Avis Chaudières à granules Red Compact 18

Ce sujet comporte 230 messages et a été affiché 41.481 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
33
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Pas De Calais
cobra.jb a écrit:Puissance à 3 + MLI + AUTO ECO a 20 minutes, ça ne m'étonne pas que ça fonctionne en continu.

Pour que l'eau chauffe, à votre place, je mettrais par exemple la puissance à 5, l'eau chaude à 65°, et la T° de pompe à 50°(pour ce dernier réglage, Alain 62 te dira mieux que moi).
La température devrait bien mieux monter.

Après le MLI empêche clairement que ça coupe: le mien ajuste la T° toutes les 300S. Et régulièrement relance un petit coup la chaudière pour maintenir la T°. Et ça arrive surement une fois en 20 minutes: la chaudiere ne peux jamais s'éteindre. Moi j'ai réglé la T ECO On sur 5 minutes par exemple. Et malgré ça, elle ne s'éteint presque jamais. Sauf si j'allume mon poele à bois. Auquel cas, je dépasse largement la consigne, et là le TA coupe la chaudière.

A mon avis vu votre conso, il me parait judicieux de désactiver le MLI au moins pour voir si ça change la conso.
Ou au moins de tester manuellement: vous mettez par exemple le Thermostat sur 21°. Une fois 21° atteint, vous baissez le Thermostat à 19°. La chaudiere devrait se couper. Et rester un moment éteinte.
Vous faites ça plusieurs fois dans la journée. si la conso change significativement, c'est que le MLI consomme trop.

Moi je me demande si ce MLI, c'est pas plutot conseillé pour des chauffages électriques par exemple: les cycles sont très court.
Pour du bois/granulés, il vaut peut être mieux des cycles plus longs. Mais c'est un avis de débutant: je n'ai pas assez d'expérience pour le certifier.

+1
20 mn en T ECO c'est beaucoup trop long, mon cas est particulier, ma chaudière fabrique, le thermovar distribue, donc eau chaude à 75, pompe à 60, le thermovar boucle sur lui même et lache la sauce selon besoin thermostatique..., dans tous les cas de figure ça rentre à 65-66 pour éviter le choc thermique...
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
arnaud59150 a écrit:Oui alain, c'est ce que je me dit, mais y'a toujours un petit risque que je perde, car il m'a meme dit "avez vous des preuves que mon technicien est venu chez vous et qu'il a fait bruler votre chaudiere?" (il ne m'a pas fait de bon de passage ou aucun documents) il joue meme la dessus.
Je referais un tour dans une de ses boutique chauff eco bois à ARMENTIERES, si il ne veut pas me recevoir je ferais fuir ses clients en parlant de mon experience.


Mauvais plan, faire fuir les clients, plainte à la police et vous avez tout faut, il n'attend que ça... , mais la lettre recommandée qu'il vous a envoyé pour annuler votre garantie est une preuve, le conciliateur est un témoin, que vous faut il de plus...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Wattrelos (59)
Le probleme c 'est peut etre que depuis j'ai touché à la chaudiere vu que j'ai tout démonté et tout néttoyer pour la remettre en route en octobre, (il me disait elle est morte elle redemarera jamais (en fevrier)) j'avous on dirais qu elle a 10ans dans le bas vu que le goudron a coulé, alors qu elle a juste un an, mais elle tourne quand meme, et en mode ramoneur ca nettoie pas mal.
Messages : Env. 30
De : Wattrelos (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhone
arnaud59150 a écrit:Ok cobra, tres bien compris, je viens de consulter ma notice du thermostat et je peut pas enlever MLI, ca doit etre pour les pompes a chaleur air eau et autres systemes du genre.
Le probleme de réguler manuelement c'est le confort, un coup chaud un coup froid...
Moi aussi poele a bois ds salon et dès qu il chauffe c est le seul moment ou ma chaudiere s'eteint car 25 dans la piece.


Oui,en régulant à la main, le confort en prend un coup, mais c'est temporaire: c'est pour tester la conso.
Si la conso bouge pas significativement---->ça vient pas de là.
Si la conso diminue significativement, c'est que ça vient de là, alors vu la conso actuelle, l'achat d'un nouveau thermostat sera vite amorti et résoudra le problème.
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
De grâce, arrêtez de toucher aux fonctions style ramoneur réservé aux pros pour tester et régler la chaudière, le remède est pire que le mal, de plus l'état de détérioration avancée de votre chaudière démontre que le montage est mauvais, encore une preuve...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Wattrelos (59)
Ok cobra, j'ai un thermosat en plus dans mon salon qui commande l'ancienne chaudiere gaz, je vait tirer les fils jusqu'a la chaudiere à pellets et refaire cablage pour essais, je tiendrais au courant dès que c'est fait, demain. merci.
Messages : Env. 30
De : Wattrelos (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
arnaud59150 a écrit:Ok cobra, j'ai un thermosat en plus dans mon salon qui commande l'ancienne chaudiere gaz, je vait tirer les fils jusqu'a la chaudiere à pellets et refaire cablage pour essais, je tiendrais au courant dès que c'est fait, demain. merci.

Pourquoi tirer un cable, mettez votre thermostat sur normal!...
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Wattrelos (59)
Alain, c'est moi le ramoneur et c'est moi qui nettoie tout! vu que les entreprises pro ne savent pas le faire, quand j'ai fait la fonction ramoneur elle monte a fond en temperature et les ventillos se mettent à fond, c'est la premiere fois que je l'ai vu dépasser 60degres, les 8turbulateurs était coincé, dons je les retirer au pied de biche et au palan improvisé, donc depuis je ramone toute les semaines les 8 tubes, normalement une fois par an!
je peut envoyer des photos pour tout montrer... aucun soucis...
Messages : Env. 30
De : Wattrelos (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
cobra.jb a écrit:
arnaud59150 a écrit:Ok cobra, tres bien compris, je viens de consulter ma notice du thermostat et je peut pas enlever MLI, ca doit etre pour les pompes a chaleur air eau et autres systemes du genre.
Le probleme de réguler manuelement c'est le confort, un coup chaud un coup froid...
Moi aussi poele a bois ds salon et dès qu il chauffe c est le seul moment ou ma chaudiere s'eteint car 25 dans la piece.


Oui,en régulant à la main, le confort en prend un coup, mais c'est temporaire: c'est pour tester la conso.
Si la conso bouge pas significativement---->ça vient pas de là.
Si la conso diminue significativement, c'est que ça vient de là, alors vu la conso actuelle, l'achat d'un nouveau thermostat sera vite amorti et résoudra le problème.

Mauvaise pioche, je n'avais pas lu ça, ça fuse...
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Wattrelos (59)
Alain je sais pas comment faire pour mettre sur normale depuis tout a l heure je lit la notice et ne trouve pas!
Messages : Env. 30
De : Wattrelos (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
arnaud59150 a écrit:Alain, c'est moi le ramoneur et c'est moi qui nettoie tout! vu que les entreprises pro ne savent pas le faire, quand j'ai fait la fonction ramoneur elle monte a fond en temperature et les ventillos se mettent à fond, c'est la premiere fois que je l'ai vu dépasser 60degres, les 8turbulateurs était coincé, dons je les retirer au pied de biche et au palan improvisé, donc depuis je ramone toute les semaines les 8 tubes, normalement une fois par an!
je peut envoyer des photos pour tout montrer... aucun soucis...

8 turbulateurs démontés au pied de biche et au palan, mais tout doit être bousillé!!!!!!!....
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
arnaud59150 a écrit:Alain je sais pas comment faire pour mettre sur normale depuis tout a l heure je lit la notice et ne trouve pas!

ben alors, servez vous de l'ancien pour vérifier si ce n'est pas la modulation du thermostat qui fiche la pagaille...
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Wattrelos (59)
Non le corps est en fonte, ils etaient collé a cause du goudron, et odeur horrible, il me faudrait 8turbulateurs pour eviter de demonter le dessus et ramonner tous les dimanche! c'est tout!
Messages : Env. 30
De : Wattrelos (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
arnaud59150 a écrit:Non le corps est en fonte, ils etaient collé a cause du goudron, et odeur horrible, il me faudrait 8turbulateurs pour eviter de demonter le dessus et ramonner tous les dimanche! c'est tout!

je ne comprends pas, il n'y a plus de turbulateurs?......, si c'est ça ne cherchez plus les causes...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Wattrelos (59)
Non il n'y en a plus les tubes sont vide, en les retirant ils se sont deformer et ont doublé de longeur, en fait ils servent juste a nettoyer les tubes, pour la pousierre qui pourait coller! ca ressemble a grand ressort qui racle les parois puis fais tomber la pousierre dans les cendriers.
Messages : Env. 30
De : Wattrelos (59)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 10h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
18
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière à granulés de boisArtisan
Devis chaudière à granulés de bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
33
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir