Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin de vos conseils concernant l'arase étanche

Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 11.201 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
Bonjour,

Mon constructeur vient de poser le 4ème rang de parpaing et les planelles également.

J'ai beaucoup lu sur le forum concernant l'arase étanche et j'ai vraiment pas envie de me louper à ce niveau là. Seulement j'y connais rien donc j'aimerais avoir un avis sur ma situation.

Sur ma notice descriptive il y a noté, qu'il y aura un film polyane sous la dalle et une arase étanche entre la dalle et le premier rang de briques. Je sais que l'arase étanche doit être sous la dalle. Donc je ne comprends pas tout. A quoi sert le film polyane ? C'est bien pour les remontées d'humidité ?

De plus, les maçons ont posés les planelles. Ne doit-il pas y avoir une arase entre celle ci et le dernier rang de parpaing ? parce qu'au vu des photos on dirais que c'est du béton c'est tout. je vais essayer d'aller voir les maçons sur le terrains cette après midi pour avoir des renseignements.

Mais si vous pouviez m'éclairer à ce niveau ça serait super... Ce qui me fait le plus stresser dans la construction c'est les fondations et vu qu'on y est....
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Et ta notice descriptive, elle parle de dallage sur terre plein ou de plancher sur vide sanitaire ?

Les deux cas sont différents et l'arase étanche aussi.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
Et oui c'est ça mon problème !!! quand nous avons signé c'était sur u dallage terre plein et après nous avons eu plancher hourdis sur 4 rang... mais la notice descriptive n'a pas bougé si ce n'est qu'à la fin il y a noté plancher hourdis sur 4 rang.... du coup je sais pas...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Alors si c'est un plancher sur VS, l'arase étanche doit être obligatoirement sous le plancher et non pas au 1er rang de la maçonnerie du rez de chaussée (sinon, rien n'interdira aux remontées capillaires d'atteindre le plancher).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
C'est bien ce qui me semblait. Hier soir en passant sur le terrain nous avons vu qu'ils avaient montés le 4ème rang de parpaing et mis les planelles, l'arase se fait dessous les planelles si j'ai bien compris ? où c'est encore possible qu'il l'a mette alors que les planelles sont posées ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non, sous les planelles. Sinon l'humidité va remonter par les planelles.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
C'est bien ça, donc la en gros ils sont partis pour ne pas nous mettre l'arase étanche au bon endroit vu que les planelles ont été posés hier et que je n'ai pas vu d'arase (photo au dessus en zoomant)

qu'est-ce que je peux faire ?? je leur dit de tous stopper et de refaire ? sachant qu'aujourd'hui ils doivent être dessus entrain de mettre le plancher hourdis ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
Je viens d'envoyer un mail au conducteur de travaux et au chef des travaux au siège pour savoir mais là je pense que l'on démarre déjà très mal, là où je me doutais qu'il y aurait des conneries elles y sont. c'est fou ça, on prends un constructeur car on y connait rien pour être tranquille et on se rend compte qu'ils font n'importe quoi. pffff
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
jenny33141 a écrit:....je leur dit de tous stopper et de refaire ? sachant qu'aujourd'hui ils doivent être dessus entrain de mettre le plancher hourdis ?




Bonjour
Oui avant que la construction continue.
Moi aussi j'ai une arase étanche mal positionnée mais la maison est terminée.
N'hésitez pas a le signaler a votre constructeur des maintenant alors que ca reste facilement modifiable et que la hauteur
de la construction par rapport au terrain le permet.

Par contre pour ma culture, pourquoi ont-ils mis un polyane ?
Il me semblait que c'était a proscrire sur un plancher
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je pense que le coup du polyane, c'est obsolète : c'était la définition en cas de dallage, avant que la modification pour le plancher VS vienne le remplacer.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
Bonjour,

Encore et toujours ce problème d'arase étanche mal positionnée...
J'ai essayé sur ce forum de modestement sensibiliser les gens en train de faire construire : ça passe au dessus de certains et d'autres le prennent mal...
Rolleyes
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
jenny33141 a écrit:Je viens d'envoyer un mail au conducteur de travaux et au chef des travaux au siège pour savoir mais là je pense que l'on démarre déjà très mal, là où je me doutais qu'il y aurait des conneries elles y sont. c'est fou ça, on prends un constructeur car on y connait rien pour être tranquille et on se rend compte qu'ils font n'importe quoi. pffff


Tu lui renvois un mail en lui demandant de se mettre en conformité avec le DTU 20.1 P1, fig 11 a. Et sans attendre la pose du plancher.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
Oui le constructeur vient de m confirmer le polyane était pour le terre plein. Ik ma dit de voir avec mon conducteur de travaux car c'est lui qui a décidé quelle version du dtu mettre en place. La partie de bras de fer commence car le conducteur est pas du tout commode. ...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Quelle version du DTU ? Mais il n'y en a qu'une !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
Le gars ma dit quue le dtu avait des annexes lol
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
Je viens de passer sur le terrain et les maçons n'était pas la. Ils sont en train de livre le plancher hourdis les ferailles etc...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Il te bourre le mou !

Le DTU 20.1 qui traite des arases étanches ne possède pas d'annexes !

La seule version qui possède des annexes, c'est la version d'avril 1994 qui est caduque depuis la nouvelle version de octobre 2008, celle qui est en cours...

Faudrait qu'il mette sa documentation à jour. Inquiétant, pour un pro.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
C est clair. Bon c'est pas mon conducteur de travaux qui me l'a dit mais bon... bon jencoi un mail au conducteur en lui disant de rectifier et de se mettre au norme. .. où on peut le trouver ce dtu ? Ça m'intéresse !! Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le DTU 20.1 est disponible sur le site du CSTB au prix de 220,17 € HT. Et un peu ardu à lire et à comprendre...

Un peu moins cher car pouvant être acheté par partie à l' AFNOR mais attention : vendue partie par partie (4) plus les annexes (3) : total, 200,88 €

A la limite, pour l'arase étanche, le 20.1 complet de base + annexe du P1 ne coute "que" 140,31 €
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
Ah ouais quand même !!! Et si je lui envoi juste le shema du dtu montrant l arase dessous ça devrait passer non ? Non parce que leur excuse c'est que vu que c'est un vide sanitaire la dalle est loin de l'eau. .. la blague. Il ma parlé d'un film a mettre dans la dalle. En gros prisonnière dedans. Vous en avez entendu parler ???
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Déjà, il continu à te bourrer le mou en te disant que la dalle est loin de l'eau, bla bla bla...
L'eau remonte par capillarité dans les soubassement et la dalle n'a pas besoin d'être en contact avec l'eau.

Un film dans la dalle ? demande lui donc ce qui l'autorise à faire ça !

Mais tu n'es pas au bout de tes surprise : il va encore t'en trouver, des justifications fumeuses...

A tout hasard, je te remet les coupes du DTU :



Celle qui te concerne est la coupe 11 a
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Pendant qu'on y est, ton constructeur ne semblant pas tres sérieux, ils ont prévus quoi en guise de protection contre les termites ?
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
Alors pour les termites il y a marqué. Traitement anti termite sous l'ensemble de la construction par application d'une barrière physico chimique type termibarriere ou similaire sur l'ensemble de la dalle et face externe des murs de fondation
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
Je lui ai laissé un message sur son répondeur, je ne suis pas sûr de pouvoir faire le poid contre un conducteur de travaux qui va me sortir plein d'excuses; je ne sais pas trop à quoi m'attendre enfaite !!Sleep
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 7000 message
C'est reparti pour un p'tit coup de résine Rolleyes de la verte, de la jaune ou peut être de l'orange Unsure
Tu devrais demander un peu plus de détails à ton constructeur, qu'est ce que c'est, est ce agréé, garanti et par qui et pour combien de temps, comment çà va être appliqué et où exactement, quelle épaisseur, qu'a t'il prévu pour les gaines et canalisations qui traversent la dalle, qui prends en charge en cas d'infestation, quels sont les différents types de protection etc etc ..
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 7000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
Alors je sais que c'est de la verte. Et qu'il y en aura aussi dans les gaines partout. Il ma dit le nom de l'entreprise qui viendrai qui est en Charente Maritime mais je n'ai plus le nom. .. massa je crois un truc comme ça
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 7000 message
Non pas massa .. Biggrin
bon à ce que je vois, les constructeurs n'expliquent toujours pas grand chose et surtout ne laissent pas le choix au client qui pourtant paie.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 7000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
Non c'est sappa Biggrin

Ça. .. et tu as beau posé des questions tu n'as pas toujours de réponse....
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 7000 message
Je sais, ils sont terribles Rolleyes
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 7000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Huuum attention ! le vide sanitaire doit être ventiler prévoir deux grille entré et sortie .ce que je pense ne pas voir sur la photo
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 300 message Saint Mariens (33)
Il le sera. Ils vont les placé en même temps que les tuyau.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Saint Mariens (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Sailly Sur La Lys (62)
Bonjour,
Je me joins à la discussion car je démarre un chantier pour une extension sur VS et, à ce jour, une partie des planelles est posée mais sans arase.
Je voulais simplement savoir si votre arase avait été posée ou si vous aviez adopter une autre solution. Je dois revoir le maçon mercredi.

Pouvez-vous aussi me dire comment sont fixées vos évacutations PVC sous les hourdis?

Pour info, je pense utiliser le système "easyventil" ( http://www.easyventil.com/presentation.html ) pour la ventilation car ma dalle est au ras du sol. Un peu cher mais tellement plus esthétique.
Merci et bonne continuation.

Messages : Env. 10
De : Sailly Sur La Lys (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Effectivement, si c'est un VS, il manque l'arase étanche !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Bonsoir à tous,

je suis en train de construire ma maison et a vous lire j'ai le doute sur le bon positionnement de l'arase dans le cas d'une dalle sur terre-plein :
L'arase est sur le dernier rang de parpaing de soubassement ou simplement sous le premier rang de brique au-dessus de la dalle ?

Si l'arase étanche doit être sous la dalle est ce que je peux collé mes planelles avec un mortier hydrofuger sur 3 cm d'épaisseur ?

merci par avance,

Philippe
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 600
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
En cas de dallage sur terre plein :

- Si le dallage est désolidarisé (avec un joint vertical entre dallage et soubassement, l'arase étanche peut être indifféremment soit sous le dallage, soit au dessus.

- Si le dallage est lié ou dalle portée (sans joint) alors l'arase étanche doit impérativement être sous le dallage.

Dans tous les cas, l'arase étanche doit être 15 cm au dessus du sol extérieur fini.

Citation: Si l'arase étanche doit être sous la dalle est ce que je peux collé mes planelles avec un mortier hydrofuger sur 3 cm d'épaisseur ?


Tu peux. Mais cette arase étanche ne doit pas être seulement sous la planelle mais sur toute la largeur du soubassement.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Bonjour et Merci tournesol, la dalle n'est pas désolidarisée donc arase étanche sous la planelle et sur toute la largeur du parpaing (je pensais faire ainsi mais une confirmation ne nuit pas).

Concernant l'enduit d'imperméabilisation sur les murs de soubassement que pensez du pret à l'emploi de chez sika :
https://www.google.fr/url?sa[...]amp;cad=rja

est il mieux ou moins bien que l'enduit taloché réalisé avec un mortier hydrofugé avec des doses de 1kg par sac de ciment ?

merci par avance.

Philippe
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 600
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pour un VS, l'enduit n'est pas indispensable. Si tu veux malgré tout en faire un, le Sika enduit fondation est parfait (à proteger avec un Delta MS ou similaire).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Tournesol a écrit:Pour un VS, l'enduit n'est pas indispensable. Si tu veux malgré tout en faire un, le Sika enduit fondation est parfait (à proteger avec un Delta MS ou similaire).


je suis en dallage sur terre-plein et non en VS du coup y a toujours besoin d'un enduit hydrofugé ?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 600
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 13h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir