Env. 10 message Arras (62)
Bonjour à tous,

Je projette d'améliorer l'isolation de mes combles habitables. (maison de 1930 du nord de la France en brique, charpente traditionnelle)

Un isolant mince TRI ISO SUPER 9 agrafé par l'extérieur, entre tuiles et chevrons, a été mis en place par un entrepreneur.

Mon projet est de compléter l'isolation avec de la laine de verre par l'intérieur et de parer le tout avec des plaques de plâtre.

Je veux conserver l'isolant mince.

Etat actuel en allant de l'extérieur vers l'intérieur :
Tuiles > vide d'air > Isolant mince "tri iso super 9" agrafé sur chevron par l'extérieur > intérieur du grenier


Etat futur :
Tuiles > vide d'air > Isolant mince "tri iso super 9" agrafé sur chevron par l'extérieur > Vide d'air de 20 mm > isoconfort 32 sans PV de 60 mm posé entre chevrons > isoconfort 32 sans PV de 80 mm croisé et couvrant les chevrons> placo BA 13 > intérieur du grenier

NB : la toiture comporte des tuiles de ventilation.

Sachant qu'il faut être vigilant par rapport aux problèmes de condensation dans la charpente, que pensez-vous de l'état futur ?

Merci,

Christophe
Messages : Env. 10
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
Dans l'état actuel l'isolant mince fait, entre autre, office de pare-vapeur mais évidemment mal
positionné; Le montage que vous envisagé n'est valable que si la lame d'air que vous
ménager entre le dessus de l'isolation et la sous face de l'isolant mince est ventilée
(ouvertures en partie basse et ouvertures en partie haute de cette lame d'air) .
Dans cette configuraton une lame d'air non ventilée ne sert à rien.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Arras (62)
Bonjour et merci, Lucienpel, pour votre réponse.

Vous dites "Dans cette configuraton une lame d'air non ventilée ne sert à rien.".

Si cette lame d'air n'est pas ou mal ventilée, y a t'il, selon vous, un risque de condensation ?

Merci,

Christophe
Messages : Env. 10
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
effectivement il y a un risque.
Si pour une raison ou une autre il y a migration de vapeur d'eau, celle ci à toutes les chances
(en fonction des températures) de se condenser en sous face de l'isolant mince.
Dans état futur je ne vois pas de pare-vapeur ?
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 04h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir