Retour
Menu utilisateur
Menu

Conduit de fumée le long du rampant

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.470 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour,

J'ai beaucoup cherché sur le forum et n'ai pas trouvé la réponse à ma question.

Dans le cadre de l'extension de notre maison, nous souhaitons mettre une cheminée. Le problème est que nous ne pouvons pas mettre l'emplacement de la cheminée verticalement proche du faitage. Les seuls emplacements disponibles sont sur les murs des parties basses du toit mais l'idée d'avoir une cheminée d'usine sortant du toit ne nous tente pas vraiment.

Aussi, nous avons pensé à faire "courir" le conduit de cheminée le long de la pente du toit côté intérieur (en respectant bien entendu les distance de sécurité par rapport à la charpente).

Le toit ayant une hauteur de 3,50 mètre et une pente d'environ à 35° nous serions (de ce que j'ai compris) dans les limites autorisés pour les deux dévoiements (45° maximum et hauteur 5 mètre maximum)

Je n'ai trouvé nul part de mention interdisant cela, mais je n'ai pas trouvé non plus de retour d'expérience sur le sujet.

Est-ce possible et conforme à la réglementation en vigueur?

D'avance merci pour votre aide

Loolop
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour,

Quel nature du conduit de cheminée??? Boisseaux, briques + tubage double peau ?? Ou tubage double parois ?

Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
À priori pas de problème il faut juste calculer le bon diamètre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci pour vos retours rapides,


Pour le conduit, nous n'avons pas retenu de choix pour le moment, mais nous avions l'impressions que le conduit en boisseau n'était pas une option (hormis pour la sortie de cheminée qui sera en boisseau) étant donnée la pente. Comment pourrions-nous les faire tenir ?


J'avoue que c'est d'ailleurs un sujet qui nous préoccupe car nous "louchons" sur des foyers fermés avec des buses de 280 mm à 300 mm et il ne me semble pas avoir vu de conduit de fumée rigide avec cette taille de diamètre intérieur.


Si vous avez des idées/conseils sur le sujet, nous sommes vraiment preneurs !!


Encore merci pour votre aide,


Loolop
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Je demandais une précision sur le conduit car votre calcul par rapport a votre pente de toiture peut vous réserver des surprises : Je m'explique,


ON a d'un Coté :


DTU - chapitre II dispositions communes à tous les conduits
2.3.1.2 tracé
Les conduits de fumée doivent être verticaux. Toutefois, des dévoiements peuvent être admis dans les constructions anciennes en cas de réfection complète de conduits et dans les maisons individuelles ayant moins de 2 étages (R + 1).
Dans ces deux cas :
- un conduit ne doit pas comporter plus de deux dévoiements (c'est-à-dire plus d'une partie non verticale) ;
COMMENTAIRE
Ces dévoiements permettent d'éviter des ouvrages porteurs : murs, poutres...
- l'angle de ces dévoiements avec la verticale ne doit pas excéder 20°. Toutefois, s'il s'agit d'un conduit sans rugosité et de moins de 5 m de haut, cet angle peut être supérieur à 20°, mais sans excéder 45°.



Et D'autre part :

DTU - chapitre VI procédés particuliers
6.1.2 opérations préliminaires au tubage

6.1.2.3 vacuité
Il sera descendu dans le conduit, pour s'assurer de sa vacuité, une ogive de diamètre correspondant à celui du tubage, placée au bout d'un gabarit de 1,20 m de longueur de même diamètre, en prévision des dévoiements possibles du conduit. Si l'ensemble ne passe pas librement, le tubage ne sera pas réalisé.
COMMENTAIRE
Il est possible de modifier le conduit afin de permettre le libre passage du gabarit et, conséquemment, de réaliser le tubage.



Donc si vous faites le choix d'un boisseau + tubage double peau, sachez que votre calcul de 35° peut être mauvais avec l'article 6.1.2.3. En effet, selon le diamètre du tubage que vous pourrez utiliser en fonction de votre poêle ou insert, l'angle dû au respect de la vacuité risque d'être augmenté...

Donc celà pourrait compromettre éventuellement votre "sortie idéale".

Pour éviter ce genre de calcul et de casse tête, je vous conseille de passer sur du tubage double parois isolé qui vous laissera bien plus de liberté et très probablement un coût global moindre...Et par la même occasion faites appel à un fumiste...Ce sujet est soumis a tant d'hypothèses que ca en deviendrait indigérable sur un forum, et surtout sujet à confusions.

Vous n’êtes pas dans une configuration basique et comme il s'agit du feu, ce n'est pas a prendre à la légère.
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci pour ce retour,


Nous allons donc partir sur un conduit double pot avec un professionnel !


Encore merci,
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour.
Une cheminée a paroi intérieure lisse doit avoir une pente minimum de 45° pour une longueur maxi de 5m, c'est clair.
Dans votre cas vous avez 35° c'est trop peu, cherchez une autre solution, un fumiste vous dira la même chose.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 14h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir