Retour
Menu utilisateur
Menu

Grouper prises et point lumineux.

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.506 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

J'aimerai savoir s'il est interdit (ou déconseillé et pourquoi) de réaliser un seul départ du tableau vers une pièce pour ensuite alimenter les prises et l'éclairage.

Exemple d'une chambre:

- Coupe circuit 20A
- Départ vers la chambre 2.5mm²
- pieuvre de répartition
- plusieurs gaines 1.5mm² (5 prises et 1 point lumineux commandé par un va et vient)


J'aimerai savoir également combien de point lumineux et de prise peut-on mettre sur un seul coupe circuit.

J'ai lu ici 9 points lumineux ou 6 prises mais on me dit que ça a changé.

D'avance merci.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 8000 message Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Rhone
Bonjour,

C'est déconseillé car si vous faites sauter le courant via une prise, vous n'avez plus de lumière pour voir ce qui se passe.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Les chambres ne sont pas si grandes.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Plusieurs choses ne vont pas dans votre proposition :
- prises et éclairage doivent être sous des circuits séparés
- vous ne pouvez pas changer de section en aval d'un disjoncteur ou coupe circuit
- du 1,5² doit être protégé par un coupe circuit de 10A maxi
Donc en gros ce que voulez faire est interdit.



La règle sur les points d'utilisation est la suivante :

Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.


Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Merci pour cette réponse claire et nette.
Jme doutais bien que ça n'allait pas plaire au consuel, c'est plus propre de faire des circuits séparés.

Il y a 2 passage que je n'ai pas compris dans la norme NF C 15-100 :

1- Toutes les prises de courant supérieures ou égales à 16 A doivent être d'un type à obturation.
Pourtant je n'ai jamais vu de prise à capot dans les salon ou chambres des logements que j'ai construit. Cette disposition est donc optionnelle?

2- Lorsque l'emplacement d'un congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé
par un DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée spécifique à ce circuit (type HI) Note (3), soit
alimenté par un transformateur de séparation, afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments,
consécutives à des coupures indésirables.

Je comprends que soit :
- j'installe un circuit spécialisé avec un différentiel de 30mA HI suivit d'un disjoncteur 20A qui dessert uniquement le frigo.

- j'installe un deuxième disjoncteur général 500mA pour séparer l'alimentation du frigo du circuit général.
Comment se fait le branchement entre le compteur et les 2 disjoncteurs (repiquage, section des fils etc)?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir