Changement Anode ECS Sofath 300L

Ce sujet comporte 166 messages et a été affiché 18.240 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
39
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Drome
Bonjour,

Juste pour une simple info :

Je suis également équipé d'une PAC Sofath MT7.10 et MT 4.10, installé en 2009, ainsi que du ballon thermodynamique de 300L.

Lorsque je mets en fonction cette PAC l'hiver, je coupe la résistance électrique de l'ECS en mettant le disjoncteur qui lui est attribué sur OFF. Ainsi, l'eau n'est chauffée que par la PAC qui fonctionne au moins une fois par jour et je ne consomme pas d'électricité, proprement dit, dédiée à l'ECS, lorsque le thermostat de celle-ci est en demande.

Je sais que  le post n'est pas relatif à ma question ci-après, mais faites vous faire des entretiens annuels de la PAC par un professionnel ? Si oui, branche t-il les manomètres sur le circuit pour contrôler la BP et la HP ? 

J'ai appris que pour une installation qui n'est pas en panne, il faut éviter de  le faire car en débranchant les manomètres, on perd toujours un peu de fluide, de même que dans la longueur des tuyaux des manomètres, à moins que le Pro soit équipé du matériel pour vider les tuyaux.

Merci.
Messages : Env. 50
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour

J'ai la même installation Sofath Natea. elle date de 2003.

Je veux bien vous aider, cependant ce qui me surprend c'est la description de la maneuvre que vous faite et qui provoque la disjonction ; ça devrait être l'inverse.
La sonde sanitaire (Klixon) agit comme un interrupteur en tout ou rien, et coupe le circuit lorsque la température de référence d'eau chaude est atteinte

Test 1 = avec un testeur après avoir débranché les DEUX fils du Klixon, contrôler chacune des 2 fiches et la masse (le tuyau d'eau car le corps du ballon est émaillé) afin de voir si tout est OK
Test 2 = en faisant un puisage important d'eau chaude , le Klixon doit passer en "demande" et vous devrez trouver une continuité entre les deux fiches (comme in inter fermé)

Quant à changer ce Klixon, il faudrait savoir comment il est monté en usine sertissage ou colle spéciale ???
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Loiret
Hello Bipemn et Almaricano,

Je ne pense pas que vous soyez contraint de couper le disjoncteur de votre ECS l’hiver.
Cela se pilote automatiquement avec le klixon = PAC Sofath puis la sonde de température associée à la résistance = EDF.
Le chauffage eau chaude est prioritaire par Sofath puis ensuite EDF. C’est ce qui m’a été vendu à l’époque.
Votre schéma de câblage vous dit le contraire?

Pour l’entretien annuel, en ce qui me concerne je cherche un pro. Mais je vous rejoins sur le mode de branchement, au dernier entretien le technicien a fait sortir du gaz pour se brancher et changer les joints des électrovannes. Je me souviens lui avoir fait la remarque et il m’avait répondu qu’il n’avait pas le choix et que les pertes étaient minimes. Mais honnêtement j’en doute, un pro vous fera des pertes insignifiantes et ne vous entendrez pas de pchitt durant son intervention.
Celui qui me l’a installé, il n’y avait aucun bruit audible quand il prenait ses mesures.

Le technicien prends plusieurs valeurs.
Température extérieure
Température de la dalle
Température ambiante
Température et pression BP/HP



Le technicien qui me l’a installé m’avait dit, c’est comme un frigo moins vous y touchez et plus il durera longtemps.

Une personne devait changer son klixon mais je n’ai jamais eu de retour de sa part même en message privé.
Donc je ne sais pas comment il est fixé.

Voilà la Team
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol

Localisation : Loiret
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Drome
Bonjour Mr_Coke,
Oui le chauffage de l'ECS par la PAC est prioritaire mais si la PAC n'est pas en demande et que le contact EDF (compteur) se fait aux heures creuses, c'est la résistance électrique qui fonctionne jusqu'à ce que la PAC se mette en route. Donc, non pas chauffer avec la PAC, on chauffe tout ou patie avec la résistance.

Par ailleurs, sur le relevé Sofath, il a été indiqué les pressions relatives (celles des manos) ou il a été noté les pressions absolues ? 

Dans un post relatif à la communication de vos relevés, il avait été dit qu'il y avait des incohérence dans ceux-ci. Je ne trouve pas. Si on suit la réglette réfrigérants du R410A, les données sur votre fiche sont bonnes. Une BP relative de 4,5 bars = -11,5° HP relative de 20 bars = 34°. Bon pour 19 bars on trouve 32,3° au lieu de 33,5° ! pour 6,5 bars = -1,74°. Après, est-ce que la surchauffe et le sous-refroidissement sont bons !!!!
Messages : Env. 50
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Loiret
Bonjour Bipemn,

Vous semblez être dans le vrai quant à l'utilisation tout ou partie de la résistance. D'un autre côté je comprends aussi ce choix de câblage par Sofath afin d'assurer l'eau chaude en cas de problème de PAC.
Mais utiliser uniquement la PAC pour chauffer le ballon, ne serait-il pas plus coûteux et/ou aussi plus long pour monter en température ?
Vous portez à la réflexion là...faire des essais de comparaison iso ne va pas être simple. ?

Les relevés pris par le technicien ont été pris à l'aide des manos. Mais je ne pourrais pas être affirmatif sur le fait qu'il utilisait des manos absolue ou relatif.

Pour l'analyse des données, je n'ai pas votre niveau de connaissance. Je ne vais malheureusement pas pouvoir partager nos réflexions sur le sujet.
J'ai acheté de quoi apprendre dessus mais le temps me manque.

Au plaisir de partager sur le sujet

Schuss ??
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol

Localisation : Loiret
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour !

La température d eau baisse sur mon ecs sofath, il va falloir que je vérifie le corps de chauffe ou résistance.
Auriez vous encore ce tuto fort apprécié ?

Sid a écrit:Bonjour,

Voici un petit Tutoriel fait suite au changement de l'anode sur mon chauffe eau Sofath.

https://mon-partage.fr/f/6nxsdUH1/

Si cela peut aider certains !

N'hésiter pas si vous avez un commentaire, une question.

Sid

Pour info:
devis Sofath sans les frais de déplacement: 280€ (dont 2h30 de main d'oeuvre)
prix des pièces (anode + joint) + frais de port: 80€, et 2h de main d'oeuvre pour moi (mais c'était une première)
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Puy De Dome
C’est pas très compliqué … tout se passe devant , derrière la cache blanc . Tu accèdes direct à la résistance .
On coupe le courrant avant s’ouvrir bien sûr !!
On repère le branchement des fils , on les débranches … et on enlève la résistance .
Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Nord
Oui vu une video pour un thermor qui ressemble bcp...
Je me demandais si dans le video il n y avait pas d astuces à connaitre au cas où 🙂.


Cedryc63 a écrit:C’est pas très compliqué … tout se passe devant , derrière la cache blanc . Tu accèdes direct à la résistance .
On coupe le courrant avant s’ouvrir bien sûr !!
On repère le branchement des fils , on les débranches … et on enlève la résistance .
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Puy De Dome
[quote="Deltafab"]Oui vu une video pour un thermor qui ressemble bcp...
Je me demandais si dans le video il n y avait pas d astuces à connaitre au cas où 🙂.

Pour la résistance non … pour changer l’anode , ne pas oublier de vider le chauffe eau !! Avant de déboulonner .
Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Nord
Comment sait on qu il est temps de changer l anode ?
[quote="Cedryc63"]
Deltafab a écrit:Oui vu une video pour un thermor qui ressemble bcp...
Je me demandais si dans le video il n y avait pas d astuces à connaitre au cas où 🙂.

Pour la résistance non … pour changer l’anode , ne pas oublier de vider le chauffe eau !! Avant de déboulonner .
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Puy De Dome
[quote="Deltafab"]Comment sait on qu il est temps de changer l anode ?

La mienne a coûtée moins de 15 euros .
Et comme j’ai changé les 2 gros joints en même temps , j’en ai profité pour la changer également .
Mon chauffe date de 2009 .
Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Loiret
Hello Deltafab,
J'ai le tuto de Sid sur mon PC, je vous le mettrai à disposition demain soir. Ce n'est pas une vidéo mais une procédure très bien détaillée.
Comme le dit Cedryc63, pour le prix de l'anode, elle vaut bien le coût d'être changée si vous le vidangez et prévoir le joint.
N'oubliez pas la valeur d'achat de votre chauffe eau. 3000€
Surtout que sofath n'existe plus.

Schuss
Biggrin
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol

Localisation : Loiret
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Loiret
Bonsoir Deltafab,

Comme promis voici le tuto de SID et un autre tuto très bien fait si ton couvercle est oxydé.
Concernant ce tuto, je n'ai plus le nom de la personne en tête mais si tu me lis un gros merci à toi

Tuto SID

Tuto Couvercle

Schuss les amis 
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol

Localisation : Loiret
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Ariege
Bonjour je dois changer la résistance de mon cumulus suite à une surchauffe ! Le plombier m’a fais un branchement temporaire mais le fil chauffe à chaque fois que le cumulus tourne !

Auriez-vous une réf ?

Puis-je passer a une résistance en 2000 w ??

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 02 juillet 2024 à 15h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
12
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

39
abonnés
surveillent ce sujet
Voir