Bonjour, nous avions projeté d'implanter notre maison plein sud.
Malheureusement, lors de la vérification sur site, il s'avère que le sud est décalé de 30° par rapport au plan que nous avions.
Comment peut-on estimer la perte d'ensoleillement si nous orientons le chalet sud-ouest (30° vers l'ouest) afin de respecter la pente du terrain et de profiter du paysage ?
merci pour vos avis.
Messages : Env. 30
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Env. 700 message Haute Garonne
Je suis pas spécialiste mais 30° ça change tout! En plein hiver le soleil chauffera moins à travers les vitrages. la perte doit pouvoir se calculer.
Messages : Env. 700
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Arcachon (33)
C'est simple,
les apports solaires en wh: Q = I*A
I est le facteur d’irradiation, A est l'air des baies orientés au N S E ou O.
Tu es dans le 25, donc en zone H1.
Si tu as 10m2 de vitrages plein sud:
Q = 1050*10 = 10,5 kwh/an
Au sud ouest:
Q = 957*10 = 9,57 kwh/an

donc une perte de 9%

Pas dramatique si tu ne fais que du rt2012
Très handicapant si tu cherches le passif.
Messages : Env. 300
De : Arcachon (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
philippeArcachon a écrit:
Pas dramatique si tu ne fais que du rt2012
Très handicapant si tu cherches le passif.

Pourrais-tu expliquer le dernier point sur le passif ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Arcachon (33)
Petite correction A n'est pas la surface:

Q = A*I

Ce qui nous fait donc
Au sud:
A = surface * facteur d'ombrage * facteur de correction menuiserie (alu)
A = 10*0.72*0.46 = 3.3
Q = 3.3*1050*365 = 1270 kwh/an

Au sud ouest:
A = 10*0.695*0.46 = 3.2
Q = 3.2*957*365 = 1117 kwh/an

Donc 12% de différence.

Pour ce qui est du passif, le but (entre autre) est de limiter sa consommation à 15kwh/m2.an.
Pour une maison de 100m2 -> 1500 kwh/an.
Donc si on garde nos 10m2 de baies on a 153kwh/an de diff entre les deux orientations ce qui peut être gênant. -> à 1500 t'es passif, à 1653 tu n'es plus passif.
Messages : Env. 300
De : Arcachon (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

Bah oui, mais le BET saura compenser par autre chose pour rester sous les 1500 KWh/an. Il faudra prévoir un petit surcout. On fait bien du passif sans ouverture au sud...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 01h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir