Cable EDF 110m entre le compteur et le garage. Quel cable?

Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 9.170 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Bonsoir! Nous venons de réceptionner la maison ce vendredi et maintenant nous devons nous occuper de faire la tranchee technique. Nous avons 110m entre le compteur et le seuil du garage ou se trouve le tableau électrique.
Quel cable faut il prendre? Et surtout ou l'acheter?
Merci d'avance pour tous vos conseils.
Cdlt
Aurelie
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

vous avez quel raccordement ? 12kVA mono ou 36kVA tri ?
eau chaude ou chauffage électrique ? gestionnaire énergie ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Bonsoir fab1978. Alors c'est du monophasé, tout est électrique. Et le gestionnaire ce sera GDF je pense.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
petitelyly27 a écrit:Bonsoir fab1978. Alors c'est du monophasé,


OK, il faudra prévoir soit un 2x70² cuivre, soit un 2x120² alu.



petitelyly27 a écrit: tout est électrique. Et le gestionnaire ce sera GDF je pense.


formidable ... mais je ne pensais pas a ce genre de gestionnaire ...

quel système est prévu pour gérer chauffage et eau chaude ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Ah désolée j'ai confondu avec fournisseur. Lol je me disais aussi quel rapport lol. Chauffage électrique, et ballon d'eau chaude 200l
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
D'accord ... tu ne comprend pas la question.

en fonction du système de gestion du chauffage et eau chaude, il y a un certain type de câble a ajouter a celui indiqué plus haut.
pour savoir exactement quel câble mettre, il faut savoir quel type d'appareil est posé ...

souvent on utilise ceci ou quelque chose de ressemblant ... peut être l'a tu sur le devis ou la facture de l’électricien

l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Aucune idée le conducteur de travaux nous juste dit deprevoirun cable pilote pour heures creuses heures pleines.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Du coup, un simple 2x1,5 suffirai.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Oui c'est bien ça je viens de vérifier c'est un ballon fonctionnant avec relais de commande sur heures creuses. Donc il faudrait du cable 2x120? Et le cable 2x1,5 sert à quoi? Désolée on est perdu...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
En effet, il faut soit

  • du câble AR2V 2x120², c'est un câble en alu (d’où AR2V). le plus souvent dans ces section ce câble est mono-conducteur. le 2X n'existe pas. il faut donc prendre 2 longueurs de 1x120²... ce qui revient au même...
  • du câble R2V 2x70². celui ci est en cuivre. même remarque que plus haut ... 2 longueurs de 1x70²...
j'insiste, c'est bien l'un ou l'autre ...


il faut également:

  • 4 embouts de raccordement adaptés a la section du câble choisie.

et:

  • du câble R2V 2x1,5². pas de remarque particulière ...
le 2X1,5 sert a faire en sorte que le compteur commande le chauffe eau pour le passage au heures creuse. c'est donc grâce a lui que le chauffe eau démarre seul aux HC.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Merci pour les infos. Saurais-tu ou on peut trouver ce type de cable parce qu'en grande surface de bricolage on trouve pas. Et on peut mettre tout ces câbles dans la même gaine?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Oui. ces câbles peuvent cohabiter dans la même gaine...

les grossistes en électricité vendent ce genre de câble. sur le net on en trouve également..
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Es ce que ça c'est bon: http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/7568/[...]D/7568/CatID/828/Cable_électrique_Aluminium.aspx
Et pour le cable 2x1,5: http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/4867/[...]D/4867/CatID/403/Cable_électrique.aspx
Et pour les embouts de raccordement étant donné qu'il y aura 2 câbles il faut prendre un embout spécial du genre Y parce que je doute qu'il y ait 2 entrées sur le compteur?
Merci encore!!!!
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Bon ben je comprend pas pourquoi j'arrive pas a mettre de lien.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Les embouts servent a raccorder le gros câble au disjoncteur (qui n'est prévu que pour recevoir du 25² au maximum) et a votre tableau. se sont des réducteurs de section. il permette donc de transformer un câble de 120² en 25 ².

le 2x1,5 se raccorde sur des bornes prévus pour cela sur le compteur

pour les lien:

le 120² alu:

http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/7568/CatID/828/Cable_%C3%A9lectrique_Aluminium.aspx

le 2x1,5

http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/4867/CatID/403/Cable_%C3%A9lectrique.aspx


apparement, ce site ne dispose pas des embout adapté a ce câble ... ce qu'ils propose se limite au 95².
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Nord
C'est exactement le même cas que le mien, mais sans 2x1.5
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Après visite d'un terrassier pour le devis de la tranchée, il y a entre le compteur et et la maison, 97m. Ça fait réduire un peu la note.lol si je prend 120m de cable c'est bon?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Quelle longueur de gaine entre le seuil et le tableau ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Environ 3 m
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
100m compteur tableau
2m au tableau
1,5 au compteur
Si la gaine est droite, avec 110m tu a de la marge
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Mais le fil pilote 2x1,5 est en cuivre et on peut quand même le mettre dans la même gaine? J'avais lu qu'on ne pouvait pas mélanger des câbles alu et des câbles cuivre. Es ce vrai?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
C'est vrai. on ne peut pas les mélanger.... mais on parle bien du métal. non du câble.

tant que le cuivre d'un câble n'entre pas en contact avec l'alu de l'autre câble, pas de problème.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Nous avons contacté un electricien qui a l'habitude poser des cables d'alim chez les particuliers et il nous dit que si on prend du 60A en abonnement un cable 3x35 suffirait. qu'en pensez vous??
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

j'en dis que 3x ne sert a rien. 3G non plus. c'est un 2X qu'il faut.

j'en dis qu'avec 35², tu a 3,77% de chute de tension. c'est déjà plus que les 3% autorisés entre le DB et le dernier point lumineux.
ça fait 8.67V de perdu....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Ok en 3x50 il nous proposait un bon prix et moins cher qu'en 2x120. Donc on sait pas quoi faire... Et sur le 3x50 la chute serait moindre?
Merci beaucoup pour votre aide!
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Il te propose du 3x ou du 2x ?
c'est pas la même chose.

2.64 % ce sera déjà plus facile a justifier. même si ça ne suis pas les recommandations de promotelec.
ça fait 6,07V
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Alors j'ai pu avoir un bon prix avec un électricien du coin pour du 2x120. Pour 220m en 2x120: 535e et le cable pilote 2x1,5: 99e.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
220m de 2x ?
c'est 2 fois trop.

il te faut soit 220m de 1x120² ou 110m de 2x120²...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Oups je me suis mal exprimée. C'est bien 2x110m en 1x120.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
La, oui ... c'est mieux.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Bonsoir! Alors nous avons rencontrer plusieurs électriciens qui nous disent que c'est bizarre de mettre du 2x120 sur une maison de cette taille.ça risque d'être la galère pour raccorder les câbles vu la grosse section. Ils nous ont dit que pour raccorder les câbles dans le compteur erdf c'était très compliqué et c'est même pas sur que ça puisse se faire. On en est toujours au même point et dans 15 jours on doit emménager.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Je me doute bien que ce sera galère a raccorder (encore que pas tant que cela avec les fouets). la taille de la maison n'a rien a y voir.

ils vous ont conseillé quoi ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Le gars se renseigne demain auprès de son patron parce qu'ils n'ont jamais vu ça.lol il me dit que raccorder du 2x120 sur le compteur dans la rue c'est pas possible. Ils nous ont dit que c'était de trop du 2x120
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Gard
@fab1978: tu connais le diamètre maxi raccordable sur un compteur individuel ?
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Nord
petitelyly27 a écrit:Le gars se renseigne demain auprès de son patron parce qu'ils n'ont jamais vu ça.lol il me dit que raccorder du 2x120 sur le compteur dans la rue c'est pas possible. Ils nous ont dit que c'était de trop du 2x120


Avec des fouets, ça passe non ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Utiliser des fouets pour se raccorder au compteur dehors est apparemment pas possible(pas assez de place)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
petitelyly27 a écrit:Utiliser des fouets pour se raccorder au compteur dehors est apparemment pas possible(pas assez de place)


c'est un mec qui n'a jamais ouvert une boite branchement qui dit ca ....

les bornes des disjoncteur de branchement c'est 25² maxi.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Pfff personne ne veut nous raccorder avec du 2x120 :-( marre!
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Donc il faudrait faire rentrer du 120 dans du 25 c'est bien ça?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Oui, c'est pour cela qu'on pose des fouets
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
J'ai lu qu'on ne pouvait trouver des fouets que pour du 95 maxi.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Nord
Je parle sous le contrôle de Fab qui m'avait envoyé ce lien : http://www.michaud.fr/reference-produit-habitat-72-embout-reducteur-embout-augmentateur.htm
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Ok merci pour les infos mais on peut raccorder le cable du fouet qui fait 50 dans un compteur erdf traditionnel?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 12h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir