Retour
Menu utilisateur
Menu

Changement Anode ECS Sofath 300L

Ce sujet comporte 204 messages et a été affiché 18.911 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
39
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Sarreguemines (57)


Voila... J'ai testé. Les 3 fils de couleur qui alimentent le thermostat sont alimentés en courant donc on peut conclure que l'installateur a fait de la daube dangereuse. Neanmoins ca a fonctionné pdt 15 ans du coup j'ai rebranché a l'identique le nouveau thermostat... Ça a fonctionné en chauffant pdt environ 1h30 puis ça a coupé au point de consigne.
Pour resumer j'ai 3 fils de couleurs differentes brun bleu et vertjaune qui alimentent le thermostat et les 3 phases de la resistance et je n'ai pas de neutre ni de terre. Mais une terre d'un autre cable qui va au tableau branché sur le couvercle comme on peut le voir sur la photo donc c suffisant je pense.
Merci à tous les contributeurs
Messages : Env. 30
De : Sarreguemines (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Drome
Je ne comprends pas. Tu as rebranché l'ancienne résistance ou la nouvelle ? Mais je pense que c'est l'ancienne.
Il y a des installations triphasé sans terre. Mais par contre, il aurait dû avoir la terre.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Messages : Env. 80
Dept : Drome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Sarreguemines (57)
bipemn a écrit:Je ne comprends pas. Tu as rebranché l'ancienne résistance ou la nouvelle ? Mais je pense que c'est l'ancienne.
Il y a des installations triphasé sans terre. Mais par contre, il y aurait du avoir la terre.

J'ai branché le nouveau thermostat sur le meme modele de cablage que l'ancien avec l'ancienne resistance selon tes recommandations. 3 fils de couleurs ... Les 3 alimentés ... Qui alimentent chacune des phases de l'ancienne resistance comme avant.
La seule terre que je vois est celle qui vient du cable alimentant le klixon... 
Messages : Env. 30
De : Sarreguemines (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Drome
Ok, parfait. Je vois sur ton ancienne résistance qui est la même que la mienne, du moins en apparence (une 3 000 W), qu'elle est bien configuré en étoile avec les barrettes.
Donc, ton problème est résolu.
Pour ta nouvelle résistance, lorsque tu devras la changer, tu la branche comme j'ai dis.
Messages : Env. 80
Dept : Drome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Loiret
Salut la Team,

@Hysteryann : Désolé j’arrive après la bataille mais en recherchant des infos sur la tempo Crouzet je suis tombé sur ça.
Cela confortera ton choix j’espère 



@Bipenm,
J’ai couper la chauffe la nuit pour vérifier mon Klixon.
Avant le contact = 0 et maintenant = 1.
Après la chauffe complète de ECS j’aurai pensé qu’il aurait changé d’état mais que nini désormais bloque à 1.Sniff

J’ai rebranche le Klixon et j’ai le même pb, fonctionnement 15mn puis arrêt 1/2 heure.

Je me suis peut être planté dans le câblage et rejoint ton observation d’une impossibilité de fonctionnement. C’est fort possible.
Mais je reste affirmatif que mon modèle avait une seule tempo de 25mn

J’ai fait le repérage des câbles du tableau pensant que ChatGPT m’aurait fait un beau câblage électrique mais c’est une quiche sur ce coups là.

Je vais reprendre l’analyse complète et je reviendrais vers vous une fois finalisé.

Bonne soirée à tous.

Schuss la Team 😉
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol

Localisation : Loiret
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Sarreguemines (57)
Top ce schema et je comprends mieux comment on en est arrivé a cette inepsie... Bravo l'installateur.. merci et bonne suite !
Messages : Env. 30
De : Sarreguemines (57)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Drome
Mr_Coke,
Désolé mais je n'ai rien compris à ton post. Tu parles de klixon et après de relais temporisé.
Messages : Env. 80
Dept : Drome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Loiret
Salut Bipemn,
J'avoue que je ne suis pas très clair. Mais pour faire court:
1- Pas certains que mon Klixon soit hs
2- Je me suis peut être planté dans le câblage de la tempo et relais Schneider. Et peut être pas possible d'obtenir le même scénario qu'avec le relais Crouzet.
3- j'ai voulu faire le schéma de câblage mais un peu compliqué à remettre sur feuille.

Je vais reprendre l'intégralité de tout ça et je reviendrai vers vous avec une conclusion

À plus la Team ?
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol

Localisation : Loiret
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Drome
Avec un automate Millénium 3 ou Zélio (voir peut-être d'autres marques), ont peut reproduire le fonctionnement du fameux relais Crouzet.
Mais, le tient doit-être un 25 mn, donc il n'a qu'une seule tempo. N'importe quel relais tempo fera l'affaire.
Messages : Env. 80
Dept : Drome
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
13
6

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
39
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir