Retour
Menu utilisateur
Menu

Diamètre évacuation eaux usées ?

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 16.499 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Chalon S/s (71)
Bonjour,

Pour relier aux égouts, quel diamètre pour le collecteur eaux usées entre grange et regard en limite de propriété ?

Je m'explique :
Je transforme une grange en habitation et chambres d'hôtes.

J'ai environ 30m jusqu'à l'emplacement prévu proche de la grange pour collecter les eaux usées.
La profondeur des égouts en limite de propriété est 1.2m (ligne d'eau)
Mon terrain est sensiblement plat
La cour n'est pas encore aménagée (ancienne cour de ferme) et va nécessiter le passage de camions pour différentes livraisons

Dans cette grange, sont prévus à plus ou moins long terme :

- 10 WC
- 1 lave linge
- 1 lave vaisselle
- 6 douches
- 1 baignoire
- 7 lavabos
- 2 éviers

Ma question est donc : quel diamètre pour le collecteur eaux usées entre grange et regard en limite de propriété ? quelle classe de qualité ?

Je joins le plan de masse au cas où...



A+
François
Messages : Env. 100
De : Chalon S/s (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,
Etant donné qu'il va y avoir beaucoup de tuyaux d'eaux usées, notamment des WC, il est judicieux de réaliser plusieurs sorties en façade du bâtiment et de créer un réseau longeant le bâtiment à 1,0m de celui-ci.
Il faut donc prévoir des sorties en Ø100 NF ou 125 CR8 (le second étant plus résistant). Chacune des sorties se rejette dans un regard qui se trouve sur le réseau principal en Ø160 CR8. Ensuite, tu continues ton réseau en Ø160 CR8 jusqu'à l'attente EU en limite de propriété.

Vois tu le fond de ma pensée ?
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Etant donné qu'il va y avoir beaucoup de tuyaux d'eaux usées, notamment des WC, il est judicieux de réaliser plusieurs sorties en façade du bâtiment et de créer un réseau longeant le bâtiment à 1,0m de celui-ci.
Il faut donc prévoir des sorties en Ø100 NF
Citation: ou 125 CR8 (le second étant plus résistant)
c'est vrai
Bonjour Fancois et salut Greg si votre conduite reste le long de votre mur celui ci peut rester en Dn 100mm
Citation: . Chacune des sorties se rejette dans un regard qui se trouve sur le réseau principal en Ø160 CR8. Ensuite, tu continues ton réseau en Ø160 CR8 jusqu'à l'attente EU en limite de propriété.

Je rajouterais qu'un tabouret de type Dn 250-125mm se situant à mis parcours (au niveau de votre terre plein de verdure) serait un complément au bon conseil de sieur Greg ce qui vous permettrais de pouvoir intervenir en cas de problème et vous couterais largement moin cher qu'un hydrocureur ==> idem pour votre puvial
Vois tu le fond de ma pensée ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Chalon S/s (71)
Bonsoir,

J'avais effectivement prévu une conduite le long du mur qui sera donc en Ø100 (il existe différentes épaisseurs en Ø100 ?)

En revanche, le collecteur en Ø160 Crying j'avais pas imaginé si gros ! J'aurais une faible pente (genre 1cm/m), un Ø125 CR8 ne suffit pas ?

J'ai oublié de préciser que je souhaite mettre le strict nécessaire pour raison financière, le projet global me coutant évidemment + d'un bras !

A+
François
Messages : Env. 100
De : Chalon S/s (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr,
Hey les gars, la norme CR a été remplçée par la norme SN...Que certains ne le savent pas je le conçois mais les autres ...Mad
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Salut ddm
Hey tu vas te calmer!! Laugh Laugh Laugh
bon tu as entendu aussi Greg c'est l'habitude
il faut dire SN8 pour sieur ddm sinon il va montrer les dent Crying
Pour en revenir à François
Pourquoi 1cm au ml? d'après vos niveau vous pouvez aller aussi à 1,5 cm au ml
Si vous avez 10 wc et vu le nombre de sdb vous devez avoir pas loin de 7 chambres non?
Il existe effectivement du du Dn100mm SN4 mais celui ci est relativement rare.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Chalon S/s (71)
Bonjour,

OK pour SN au lieu de CR !

panda24 a écrit:...Pourquoi 1cm au ml? d'après vos niveau vous pouvez aller aussi à 1,5 cm au ml

Pour la pente, avec 1.5cm/m ça passerait ? j'aurais à peine 50cm de profondeur proche de la grange ! un peu chaud non ? si passage de camions, il faut quelle profondeur mini ?

panda24 a écrit:...Si vous avez 10 wc et vu le nombre de sdb vous devez avoir pas loin de 7 chambres non?

5 chambres d'hotes + 1 WC commun + 2 privés + 2 pour salle de réception (dans le futur)
J'avais tenté un calcul il y a quelques temps avec ce document : http://www.bdd-avsconcept.fr/animateur/dtu/DTU/8020000.pdf et j'avais plutôt trouvé Ø125, mais je n'étais pas très sur ! Qu'en pensez-vous ? Ca passe en Ø125 ?

Autre question : dans le bâtiment, puis-je relier 3 chambres (chacune ont 1 WC + 1 lavabo + 1 douche) + 1 lave-linge + 1 évier sur un Ø100 ?

A+ et merci pour votre aide

François
Messages : Env. 100
De : Chalon S/s (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
hirondelles a écrit:Bonjour,

Citation: OK pour SN au lieu de CR !

Oui sinon ddm rode dans le coin

panda24 a écrit:...Pourquoi 1cm au ml? d'après vos niveau vous pouvez aller aussi à 1,5 cm au ml

Citation: Pour la pente, avec 1.5cm/m ça passerait ? j'aurais à peine 50cm de profondeur proche de la grange ! un peu chaud non ?

-50 cm au départ sur 30ml de longueur avec un exutoire à -120cm vous avez plus de 2cm en prenant 1,5 vous êtes tranquille même avec un tabouret de visite PVC en terre plein central

Citation: si passage de camions, il faut quelle profondeur mini ?

Avec un départ à -50cm +une bonne protection des tuyaux pas de problème

panda24 a écrit:...Si vous avez 10 wc et vu le nombre de sdb vous devez avoir pas loin de 7 chambres non?

5 chambres d'hotes + 1 WC commun + 2 privés + 2 pour salle de réception (dans le futur)
J'avais tenté un calcul il y a quelques temps avec ce document : http://www.bdd-avsconcept.fr/animateur/dtu/DTU/8020000.pdf et j'avais plutôt trouvé Ø125, mais je n'étais pas très sur ! Qu'en pensez-vous ?
Citation: Ca passe en Ø125 ?

Oui en 125 SN8 cela passe

Citation: Autre question : dans le bâtiment, puis-je relier 3 chambres (chacune ont 1 WC + 1 lavabo + 1 douche) + 1 lave-linge + 1 évier sur un Ø100 ?

Oui juste ne pas en mettre plus attention à l’aération primaire pour éviter le desiphonage ainsi qu des accès type visite en cas de problème

A+ et merci pour votre aide

François
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr,
Dsl pour ma vive intervention, d'autant plus que Clément1303, était perdu dans les sigles CR SN etc...
Blush

1.5 % de pente ça passe.. et 0.50m de profond, tres peu de risque d'écrasement...ëtre vigilant sur la nature du remblai simplement..
Je pense que partir sur un DN 125 pour les eaux usées est une bonne chose...
Dans votre bâtiment, en raccordant 1 wc, 1 lavabo, 1 lave-linge, 1 douche et 1 évier, un Dn 100 est largement suffisant...Faudra juste penser à un raccord 125/100 sur votre réseau si vous optez pour DN125 à l'extérieur..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Chalon S/s (71)
Bonsoir,

ddm a écrit:...1.5 % de pente ça passe.. et 0.50m de profond, tres peu de risque d'écrasement...ëtre vigilant sur la nature du remblai simplement..
Je pense que partir sur un DN 125 pour les eaux usées est une bonne chose.....

Je vais donc utiliser un DN125 en extérieur. Si ça passe, pourquoi mettre un DN160 !? Pas sur que ce soit forcément mieux.
Pour la nature du remblai, je pensais mettre un peu de sable dessous puis des graviers fin dessus puis de la terre : est-ce OK ou précautions particulières ?

ddm a écrit:...Dans votre bâtiment, en raccordant 1 wc, 1 lavabo, 1 lave-linge, 1 douche et 1 évier, un Dn 100 est largement suffisant...Faudra juste penser à un raccord 125/100 sur votre réseau si vous optez pour DN125 à l'extérieur..

En fait, c'est 3 wc, 3 lavabos, 3 douches, 1 lave-linge et 1 évier ! Avec mise à l'air via un clapet dans les combles. Un clapet suffit sur la conduite ou bien il en faut 1 par WC (j'ai 4 WC à l'étage, 1 par chambre) ?

A+
FRançois
Messages : Env. 100
De : Chalon S/s (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
hirondelles a écrit:Bonsoir,

ddm a écrit:...1.5 % de pente ça passe.. et 0.50m de profond, tres peu de risque d'écrasement...ëtre vigilant sur la nature du remblai simplement..
Je pense que partir sur un DN 125 pour les eaux usées est une bonne chose.....

Je vais donc utiliser un DN125 en extérieur. Si ça passe, pourquoi mettre un DN160 !? Pas sur que ce soit forcément mieux.

Citation: Pour la nature du remblai, je pensais mettre un peu de sable dessous puis des graviers fin dessus puis de la terre : est-ce OK ou précautions particulières ?

Avec une tranchée creusée par un godet de 30cm il ne faut pas plaindre le sable de protection.
Dessous un lit de 5-7cm et dessus un minimum de 20cm si vous ne voulez pas un jour creuser votre tranchée en pleine saison d'hébergement.
Le sable de protection ne coute pas un bras.

ddm a écrit:...Dans votre bâtiment, en raccordant 1 wc, 1 lavabo, 1 lave-linge, 1 douche et 1 évier, un Dn 100 est largement suffisant...Faudra juste penser à un raccord 125/100 sur votre réseau si vous optez pour DN125 à l'extérieur..

En fait, c'est 3 wc, 3 lavabos, 3 douches, 1 lave-linge et 1 évier ! Avec mise à l'air via un clapet dans les combles.

Citation: Un clapet suffit sur la conduite ou bien il en faut 1 par WC (j'ai 4 WC à l'étage, 1 par chambre) ?

Vous devez déjà avoir une aération primaire sur votre chute, si vos douches et [color=0000FF]éviers sont montés sur l’évacuation WC il est préférable.
De meme pour le clapet à membrane je vous conseil sans faire de pub => Durgot qui a de bien meilleur résultat que Nicoll
[/color]

A+
FRançois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Chalon S/s (71)
Bonjour,

Merci pour les réponses

OK pour le sable de protection.

Pour mon collecteur en DN125 de 30m de long, j'ai encore 2 soucis !

Le 1er : à 25m, j'ai aurais un Y pour récupérer la canalisation existante des eaux usées DN100 de "l'ancienne maison", qui deviendra 2 gites et à terme aura :

- 2 WC
- 2 douches
- 2 éviers
- 2 lavabos
- 2 lave linges
- 2 lave vaisselles

Je rappelle ce qui est (sera) connecté sur le DN125 :
- 10 WC
- 1 lave linge
- 1 lave vaisselle
- 6 douches
- 1 baignoire
- 7 lavabos
- 2 éviers

Ma question est : est-ce que ça passe toujours en DN125 pour la partie de 25 à 30 m après le Y ?

A+
François
Messages : Env. 100
De : Chalon S/s (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour
Vous devriez positionner un tabouret de visite à votre Y histoire d'avoir un accès en cas de problème je repartirais avec un 160mm
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Chalon S/s (71)
panda24 a écrit:Bonjour
Vous devriez positionner un tabouret de visite à votre Y histoire d'avoir un accès en cas de problème je repartirais avec un 160mm

Bonjour,

Effectivement un tabouret à la jonction (ou un regard) est une bonne idée.

Mais voilà, avec un DN160, j'arrive à mon problème final : le regard existant qui date de Mathusalem !

Comment je fais avec un truc pareil ?



Le changer par un tabouret digne de ce nom !? OK, mais que faire pour le tuyau entre ce regard bord de propriété et la conduite principale dans la rue ? Le tuyau en sortie du regard doit faire 100 ou 125mm intérieur maxi !
Le regard de la photo fait Ø100 intérieur et est en terre cuite !!
Je dois demander au gestionnaire du réseau des eaux usées de le changer ? C'est à ma charge ou la sienne ? Quel peut en être le cout ?

Cordialement

A
François
Messages : Env. 100
De : Chalon S/s (71)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Ce regard de collecte est obsolète. D’ailleurs on dirait une bouche à clef plutôt qu'un tabouret de visite
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 01 novembre 2024 à 21h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir