Bonjour à tous,
Bien souvent, lors de la construction de sa maison, certains ont installé une chaudière électrique sur plancher hydraulique en vue d'installer une
PAC air/eau 9kW lorsque les euros arrivent en assez grand nombre sur le compte bancaire. Et bien je m’apprête à faire l'inverse.
J'ai installé il y a 5 ans 1/2 une pompe à chaleur Airmat CRI70 sur un plancher hydraulique de 100m² dans un chalet à 920m d'altitude. L’étage de 80m² est quant à lui chauffé par 2
radiateurs de 1500W pour les chambres et un de 1000W pour la salle de bain.
J'ai eu quelques soucis lors de la mise en service, mais rien d'affolant. Mais cela a commencé à l’être lorsque la garantie de la machine s'est éteinte. Voici les derniers soucis de cet hiver.
En octobre, l'échangeur extérieur (la "batterie") se couvre d'une gangue de glace, a tel point que l'hélice vient se prendre dedans en faisant un barouf de tous les diables. Le cycle de dégivrage ne se lance plus. On appel l'installateur qui nous annonce en gros 2 semaines avant de pouvoir passer... Il est en fait déborder par les problèmes de fiabilité des machines qu'il a installées...
Heureusement qu'il y a un poêle à bois tout neuf installé cet été. Il nous sauve la mise.
J'ouvre le ventre de la bestiole et trouve une sonde (celle sur le retour) qui déconne au niveau des connexions sur la carte de gestion principale. Ca repart, mais fin janvier c'est l'échangeur qui a une fuite de R410A, entraînant une grosse sur-conso et un effondrement des performance de la PAC. Prix de l'échangeur sur internet : 750 euros. Devis de l'installateur : 2000 €.
Initialement, le prix de cette PAC était de 12000 € installée. Le crédit d’impôt aidant, il m'est resté 7000 € à payer de ma poche pour une machine qui nécessite à nouveau 2000 €. Soit 9000 € pour 5 hivers, ou 1800 € par hiver. Donc non amortie.
Je me suis penché un peu plus sérieusement sur la consommation de cette PAC. Voici ce qu'il en ressort.
Voici mes conso EDF de l'année passée:
HC / HP [kW]
mars avril 1723 / 2463
mai juin 689 / 921
juillet août 360 / 482
septembre octobre 615 / 878
novembre décembre 946 / 1433
janvier février 1699 / 2573
En juillet août, le chauffage est stoppé. Vu que je ne suis pas parti en vacance, cet deux mois représente donc ma conso EDF sans chauffage, mais avec tout le reste (
ballon d'eau chaude électrique, lave linge...). Pour la suite de mes calculs, j'ai pris comme conso EDF hors chauffage HC=400W et HP=500W..
Voici donc la conso estimée de ma PAC sur l'année:
HC / HP [kW]
mars avril 1323 / 1963
mai juin 289 / 421
juillet août 0 / 0
septembre octobre 215 / 378
novembre décembre 546 / 933
janvier février 1299 / 2073
Soit en Euros:
HC / HP [€]
mars avril 127.54 / 273.05
mai juin 27.86 / 58.56
juillet août 0 / 0
septembre octobre 20.73 / 52.58
novembre décembre 52.63 / 129.78
janvier février 125.22 / 288.35
Total 353.98€ / 802.32€
Total HC + HP annuel pour 100m² = 1156€.
Prix de revient annuel de mon chauffage avec l'amortissement de la PAC = 1156+1800 = 2956 €.
Auxquels viennent s'ajouter les tracas lié à une machine moyennement fiable, un SAV qui vient voir ce qui se passe 3 semaines après, et un bruit difficilement oubliable (c'est loin d’être silencieux, surtout la nuit...).
J'ai été quelque peu surpris de la conso de cette PAC. J'ai donc regardé d'un peu plus près le COP.
Voici celui sur la brochure, bien mis en avant par le commercial : 3.79.
En cherchant un peu plus auprès de Dakin (fabriquant du groupe extérieur), voici ce que j'ai:
Puissance calorifique
+7°C/+35°C : 7.69kW
-7°C/+35°C : 6.9kW
+7°C/+45°C : 7.5kW
-7°C/+45°C : 5.9kW
Puissance absorbée
+7°C/+35°C : 2.03kW
-7°C/+35°C : 3.08kW
+7°C/+45°C : 1.95kW
-7°C/+45°C : 3.33kW
COP
+7°C/+35°C : 3.79
-7°C/+35°C : 2.24
+7°C/+45°C : 3.85
-7°C/+45°C : 1.77
Mais moi, j'ai tendance à me chauffer plus et donc à griller plus de kW lorsqu'il fait froid dehors, et non pas lorsque le COP de la machine est le meilleur. Et de plus la machine chauffe l'eau à 50°C avant de l'envoyer sur une vanne 3 voies réalisant le mélange pour avoir de l'eau au alentour de 24°C qui sera utilisé dans le plancher chauffant.
Petit détail : les 5.9kW de puissance calorifique annoncé ne sont pas suffisant alors pour chauffer le chalet. Surtout qu'avec mon COP de 1.5 dû au rigueur climatique, je passe à 5kW de puissance calorifique. Heureusement il y a une petite résistance de 3kW intégré au groupe intérieur. Celle-ci se déclenche automatiquement dès que la PAC n'arrive pas à fournir la puissance calorifique demandée, ce qui remonte ma puissance calorifique à 8kW, ce qui est suffisant pour mon cas.
Mais en intégrant cette résistance dans le COP de la PAC, voici ce que cela donne :
Puissance calorifique
-7°C/+35°C : 9.9kW
-7°C/+45°C : 8.9kW
Puissance absorbée
-7°C/+35°C : 6.08kW
-7°C/+45°C : 6.33kW
COP
-7°C/+35°C : 1.63
-7°C/+45°C : 1.4
Par chez moi, j'ai des mois d'hiver à -5°C le jour et -15°C la nuit. Mon COP s'effondre en dessous de ces 1.4, là où j'ai le plus besoin de chauffage. Même si c'est pas mal, ce n'est pas vraiment celui annoncé par le commercial qui calculait un retour sur investissement sur 6 ans...
Et sur tous ces calculs, nous parlons de COP instantané. En tenant compte des cycles de dégivrage, je me demande combien de décennies il faudrait pour rentabiliser une telle machine. Et vous, vous voyez souvent de frigo de 20 ans? Moi non plus!
Avoir un COP inférieur à 1.4 sur une machine qui m'a coûté il y 5ans 1/2 7000€, ce n'est pas intéressant.
Je la bazarde donc (si des fois quelqu'un la veut... ) et j'ai l’intention de la remplacer par une chaudière électrique (COP = 1 de -30°C à 20°C) Gialix 12MA confort+ déclassé en 8kW. Avec un délesteur agissant sur 2 des 4 résistances (ce qui me permettra de rester sur un abonnement EDF de 12kVA) et en jouant sur les heures creuses, je pense qu'elle ne me coûtera guère plus à l'usage.
Une Gialix 12MA peut se négocier à un peu plus de 1700 €. La différence avec le prix d'une PAC me permettra de financer quelques années de kW. Sa simplicité par rapport à une PAC permet un maintenance facile, à moindre coût. Et puis en cas de gros pépin avec, ce n'est "que" 1700€.
Sans compter que je ne serais plus réveillé par le compresseur de la PAC en phase de démarrage.