Changement Anode ECS Sofath 300L

Ce sujet comporte 192 messages et a été affiché 18.621 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
39
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Guingamp (22)
BricoSarthe a écrit:Bonjour Sid,
Super ton tuto. Le démarreur Emerson de ma pompe a chaleur géothermie installée en 2007 a carrément brûlé (surtension sur le réseau?) et comme je ne me sers pas du chauffe eau 300L avec l'électricité en hiver, je n'ai pas vu que le corps de chauffe fuyait. Bilan, plus de pompe à chaleur et plus de chauffe eau. Heureusement j'ai pu commander un démarreur (pas encore remonté), et j'ai trouvé tes explications et notamment le modèle de chauffe eau : le Thermor Pacific 040181. Je vais donc commander un nouveau corps de chauffe + anode. Merci infiniment. On a intérêt à se serrer les coudes et à partager les infos car le SAV Sofath n'existe quasiment plus. Sinon, j'ai été super satisfait de cette installation durant 14 ans. Le système gaz-gaz est super performant et consomme peu.


Salut , penses également à changer les 2 joint caoutchouc tant que tu y es. Ça te fera économiser du temps plus tard . 
Celui de la bride du corp de chauffe 
Celui en haut du chauffe eau sur la sortie . ( il va falloir découper le plastique)
Messages : Env. 40
De : Guingamp (22)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Sarreguemines (57)
Salut,

Dingue que ce fil de discussion soit encore alimenté, je l'ai utilisé il y a environ 9 ans pour le détartrage du ballon ECS 300L 992140 Thermatis.
je l'ai d'ailleurs refait il y a quelques mois avec changement du joint / corps de chauffe / anode.

MERCI à TOUS ceux qui l'alimente.

par contre j'ai eu un stress original.. mais dangereux.

hier matin plus de 10L de perte d'eau par le groupe de sécurité au lieu de 1.5 / 2 L habituellement mais surtout température BOUILLANTE au sens propre plus de 100 degres mesurés au thermomètre alimentaire dans les robinets.

Evidemment j'ai disjoncté.

En cours de diagnostic mais j'aimerai votre soutien et confirmation.

Config depuis 2009 (2 entretiens réalisés jusqu'alors... 1 fois une perte de gaz suite à une valve schrader dont le joint avait séché) sinon RAS.
PAC caliane triphasée avec ballon ECS.
Cumulus branché en HC de 22h à 6h 
PAC qui tourne tous les jours en hiver de minuit à 6h (la stratégie étant d'exploiter au max les heures creuses et de faire monter la température intérieure à 21 / 22 degrés puis d'utiliser l'inertie du sol jusqu'à 17h et compléter avec une cheminée de 17h à 21h) voilà pour le contexte.

sauf que ... depuis 1 jour j'avais une fuite sur le collecteur de distribution et j'ai donc coupé la PAC le temps de braser et trouver la pièce de remplacement. (fissure dans l'angle)
C'est cadeau voilà pour vous: meilleur tarif après 1 jour de recherches (entreprise à contacter car pas de livraison en france si achat par internet)
https://www.schwarte-shop.de/kesselverteiler-typ-hv-2-isolie[...]isolierung-2-heizkreise
Sans quoi c'est environ 450 euros en France chez CEDEO
https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/collecteur[...]5-2-ref-520891-A4088830



Concernant l'eau bouillante... et le risque d'explosion du ballon ou des conduites...
Je suppose donc au vu également de ma conso électrique que le thermostat n'a pas joué son rôle de régulation ni de sécurité et que la résistance à fonctionné de 22h à 6h00.
J'ai d'ailleurs fait le test du briquet sur les sondes et il ne s'est pas disjoncté.
La sonde Klixon n'a d'après moi aucun effet sur l'alimentation électrique mais uniquement sur la PAC or... c'est la seule particularité / changement entre le fonctionnement habituel et et ce jour ou j'ai coupé la PAC pour la fuite précédemment illustré.

Du coup... 
j'ai commandé un corps de chauffe (juste pour éliminer ce risque) mais surtout je vais changer le thermostat, j'ai cru voir cette référence sur le fil de discussion : 

Cotherm
Thermostat ce tripol Kit bts 370mm
Réf Rexel :
COTKBTS900201
Réf Fab :
KBTS90020

est ce que vous pensez que la démarche est cohérente?
la référence du thermostat OK ?

Merci et bonne chauffe à tous.
Messages : Env. 30
De : Sarreguemines (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Guingamp (22)
Salut, 
oui ca fait peur quand ça monte en température comme ca .
Le klixon ne fonctionnait plus également chez moi, les fils avaient cuit et cassaient.
j'ai acheté un module shelly avec une sonde de température placée à l'endroit du klixon, comme ça je connais la température au millieu du balon.
j'ai également connecté l'alimentation du chauffe-eau a ce module shelly pour l'alimenter en fonction de ma production solaire . 

Pour ce qui est de la référence tu thermostat elle doit être inscrite sur l'ancien ?

Messages : Env. 40
De : Guingamp (22)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Sarreguemines (57)
Intéressant mais on est d'accord que le klixon ne sert qu'à piloter la PAC ... si la temperature  identifiée par la sonde sur le thermostat en bas à coté de la résistance est fonctionnelle ça devrait disjoncter à genre ... 90 degres (je crois que c'est la limite). le Klixon ne devrait pas être une sécurité. D'ailleurs quand la PAC est éteinte en été le klixxon n'est même pas alimenté.
Messages : Env. 30
De : Sarreguemines (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Guingamp (22)
Je me souviens plus à quoi il était raccordé ce klixon !
Pourla température, 65° est largement suffisant, au dela on risque de devoir changer les joints bien plus souvent.
Messages : Env. 40
De : Guingamp (22)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Sarreguemines (57)






Je viens de réceptionner la résistance mais je ne comprends pas le branchement... Qqun sait m'orienter?
Messages : Env. 30
De : Sarreguemines (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Sarreguemines (57)






Je viens de réceptionner la résistance mais je ne comprends pas le branchement... Qqun sait m'orienter?
Messages : Env. 30
De : Sarreguemines (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Guingamp (22)
A l'origine chez moi c'est branché comme ca




Selon ton plan je ferai ca avec la nouvelle . (ce qui revien a cables les fils blancs ensemble )
par contre ton branchement avec la terre au millieu ... suis pas certain

Messages : Env. 40
De : Guingamp (22)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Sarreguemines (57)
Tu es du coup en mono ? Etant en tri je me demande si je ne dois pas juste faire ça
Messages : Env. 30
De : Sarreguemines (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Guingamp (22)
Oui, comme ton ancien branchement . en faite le fil de terre sert de phase ...Crying mets y un coup de feutre noir histoire de le mettre a la bonne couleur .
Messages : Env. 40
De : Guingamp (22)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Sarreguemines (57)


J'ai demandé à un pote électricien qui me dit de faire ça
Messages : Env. 30
De : Sarreguemines (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Guingamp (22)
Si t'es en triphasé elle est où la troisième phase ?
Messages : Env. 40
De : Guingamp (22)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Sarreguemines (57)
Ohhh je sais pas ... J'y comprends rien... En fait je suis en triphasé mais semblerait que le chauffe eau soit en mono... J'ai montré ton branchement il m'a dit... C'est la même chose!
Messages : Env. 30
De : Sarreguemines (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Guingamp (22)
En triphasé sur le chauffe eau y a des fois pas le neutre . Ça tourne direct en 400v
Messages : Env. 40
De : Guingamp (22)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 70 message Drome
Bjr,
Oui, c'est bien que le sujet sur Sofath soit toujours alimenté.
Alors, lorsque vous parlez de klixon, vous faites référence au thermostat de l'ECS qui est situé dans le petit coffret blanc du ballon (à côté de la résistance). Celui-ci est fonctionnelle uniquement en alimentation électrique EDF - donc suivant le branchement électrique et les HC). 
Le klixon, lui, est situé au milieu du ballon. Il y a un petit cache rond en plastique d'environ 4 cm pour y accéder. Mais il n'est pas démontable. Si celui-ci a son contact toujours fermé, c'est clair que l'eau chauffera durant tout le temps du fonctionnement du compresseur principal.
Si c'est bien cela dont vous parlez, je peux transmettre des photos et le schéma électrique de l'installation Sofath que j'avais fait et qui est présent sur ce forum (en ce qui me concerne c'est une Natéa MT 7.10 et GT 4.10).
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
13
6

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
39
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir