Retour
Menu utilisateur
Menu

Questions sur la NF C 15-100, prises et tableau elec

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.716 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,
J'explore en ce moment le poste electricité sur ma future constrcution et j'ai quelques questions sur la norme NF C 15-100 :

1 - La norme NF C 15-100 donne un nombre minimum de prises de 16A avec fil 1.5mm²
3 par chambre
1 par tranche 4m² avec minimum de 5 dans salon
6 non spécialisées dans la cuisine avec 4 mini au dessus du plan de travail etc

Elle donne aussi un nombre minimum de prises de 20A avec fil 2.5mm² pour les circuits spéciaux.

Si je vais dans le sens de la sécurité en installant uniquement des prises filées en 2.5mm² protégées en 20A, le consuel va-t-il chercher la ptite bête?


2 - Toutes les prises de courant supérieures ou égales à 16 A doivent être d'un type à obturation.
Pourtant je n'ai jamais vu de prise à capot dans les salon ou chambres des logements que j'ai construit. Cette disposition est donc optionnelle?


3 - Lorsque l'emplacement d'un congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé
par un DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée spécifique à ce circuit (type HI) Note (3), soit
alimenté par un transformateur de séparation, afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments,
consécutives à des coupures indésirables.

Je comprends que :
- soit j'installe un circuit spécialisé avec un différentiel de 30mA HI suivit d'un disjoncteur 20A qui dessert uniquement le frigo.
- soit j'installe un deuxième disjoncteur général 500mA pour séparer l'alimentation du frigo du circuit général.
Comment se fait le branchement entre le compteur et les 2 disjoncteurs (repiquage, section des fils etc)?


Merci d'avance.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pour les pc aucune obligation de les câbler en 1.5.Si vous les câblez en 1.5,vous avez droit à 5 pc avec un disjoncteur maxi 16A.Si elles sont câblées en 2.5 vous pouvez en mettre 8 par circuit ,protégé par un disjoncteur 20A.
Les circuits spéciaux sont:lave linge,lave vaisselle,four:1pc par circuit protégé en 20A
Cuisson:6mm2 pour un disjoncteur 32A

Les prises à obturation n'ont pas de volet,mais un dispositif qui bouche les deux trous.De toute façons on ne trouve plus que ça.
Pour le congélateur,si on a des sous,on peut mettre un HPI mais le consuel n'a jamais rien dit pour ça.Ce que je fais,je mets un disjoncteur uniquement pour la pc congélateur.comme ça,quand on part en vacances on coupe tous les autres circuits sauf le congélateur ce qui restreint beaucoup les risques de disjonction intempestifs.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Vous avez mal compris et vous mélangez 2 notions

Pour les circuits non spécialisés, la norme donne un nombre minimal de prises par pièce
Peut importe que ce soit des prises câblées en 1,5² ou en 2,5².

Par ailleurs le norme défini un nombre maxi de prises par circuit (8 pour le 2,5² et 5 pour le 1,5²)

2/ Ce sont des prises à éclisses qui empêche d'introduire quelque chose dans le trous, pas un volet de protection

3/ Ce n'est pas une obligation.
C'est votre 1ère proposition la bonne.
La 2ème n'a pas de sens

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Bonsoir
1/ Vous avez mal compris et vous mélangez 2 notions
Pour les circuits non spécialisés, la norme donne un nombre minimal de prises par pièce
Peut importe que ce soit des prises câblées en 1,5² ou en 2,5².
@+

J'avais bien compris les différences, c'est le fait que la norme donne un nombre mini par pièce avec un ampérage (16A) dans la même phrase qui me faisait turbiner, ils se seraient abstenus d'écrire le 16A, cela aurait été plus clair.

Merci pour ces réponses.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est la prise qui est 16A, pas le disjoncteur au départ du circuit.

De toute façon que ce soit en 1,5² ou 2,5² rien n'empêche de mettre un disj 16A puisque les calibres sont des maxi

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Pont-sainte-maxence (60)
Bonsoir,
frigo n'est pas congel : le circuit dédié concerne un congel seul, les frigo/congel par exemple se placent sur une prise circuit commun (une des 6 obligatoires). En général pour une cuisine on a les 4 en crédence, une pour le frigo et une à coté de TV/tel, ça fait les 6 obligatoires. Perso quand je fais je met aussi la hotte sur une prise seule sur un 10A.
Par contre 10A c'est 5 prises maxi et 16 OU 20 c'est 8 maxi.
Ah oui, les circuits spécialisés sont plaque en 6mm2 départ 32A puis en 16 ou 20A sur 2.5mm2 on a lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four, congélateur.
Messages : Env. 50
De : Pont-sainte-maxence (60)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Azzedine a écrit:
Par contre 10A c'est 5 prises maxi et 16 OU 20 c'est 8 maxi.


Non ce n'est pas l'ampérage qui donne le nombre de prises maxi par circuit, mais la section :

Pour rappel, le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Carminas a écrit:C'est la prise qui est 16A, pas le disjoncteur au départ du circuit.

De toute façon que ce soit en 1,5² ou 2,5² rien n'empêche de mettre un disj 16A puisque les calibres sont des maxi

@+


AHHHH ok!!!

En effet dans mon esprit c'était :
- soit départ 16A filé 1.5mm² qui dessert 5 prises max
- soit départ 20A filé 2.5mm² qui dessert 8 prises max.

Je ne savais pas que c'était l'ampérage des prises qui était donné (pour moi une prise était une prise mis à par les prise 380 bien distinguable).

Merci beaucoup!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Hello,

Je suis 100% d'accord avec Carminas :

Citation: De toute façon que ce soit en 1,5² ou 2,5² rien n'empêche de mettre un disj 16A puisque les calibres sont des maxi


Si tu recherches plus d'informations quant à la norme électrique NFC 15-100, voici un lien intéressant : http://www.maisonentravaux.fr/electricite/installation-electrique/norme-nfc-15-100-en-details/

Bon courage
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 11h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir