de machine mobile etc. et en général ces câbles sont rarement utilisé en pose enterrée et rarement.
En pose enterrée on lui préfère le U1000R2V qui est rigide et plus facile à installer dans un fourreau (il se tortille moins).

Mais si tu as déjà acheté le câble la question ne se pose plus.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 11h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis interphoneArtisan
Devis interphone
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir